  • 炒冷飯了,,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,我讀書少,,不要騙我:Q

  • 請教,,浪涌保護器如何選擇,?

    大家好,請問浪涌是如何選擇的,?浪涌的容量又是依據什么來選擇的,?一級、二級,、三級保護的分斷能力又是怎么定??菜鳥,問的問題可能很菜,,請見諒~

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,,總配電箱后安裝表箱,,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器,?有什么原則,?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎,?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,,急用,,謝謝了!,!我的郵箱:[email protected]

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 請教各位,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢,?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,,還是只按重要性定級啊,,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,,就是說不用設置浪涌保護器的,。

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,,小弟代表自己和大家謝過了。

  • 模塊保護應用及相關知識

    嘉興嘉合電力設備有限公司訊 通訊員 林工 報道 本電源電涌保護器安裝于室內,,采用35mm的DIN型安裝條安裝,,用截面積大于6平方毫米軟銅線(黃綠線)與接地排可靠連接,且連線越短越好,,最長不宜超過1米,接地線最好采用接線或多根并聯的方式,,用截面積大于6平方毫米軟銅線(黃綠線)將電源電涌保護器與電源線作可靠連接,,為安全起見,,請務必關掉電源操作,該連線越短越好,,最長不宜超過0.5米,,連接線較長時,應采用凱文接線方式,。接線方式說明:為了降低因電源電涌保護器較長連接線造成的電感壓降而實施的一種特殊接線方式,。安徽避雷針先將電力輸入線和接地線接入到電源電涌保護器的相應接線端,再將相應的線路從電源電涌保護器接線端引向設備端,,若是帶聲光告警的模塊,,模塊應接220vac工作電源。模塊裝設一個輔助繼電器,,在模塊保護失效

  • 二級浪涌保護器UP值的問題

    二類高層消防和普通客梯選擇二級浪涌保護器CPM-R40T UP值為<=1.8KV In=40KA 防雷辦說UP值不符合要求,,請問大家規范要求二級浪涌保護器的up<=1.5KV嗎

  • 浪涌保護器正確安裝位置

    各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下,。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側,?

  • 出幾臺拆機的微機保護模塊

    出幾臺拆機的微機保護模塊

    拆機的幾臺微機保護模塊,都是裝配電柜里沒有正常使用過的,,680一臺,,還有艾默生的直流屏充電模塊,1200一臺,,要的私信我或者QQ495887732

  • 浪涌保護器與防雷措施概述

    防雷工作是現代建筑中尤其是高層建筑中的重要一環,,做好防雷工作能夠是建筑中的各種電子設備免受電涌或峰值電壓的危害。而浪涌保護器則是防雷工作中最為重要的元件,。下面是電工之家關于浪涌保護器與防雷措施的概述,。浪涌保護器又稱SPD、防雷器,、電涌保護器或避雷器,,浪涌保護器的作用是將線路上出現的浪涌電壓(瞬間過電壓/浪涌電流)引導至接地裝置,泄放到大地,,保護電子設備免受“浪涌”的損害,,從而達到保護設備的目的。目前國內低壓配電系統中所使用的浪涌保護器大多為金屬氧化物避雷器也稱氧化物避雷,。金屬氧化物閥片是以氧化鋅為主要成份,,加入少量的鉍、鈷,、鉻,、錳、銻等金屬氧化物作為添加劑,經過混料,、適粒,、線型,在1000℃,;以上的高溫下燒制而成,,形狀呈圓餅形或環形,它有著優異的非線性物性,,非線性系數α可低達0.01~0.04,。當正常工作時本身只有微安級的漏電流,它對過電壓響應時間非???,通流能力也很高。整體來講防雷工作可分為防直擊雷和防感應雷,,也可以理解為內部防雷和外部防雷,。過電壓的保護也屬防雷工作范疇,應涵蓋在內部防

  • 解析浪涌保護器的各種參數含義

    浪涌保護器作為低壓配電系統的元件之一,,所涉及到很多的參數指標都與其他的空氣開關是相同的,。但是每一種空氣開關都有其不同于其他空氣開關的參數與指標。當然,,并不是所有的空氣開關都如此,。只是一些特殊作用的空氣開關才會涉及到很多不同的參數。例如雙電源自動轉換開關,、浪涌保護器和隔離開關等,。以下是浪涌保護器的各種參數含義的解析。 1,、最大放電電流Imax:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 2,、額定放電電流Isn:給浪涌保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值

  • 一個冠以浪涌保護器的問題

    浪涌保護器的第一級,到第四級是怎么分的,?注意,,這個分級不是防雷等級的ABCD四個等級,也不是設備沖擊耐壓的I,,II,,III,IV四個等級,,是按照放電電流來劃分的等級,,有沒有知道的高手,,引用的那個標準

  • 求助個浪涌保護器接線的問題

    不會傳圖就傳的附件附件是兩種接線方法一種是浪涌直接并接在母線上還一種是母線經過浪涌上端,脫開浪涌母線是斷開的想知道兩中接法的區別,,前兩天看到第二種接法有個專門的名字的,,回過頭來找不到了有沒有人能指教下

  • 請教大神這個是什么浪涌保護器

    請教大神這個是什么浪涌保護器

    設計院的電氣系統圖紙畫了浪涌器,,但是又沒有參數,,不知是那個牌子的型號,一級還是二級的有那位大神懂的麻煩說一下,,謝謝,!

  • 多級浪涌保護器的動作順序

    當單級浪涌保護器(SPD)不能將入侵的沖擊過電壓抑制到規定保護電平以下時,就要采用含有二級,、三級,,甚至更多級非線性抑制元件的浪涌保護器(SPD)。 非線性元件RV2和 RV2都是壓敏電阻,,實用中RV1也可以使氣體放電管,,RV2也可以是穩壓管或浪涌抑制二極管(TVS管)。兩級之間的隔離元件ZS可以是電感LS或電阻RS,,若RV1和RV2的導通電壓分別是Un1和Un2,,所選用的元件總是Un2>Un1。 很多人認為,,當入侵沖擊波加在X-E端子上時,,總是第一級RV1先導通,然后才是第二級,。實際上,,第一級或第二級先導通都是有可能的,這取決于如下因素: 1.入侵沖擊波的波型,,主要時電流波前的升速(di/dt),; 2.非線性元件RV1和RV2的導通電壓的相對大小,; 3.隔離阻抗的性質時電阻還是電感,,以及它們的大小。 當ZS為電阻RS時,,多數情況是第二級先導通,。第二級導通后,當沖擊電流I上升到i

  • 求助浪涌保護器參數選擇

    求助浪涌保護器參數選擇

    我是學習電氣的新手,,求大家幫幫?,該怎么選擇?

  • 三相穩壓器為什么要加浪涌保護

    三相穩壓器為什么要加浪涌保護呢,?皇品機械小編首先帶你了解一下關于雷電的危害,。 雷電具有極其巨大的破壞力,,其破壞作用是綜合的,包括熱效應,、電動力效應,、機械效應、沖擊波效應,、靜電感應效應以及電磁場效應的破壞,。 雷電電荷在傳導放電的過程中,產生很強的雷電電流,,一般會達到幾十千安培,,有時會達到幾百千安培,能產生幾千,、幾萬甚至幾百萬伏高壓,,足以讓人畜斃命、電氣設備毀壞,。雷電通道的溫度可達到5 萬華氏度,,比太陽表面的溫度還要高,能使金屬熔化,,易燃物體高溫起火,。