  • 供電系統浪涌保護的三道防線

    云層與地之間的雷擊放電,,由一次或若干次單獨的閃電組成,每次閃電都攜帶若干幅值很高,、持續時間很短的電流,。一個典型的雷電放電將包括二次或三次的閃電,每次閃電之間大約相隔二十分之一秒的時間,。大多數閃電電流在10,,000至100,000安培的范圍之間降落,,其持續時間一般小于100微秒,。 供電系統內部由于大容量設備和變頻設備等的使用,帶來日益嚴重的內部浪涌問題,。我們將其歸結為瞬態過電壓(TVS)的影響,。任何用電設備都存在供電電源電壓的允許范圍。有時即便是很窄的過電壓沖擊也會造成設備的電源或全部損壞,。瞬態過電壓(TVS)破壞作用就是這樣,。特別是對一些敏感的微電子設備,,有時很小的浪涌沖擊就可能造成致命的損壞。 昌暉儀表http://yunrun.com.cn/ 供電系統浪涌的影響 供電系統浪涌的來源分為外部(雷電原因)和內部(電氣設備啟停和故障等),。

  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,我讀書少,,不要騙我:Q

  • 請問系統圖中浪涌保護器這里怎么理解?

    請問系統圖中浪涌保護器這里怎么理解,?

    本帖最后由 那年故鄉天很晴 于 2017-9-5 09:37 編輯 1.請問這里Up是給浪涌保護器標注的嗎?這里N 跟PE代表什么意思呢,?2.浪涌保護器的型號怎么選擇呢,?

  • 關于低壓系統的零序保護

    請教各位大哥一個問題:在0.4KV低壓供電系統中,兩臺變壓器進線加一臺母聯開關并列運行,就是常說的兩進線一母聯供電方式,兩進母線互為備用.兩總進線開關跟母聯開關選用三極開關,中性線是連通的,開關選用4段保護,其中一段就是接地保護,兩進線開關在變壓器進線處N排裝有一臺零序互感器,用來檢測N排電流,二次側輸入到開關,當有零序電流時分斷開關.但我總是覺得,三極開關應用在兩進線一母聯的供電方式,N排不隨開關分斷總是連通,當一端有接地故障時,零序電流有可能向兩邊流向,這樣沒有接地故障一端也誤動作了.但目前好多設計圖紙都是這樣設計的,不知有沒有問題?

  • 低壓配電系統浪涌保護器安裝方法探討

    平時我們都很重視綜合防雷方案的合理性、科學性,注重防雷器材的質量安全,可是往往沒有把好現場施工的施工質量,因為現場情況千變萬化,難以按技術規范標準上的理論去控制質量,。這里通過相關計算分析低壓配電系統中浪涌保護器(以下簡稱spd)不正確安裝所存在的安全隱患,并結合實際提出技術改良措施并給出前后級合理搭配的依據和方法,。 2 spd引線方法 2.1 spd兩端的電壓分析。如設備前安裝了相應的spd,則設備ab點之間的壓降uab=up+ul1+ ul2其中:up為spd電壓保護水平,ul1為上連接導線的壓降,ul2為下接地線的壓降,。 假設是一個第二類建筑物,從室外引入水管,、電力線、信息線,。電力線為tn-c-n,在入口界面裝設3片spd,l1+l2=1m,1m長的多股銅導線其電感約為1uh,up=4kv,線路無屏蔽,。根據gb50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》(以下簡稱gb50057)第6.4.7條計算uab=up+l*di/dt=4+8.4×1=12.4kv。gb50343-2004《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(以下簡稱gb5

  • 控制系統中浪涌保護器有什么作用,?

    知識點:保護裝置(保護器)

  • 求用在額定電壓為690V的系統中的浪涌保護器

    現在有一額定電壓為690V的配電系統中的要求裝浪涌保護器,卻一直找不到的型號和廠家,,請各位大蝦幫忙提供型號和生產商或是代理商的聯系方式,。電話020-86061371?;蚴青]件[email protected]

  • 交流型的浪涌保護產品能應用在直流系統上嗎?

    曾看見好多人將交流浪涌保護產品應用在光伏發電系統的直流側,,總感覺會不安全,,卻說不清原因,,對這一領域一直不是很清晰,,請教高手能給予解釋,!謝謝!

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了。

  • 光伏系統的防雷及電涌保護

    光伏系統的防雷及電涌保護

  • 請教,浪涌保護器如何選擇,?

    大家好,,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的,?一級,、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定??菜鳥,,問的問題可能很菜,請見諒~

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則,?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。

  • 基于二總線的漏電保護系統.

    摘要: 闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞: 漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀 我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長,、電容電流的增大,,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,有的甚至超過70A,,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統。 系統保護中,,根據我國井下低壓電網的運行情況,,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身,、設備安全和正常用電的角度出發,既要保證能可靠動作,,切斷電源,,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,??偙Wo(hù)處安裝附加直流電源保護,無論系統發生對稱性漏電還是非對稱性漏電,,保護均能可靠性動作,。分支出口處安裝零序電流保護作為橫

  • 基于二總線的漏電保護系統

    基于二總線的漏電保護系統 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 3 >次 摘要:闡述了二總線在井下漏電保護裝置中的應用,通過總保護的微機對井下絕緣電阻的實時監控及總保護和分支出口保護之間的總線通信,,快速判斷出故障線路并及時隔離故障,,從而全面提高了井下工作的安全。 關鍵詞:漏電保護 二總線 零序電流 1 井下漏電保護現狀我國大多數礦井電網一直沿用中性點不接地方式,,隨著井下供電線路的加長,、電容電流的增大,發生故障時會造成單相接地電流大于20A,,有的甚至超過70A,,而《煤礦安全規程》中規定超過20A就應采取措施降低到20A以下,因而廣泛采用中性點經消弧線圈并電阻接地系統,。系統保護中,,根據我國井下低壓電網的運行情況,一般認為對低壓配電網實行兩級保護,,級數再增加將沒有使用意義,。實行分級保護的目的是從人身、設備安全和正常用電的角度出發,,既要保證能可靠動作,,切斷電源,又要把這種動作跳閘造成的停電限制在最小范圍內。常用的漏電保護裝置多為附加直流電源式保護和零序電流保護裝置,???/p>

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極,。如果利用漏電開關進行接地故障保護,。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,,戶內各插座回路算二級保護,。 那么,,一個建筑內兩個接地極,?怎樣理解呢?

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢,?哪位有相關資料請發給我,,急用,謝謝了??!我的郵箱:[email protected]

  • 請教各位,,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,,為什么不用設,,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,,還是只按重要性定級啊,最重要的,,有沒有達不到D級的建筑呢,,就是說不用設置浪涌保護器的。

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • TN-S系統4P浪涌前端保護熔芯N級為什么不配熔芯

    TN-S系統4P浪涌前端保護熔芯N級為什么不配熔芯

    如題,TN-S系統進線總柜采用4P浪涌時,,前端保護熔芯N級為什么不配熔芯?GB50343及GB50057均未配,,但我們與廠家咨詢,廠家建議配置,,誰能幫忙分析下,為什么可以不配嗎,?

點擊加載更多

浪涌保護系統

浪涌保護系統專題,,為您提供浪涌保護系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與浪涌保護系統 相關的專業交流討論,,更多浪涌保護系統相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度