亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 浪涌保護器-在防浪涌電壓中的應用

    浪涌保護器-在防浪涌電壓中的應用隔離變壓器、濾波電路,、浪涌保護器一,、基本概念隔離變壓器:隔離原邊與副邊的電氣聯接,以達到穩定電壓,、隔離諧波及保護人身安全的作用,。在電源線和信號傳輸線上裝隔離變壓器可以對雷電高壓引入起有效的限制作用,這是因為當強大的雷電波輸入變壓器時,,由于雷電波電壓比變壓器正常的電壓高很多倍,,使得激勵的磁感應強度遠遠大于鐵芯允許通過的最大磁感應強度BM,,因而變壓器鐵芯飽和,變壓器的磁-電變換暫時失效,,雷電高電壓不能傳輸到變壓器的副?,從而保護用電設備。濾波電路:通低頻阻高頻或者是通高頻阻低頻,。在一些電源線路及高頻線路中巧妙的設計可以大大降低浪涌電壓的能量,。浪涌保護器:并聯于線路中,當線路上的過電壓達到SPD動作臨界值的時候,,通過SPD的動作,,使線路對地形成瞬間的導通狀態,用于限制暫態過電壓或分流浪涌電流的裝置,。二,、工作原理及特性1、隔離變壓器:帖子相關圖片:隔離變壓器防浪涌之等效電路(圖1)1.1接地方法:將一次側線圈的靜電遮蔽接地(

  • 怎么正確使用防浪涌抑制器,?

    有些設計院規定一級為60KA,二級為40KA,,三級為20KA,,這三級之間如何準確地劃定界限?以機房為例:比如說低壓總配柜安裝第一級,,機房內UPS輸入柜安裝第二級,,UPS輸出總配柜用第三級,請問各UPS輸出列頭柜該用什么,?

  • UPS上拆下的模塊,能否用于防浪涌

    UPS上拆下的模塊,能否用于防浪涌

    EAST移動電源上拆下的模塊,,本人白癡,,哈哈,不知能否改為家電放浪涌保護,,如果能怎么改,?虛心求教各位大神!

  • 炒冷飯了,,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,,不要騙我:Q

  • 計算機網絡設備防雷防浪涌

    計算機網絡設備防雷防浪涌

    各種優質防雷元器件,產品包括:日本七久保金屬氣體放電管(MP301/401/501/601/701/801/102/152/242/302/362/402/452/502/622ME等,,用于交流電源系統的安規測試)陶瓷氣體放電管(2R3R75/90/150/230/250/350/470/600/800等)RS485,、RS232數據端口防雷專用(TED485系列)固體放電管SIDACTOR(STPA200/P3100/2600/2300/TISP4350M3BJ等)玻封防雷管(GS41-181N/301M/401M等)自恢復保險絲(耐壓30V/60/90V/250V,電流0.1A~40A)貼片壓敏電阻MOV(0402/0603等封裝,,工作電壓2.5~48V)瞬變電壓抑制二極管TVS(P6KE/P1,。5KE/SMBJ等系列,電壓5.0V~440V)集成半導體防護器件(TPN3021/THBT200S/THDT58S/TLP200G/P0080S/TISP7150等)防雷模塊SPD(電源防雷

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則,?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。

  • 請教,,浪涌保護器如何選擇?

    大家好,,請問浪涌是如何選擇的,?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級,、二級,、三級保護的分斷能力又是怎么定的？菜鳥,,問的問題可能很菜,,請見諒~

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 請教各位,,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,,家用分配電箱是第二級配電箱,,為什么不用設,,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,,還是只按重要性定級啊,最重要的,,有沒有達不到D級的建筑呢,,就是說不用設置浪涌保護器的。

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢,?哪位有相關資料請發給我,,急用,謝謝了??!我的郵箱:[email protected]

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了,。

  • 浪涌保護是不是就是避雷器,?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器,?

  • 請問浪涌保護器工作原理

    浪涌保護器是將高壓和高頻短接至地放掉,這個是如何實現的,?是不是通過其內的壓敏電阻,,我對壓敏電阻的工作原理不熟悉,課本沒學好,,請指教一下,。

  • 電梯機房為什么要配備浪涌保護器

    電梯設備的電腦主控板、信號板,、電源板和IGBT模塊抗瞬間浪涌、抗電磁干擾能力相當弱,,而電梯機房供電普遍存在著雷電浪涌和操作過電壓,,浪涌尖峰干擾、電磁干擾等一系列問題,,嚴重影響了電梯機房設備的正常運行,,有時甚至在電梯運行時,,線路板的損壞造成停機故障,因而,,為電梯機房供電配備浪涌保護器是必然選擇,。擁有它讓您的電梯系統在零故障下運行,有效地防止因浪涌造成電梯停機,、線路板巨額損壞或電子元器件的劣化,。

  • 建筑浪涌保護器配合問題

    14層底商+住宅;浪涌保護器設置低壓總柜100KA放電電流,,層箱40KA,,末端箱20KA問題:設計屋頂外露設備的配電箱20KA,我想改100KA的合理么

  • 浪涌保護器與電涌保護器

    請問,,浪涌保護器與電涌保護器是一樣的么,?若不是有何區別?配電箱中可以用電涌保護器替換浪涌保護器么,?另外:TDX和SPD 各指什么,? 謝謝!??!

  • 關于浪涌保護器所設位置問題,!

    關于浪涌保護器所設位置問題!

    現在有些設計人員把浪涌保護器接在進線斷路器后面,,我認為這是不對的,。因?、進線斷路器的分斷能力可能無法斷開雷電流,。2,、即使分斷能力達到要求,也無法滿足耐壓的要求,,雷電壓總不至于只有幾百伏吧,。所以我認為浪涌保護器應該設在進線斷路器的前面。如圖:請大家指教,!

  • 防雷、浪涌保護器問題探討

    本人從事防雷行業多年,,對防雷產品,、防雷工程、防雷設計等都甚為熟知,,中國氣象學會防雷研究會會員,,希望能多和大家進行這方面的探討,。歡迎給我留言,或者在此留下問題,,或者致電13391531171雷公

  • 簡談浪涌保護器原理及應用

    作者:羅振寧 摘 要 文章介紹了防雷擊電磁脈沖的基本原理及所采取的保護措施,,常用的浪涌保護器的性能和特點,并簡單介紹了一些常用的SPD產品,。 關鍵詞 等電位聯結 過電壓保護 SPD 近年來,,隨著微電子技術的長足進步,個人PC,、各類中型,、大型及超大型計算機、大型程控交換機的運用越來越普及,。由于這類電子設備內部有大量的對過電壓十分敏感的大規?;虺笠?guī)模集成電路,從而使由過電壓造成的損失越來越大,。針對這種現狀,,《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年版)中加入了第六章——防雷擊電磁脈沖的內容。根據這一要求,,一些生產廠家也推出了相應的過電壓保護產品,,也就是我們現在常說的浪涌保護器(Surge Protective DeviceSPD)。要保護電氣和電子系統重要的是在電磁兼容性保護區內設置一套包括全部有源導線在內的完整的等電位聯結系統,。不同種類的過電壓保護裝置中放電元器件的物理特性在實際應用中既有優點,,亦有缺點,因此采用多種元件組合的保護電路運用得更為廣泛,。 但是,,能滿足具有當代技術水平的,能傳導10/350μs脈沖電流的

點擊加載更多

防浪涌保護

防浪涌保護專題,,為您提供防浪涌保護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防浪涌保護 相關的專業交流討論,更多防浪涌保護相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度