浪涌保護器作為低壓配電系統的元件之一,,所涉及到很多的參數指標都與其他的空氣開關是相同的,。但是每一種空氣開關都有其不同于其他空氣開關的參數與指標,。當然,并不是所有的空氣開關都如此,。只是一些特殊作用的空氣開關才會涉及到很多不同的參數。例如雙電源自動轉換開關,、浪涌保護器和隔離開關等。以下是浪涌保護器的各種參數含義的解析,。 1、最大放電電流Imax:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值,。 2、額定放電電流Isn:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值
我是學習電氣的新手,求大家幫幫?,該怎么選擇?
如圖所示的浪涌保護參數怎么選,?
低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,,不要騙我:Q
產品型號: TAJB106M016RNJ 商品目錄:鉭電容 精度:±20% 工作溫度:-55℃~+125℃ 額定電壓:16V 容值:10uF ESR串聯電阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片鉭系列 7箱尺寸 可用的低配置選項 簡歷范圍:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技術參數: 電容:10μF 容差:±20% 電壓-額定:16V ESR(等效串聯電阻):2.8歐姆 類型:模制 工作溫度:-55°C~125°C 安裝類型:表面貼裝 封裝/外殼:1210(3528公制)
浪涌保護器的主要參數 1,、標稱電壓Un:被保護系統的額定電壓相符,在信息技術系統中此參數表明了應該選用的保護器的類型,,它標出交流或直流電壓的有效值,。 2,、額定電壓Uc:能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和激活保護元件的最大電壓有效值,。 3,、額定放電電流Isn:給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值,。 4,、最大放電電流Imax:給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值,。 5,、電壓保護級別Up:保護器在下列測試中的最大值:1KV/μs斜率的跳火電壓;額定放電電流的殘壓,。 6,、響應時間tA:主要反應在保護器里的特殊保護元件的動作靈敏度、擊穿時間,,在一定時間內變化取決于du/dt或di/dt的斜率,。 7、數據傳輸速率Vs:表示在一秒內傳輸多少比特值,,單位:bps,;是數據傳輸系統中正確選用防雷器的參考值,防
如何用比較簡單的辦法測試浪涌保護器的好壞浪涌保護器分為開關型和限壓型,。不論對于開關型還是限壓型的浪涌保護器,,均用220VAC(L-N)和380VAC(L-L)可測。開關型浪涌保護器測試是利用電壓變化率的不一樣,,原理上380VAC的變化率快于220VAC,,同一周期內浪涌保護器放電時間不一樣,380VAC測試時,,浪涌保護器放電明顯,,所以,380VAC所測阻值低于220VAC所測阻值,。而限壓型浪涌保護器利用的是電壓越高,,金屬氧化物變阻器(MOV材質,限壓型)放電效應越明顯,,380VAC所測阻值低于220VAC所測阻值,。當然,提前應該先對浪涌保護器用萬用表測一下阻值(幾十千歐到幾百千歐)是否正常,。 浪涌保護器的檢測試方法 一,、 批量的100%用防雷元件測試儀測試浪涌保護器的和參數 壓敏為: Uc=621 IL=20 放電管: Uc=600 二、并且每批抽樣測試1-2套作如下試驗: 1、用防雷元件測試儀測試浪涌保護器的和參數 如果沒有測試點的,,需
最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了,。
我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?
一個住宅小區,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器,?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。
大家好,請問浪涌是如何選擇的,?浪涌的容量又是依據什么來選擇的,?一級、二級,、三級保護的分斷能力又是怎么定的,?菜鳥,問的問題可能很菜,,請見諒~
保護模式NPE和NPE什么意思
請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎,?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,,謝謝了?。∥业泥]箱:[email protected]
混凝土的技術參數很詳細,,包括配合比,、坍落度、特性??!發展方向、應用等,。獻給需要的同學,!
建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號
在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,,家用分配電箱是第二級配電箱,,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢,?另外,,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,,最重要的,,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的,。
我現在看的是施耐德的樣本,,上面好像沒有提到浪涌保護器的最大保險絲強度這個參數。,。還有,,施耐德的樣本上SPD保護配合使用的是斷路器,可不可以用熔斷器呢,?斷路器和熔斷器到底有什么區別,,哪個更好一些呢,?請教各位前輩。,。
漏電保護器又稱漏電保護開關,,是一種新型的電氣安全裝置,,其主要用途: 1、防止由于電氣設備和電氣線路漏電引起的觸電事故,。 2,、防止用電過程中的單相觸電事故。 3,、及時切斷電氣設備運行中的單相接地故障,防止因漏電引起的電氣火災事故,。
路燈燈桿的技術參數要求主體桿采用一次成型,,鋼桿(Q235)焊接達到國際GB/T3323-2005標準要求。燈桿防腐處理為熱鍍鋅,,應符合:(1).GB2694-2003標準,,燈桿防腐壽命大于20年。(2).燈桿表面噴塑厚度r100μm,,附著力達到GB9286-1998,,噴塑材料為全聚酯塑粉。(3).燈桿工藝和驗收標準按國家標準執行,。設計系數1.8,。燈桿的設計壽命大于20年。(4).外觀顏色:按業主方指定色彩,。
40M長的管里面有8個衛生間,,一個衛生間里面有淋浴和洗臉盆和坐廁,在負一層用放再地面上的水泵抽到一層排水井,,要采用什么污水泵和技術參數比較好,,我是小蝦,請大蝦們指教下
浪涌保護器技術參數
浪涌保護器技術參數專題,,為您提供浪涌保護器技術參數相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與浪涌保護器技術參數 相關的專業交流討論,更多浪涌保護器技術參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題