  • 解析浪涌保護器的各種參數含義

    浪涌保護器作為低壓配電系統的元件之一,,所涉及到很多的參數指標都與其他的空氣開關是相同的。但是每一種空氣開關都有其不同于其他空氣開關的參數與指標,。當然,并不是所有的空氣開關都如此,。只是一些特殊作用的空氣開關才會涉及到很多不同的參數,。例如雙電源自動轉換開關、浪涌保護器和隔離開關等,。以下是浪涌保護器的各種參數含義的解析,。 1、最大放電電流Imax:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值,。 2、額定放電電流Isn:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值

  • 求助浪涌保護器參數選擇

    求助浪涌保護器參數選擇

    我是學習電氣的新手,,求大家幫幫我，該怎么選擇,?

  • 求普及浪涌保護器的參數如何得出!

    如圖所示的浪涌保護參數怎么選,?

  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,我讀書少,,不要騙我:Q

  • 浪涌保護器的主要參數分析

    浪涌保護器的主要參數 1,、標稱電壓Un:被保護系統的額定電壓相符,在信息技術系統中此參數表明了應該選用的保護器的類型,,它標出交流或直流電壓的有效值,。 2、額定電壓Uc:能長久施加在保護器的指定端,,而不引起保護器特性變化和激活保護元件的最大電壓有效值,。 3,、額定放電電流Isn:給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值,。 4,、最大放電電流Imax:給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值,。 5,、電壓保護級別Up:保護器在下列測試中的最大值:1KV/μs斜率的跳火電壓;額定放電電流的殘壓,。 6,、響應時間tA:主要反應在保護器里的特殊保護元件的動作靈敏度、擊穿時間,,在一定時間內變化取決于du/dt或di/dt的斜率,。 7、數據傳輸速率Vs:表示在一秒內傳輸多少比特值,,單位:bps,;是數據傳輸系統中正確選用防雷器的參考值,防

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則,?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。

  • 請教,,浪涌保護器如何選擇?

    大家好,,請問浪涌是如何選擇的,?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級,、二級,、三級保護的分斷能力又是怎么定的？菜鳥,問的問題可能很菜,,請見諒~

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 電涌保護器參數如何理解?“

    電涌保護器參數如何理解,?“

    保護模式NPE和NPE什么意思

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎,?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢,?哪位有相關資料請發給我,,急用,謝謝了??!我的郵箱:[email protected]

  • 請教各位,,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,,為什么不用設,,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,,還是只按重要性定級啊,最重要的,,有沒有達不到D級的建筑呢,,就是說不用設置浪涌保護器的。

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了,。

  • 請教,,浪涌保護器的最大保險絲強度是指哪個參數??

    我現在看的是施耐德的樣本,,上面好像沒有提到浪涌保護器的最大保險絲強度這個參數,。。還有,,施耐德的樣本上SPD保護配合使用的是斷路器,,可不可以用熔斷器呢?斷路器和熔斷器到底有什么區別,,哪個更好一些呢,?請教各位前輩。,。

  • 浪涌保護器正確安裝位置

    各位大師LZ成套技術一枚,,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側,?

  • 二級浪涌保護器UP值的問題

    二類高層消防和普通客梯選擇二級浪涌保護器CPM-R40T UP值為<=1.8KV In=40KA 防雷辦說UP值不符合要求,,請問大家規范要求二級浪涌保護器的up<=1.5KV嗎

  • 浪涌保護器與防雷措施概述

    防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害,。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件,。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述。浪涌保護器又稱SPD,、防雷器,、電涌保護器或避雷器,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,從而達到保護設備的目的,。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,加入少量的鉍,、鈷,、鉻、錳,、銻等金屬氧化物作為添加劑,,經過混料、適粒,、線型,,在1000℃;以上的高溫下燒制而成,,形狀呈圓餅形或環形,,它有著優異的非線性物性,非線性系數α可低達0.01~0.04。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,,它對過電壓響應時間非??欤髂芰σ埠芨?。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,,也可以理解為內部防雷和外部防雷。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,,應涵蓋在內部防

  • 多級浪涌保護器的動作順序

    當單級浪涌保護器(SPD)不能將入侵的沖擊過電壓抑制到規定保護電平以下時,,就要采用含有二級、三級,,甚至更多級非線性抑制元件的浪涌保護器(SPD),。 非線性元件RV2和 RV2都是壓敏電阻,實用中RV1也可以使氣體放電管,,RV2也可以是穩壓管或浪涌抑制二極管(TVS管),。兩級之間的隔離元件ZS可以是電感LS或電阻RS,若RV1和RV2的導通電壓分別是Un1和Un2,,所選用的元件總是Un2>Un1。 很多人認為,,當入侵沖擊波加在X-E端子上時,,總是第一級RV1先導通,然后才是第二級,。實際上,,第一級或第二級先導通都是有可能的,這取決于如下因素: 1.入侵沖擊波的波型,,主要時電流波前的升速(di/dt),; 2.非線性元件RV1和RV2的導通電壓的相對大小,; 3.隔離阻抗的性質時電阻還是電感,,以及它們的大小。 當ZS為電阻RS時,,多數情況是第二級先導通,。第二級導通后,當沖擊電流I上升到i

  • 防雷浪涌保護器看了就明白

    知識點:組合型電涌保護器

  • 欠壓保護器和浪涌保護器

    過電壓保護器是限制雷電過電壓和操作過電壓的一種先進的保護電器,。 欠壓保護繼電器對設備的供電電源進行實時監控,,在電源發生過電壓、欠電壓,、相序,、三相電壓不平衡、斷相等異常時迅速切斷電源。 欠壓保護繼電器 欠壓保護繼電器性能特點 1,、采用三相三線制工作方式,,能更好的適應如起重機類的三相三線制供電設備的保護; 2,、保護器內部供電采用三相供電,,即使任意一相斷相也不影響保護功能的實現及故障指示; 3,、采用交流采樣技術,,實時檢測三相電壓變化情況,測量更精確,,故障判定更可靠,; 4、能準確判斷任何狀態下的斷相(動態斷相和靜態斷相)故障,; 5,、能準確區分斷相故障和相序錯故障; 6,、能分別指示各種故障狀態,; 7、過欠壓動作值和動作時間可靈活調節,,動作時