低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,,不要騙我:Q
一個住宅小區,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則,?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。
大家好,,請問浪涌是如何選擇的,?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級,、二級,、三級保護的分斷能力又是怎么定的?菜鳥,,問的問題可能很菜,,請見諒~
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎,?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,,謝謝了?。∥业泥]箱:[email protected]
在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,,家用分配電箱是第二級配電箱,,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢,?另外,,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,,最重要的,,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的,。
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了,。
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
14層底商+住宅;浪涌保護器設置低壓總柜100KA放電電流,,層箱40KA,,末端箱20KA問題:設計屋頂外露設備的配電箱20KA,我想改100KA的合理么
現在有些設計人員把浪涌保護器接在進線斷路器后面,,我認為這是不對的。因為1,、進線斷路器的分斷能力可能無法斷開雷電流,。2、即使分斷能力達到要求,,也無法滿足耐壓的要求,,雷電壓總不至于只有幾百伏吧,。所以我認為浪涌保護器應該設在進線斷路器的前面。如圖:請大家指教,!
電梯設備的電腦主控板,、信號板、電源板和IGBT模塊抗瞬間浪涌,、抗電磁干擾能力相當弱,,而電梯機房供電普遍存在著雷電浪涌和操作過電壓,浪涌尖峰干擾,、電磁干擾等一系列問題,,嚴重影響了電梯機房設備的正常運行,有時甚至在電梯運行時,,線路板的損壞造成停機故障,,因而,為電梯機房供電配備浪涌保護器是必然選擇,。擁有它讓您的電梯系統在零故障下運行,,有效地防止因浪涌造成電梯停機、線路板巨額損壞或電子元器件的劣化,。
作者:羅振寧 摘 要 文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護措施,,常用的浪涌保護器的性能和特點,并簡單介紹了一些常用的SPD產品,。 關鍵詞 等電位聯結 過電壓保護 SPD 近年來,隨著微電子技術的長足進步,,個人PC,、各類中型、大型及超大型計算機,、大型程控交換機的運用越來越普及,。由于這類電子設備內部有大量的對過電壓十分敏感的大規模或超大規模集成電路,,從而使由過電壓造成的損失越來越大,。針對這種現狀,《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷擊電磁脈沖的內容,。根據這一要求,,一些生產廠家也推出了相應的過電壓保護產品,也就是我們現在常說的浪涌保護器(Surge Protective DeviceSPD),。要保護電氣和電子系統重要的是在電磁兼容性保護區內設置一套包括全部有源導線在內的完整的等電位聯結系統,。不同種類的過電壓保護裝置中放電元器件的物理特性在實際應用中既有優點,亦有缺點,,因此采用多種元件組合的保護電路運用得更為廣泛,。 但是,能滿足具有當代技術水平的,能傳導10/350μs脈沖電流的
本人從事防雷行業多年,對防雷產品,、防雷工程,、防雷設計等都甚為熟知,中國氣象學會防雷研究會會員,,希望能多和大家進行這方面的探討,。歡迎給我留言,或者在此留下問題,,或者致電13391531171雷公
現在各個設計院把浪涌保護器型號弄的亂七八糟的,,在網上有些型號都找不到呀!請問那位老師教教小弟,,針對浪涌保護器選擇分斷能力的具體要求來確定浪涌保護器的選型呀,?
40KA沖擊電流的浪涌保護器,,我選用的施耐德C65-20A的微斷,審圖辦要求必須是塑殼斷路器100H以上的,,才可以,。那么微斷能否作為浪涌保護器的上端保護?請高手指教,。
看見有時候浪涌前加斷路器,,有時候又不加,。我想問一下什么時候該加斷路器,什么時候不加斷路器呢,。一個新手的疑惑,,希望高手解答
這樣安裝的浪涌保護器正常嗎,!
請教下各位高手,,我是搞電氣成套的,在做二次設計的時候經??吹接械脑O(shè)計院低壓進線柜中的浪涌保護器上端加斷路器,,有的設計院在浪涌上端加熔斷器,,請問兩者有區別嗎
我之前接觸的項目:每個高壓柜都裝設BSTG-B-12.7/600,然后低壓進線柜裝設SIWOU-100/4P,,再則下級動力配電箱裝設SIWOU-40/4P,。問題:1.高壓柜內的過電壓保護器不屬于后面的低壓浪涌保護器吧? 2.究竟哪幾個方要設置浪涌保護器,?不同地點設置的保護器規格怎么確定,? 3.保護浪涌保護器的斷路器規格如何選擇?希望大家多多指點,,多謝了,。
各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下,。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側,?