亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,我讀書少,,不要騙我:Q

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,,總配電箱后安裝表箱,,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器,?有什么原則,?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,,一般一個10多戶表安裝在一起,,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。

  • 請教,浪涌保護器如何選擇,?

    大家好,,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的,?一級,、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定??菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,,是額定通過電流還是最大通過電流,?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢,?哪位有相關資料請發給我,,急用,謝謝了??!我的郵箱:[email protected]

  • 請教各位,,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,,為什么不用設,,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,,還是只按重要性定級啊,最重要的,,有沒有達不到D級的建筑呢,,就是說不用設置浪涌保護器的。

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了,。

  • 浪涌保護器正確安裝位置

    各位大師LZ成套技術一枚,,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側,?

  • 二級浪涌保護器UP值的問題

    二類高層消防和普通客梯選擇二級浪涌保護器CPM-R40T UP值為<=1.8KV In=40KA 防雷辦說UP值不符合要求,,請問大家規范要求二級浪涌保護器的up<=1.5KV嗎

  • 多級浪涌保護器的動作順序

    當單級浪涌保護器(SPD)不能將入侵的沖擊過電壓抑制到規定保護電平以下時,就要采用含有二級,、三級,,甚至更多級非線性抑制元件的浪涌保護器(SPD)。 非線性元件RV2和 RV2都是壓敏電阻,,實用中RV1也可以使氣體放電管,,RV2也可以是穩壓管或浪涌抑制二極管(TVS管)。兩級之間的隔離元件ZS可以是電感LS或電阻RS,若RV1和RV2的導通電壓分別是Un1和Un2,,所選用的元件總是Un2>Un1,。 很多人認為,當入侵沖擊波加在X-E端子上時,,總是第一級RV1先導通,,然后才是第二級。實際上,,第一級或第二級先導通都是有可能的,,這取決于如下因素: 1.入侵沖擊波的波型,主要時電流波前的升速(di/dt),; 2.非線性元件RV1和RV2的導通電壓的相對大?。?3.隔離阻抗的性質時電阻還是電感,,以及它們的大小,。 當ZS為電阻RS時,多數情況是第二級先導通,。第二級導通后,,當沖擊電流I上升到i

  • 一個冠以浪涌保護器的問題

    浪涌保護器的第一級,到第四級是怎么分的,?注意,,這個分級不是防雷等級的ABCD四個等級,也不是設備沖擊耐壓的I,,II,,III,IV四個等級,,是按照放電電流來劃分的等級,,有沒有知道的高手,引用的那個標準

  • 求助個浪涌保護器接線的問題

    不會傳圖就傳的附件附件是兩種接線方法一種是浪涌直接并接在母線上還一種是母線經過浪涌上端,,脫開浪涌母線是斷開的想知道兩中接法的區別,,前兩天看到第二種接法有個專門的名字的,回過頭來找不到了有沒有人能指教下

  • 防雷浪涌保護器看了就明白

    知識點:組合型電涌保護器

  • 欠壓保護器和浪涌保護器

    過電壓保護器是限制雷電過電壓和操作過電壓的一種先進的保護電器,。 欠壓保護繼電器對設備的供電電源進行實時監控,,在電源發生過電壓、欠電壓,、相序,、三相電壓不平衡、斷相等異常時迅速切斷電源,。 欠壓保護繼電器 欠壓保護繼電器性能特點 1,、采用三相三線制工作方式,,能更好的適應如起重機類的三相三線制供電設備的保護; 2,、保護器內部供電采用三相供電,,即使任意一相斷相也不影響保護功能的實現及故障指示; 3,、采用交流采樣技術,實時檢測三相電壓變化情況,,測量更精確,,故障判定更可靠; 4,、能準確判斷任何狀態下的斷相(動態斷相和靜態斷相)故障,; 5、能準確區分斷相故障和相序錯故障,; 6,、能分別指示各種故障狀態; 7,、過欠壓動作值和動作時間可靈活調節,,動作時

  • 求助浪涌保護器參數選擇

    求助浪涌保護器參數選擇

    我是學習電氣的新手,,求大家幫幫?,該怎么選擇?

  • 請教大神這個是什么浪涌保護器

    請教大神這個是什么浪涌保護器

    設計院的電氣系統圖紙畫了浪涌器,,但是又沒有參數,,不知是那個牌子的型號,一級還是二級的有那位大神懂的麻煩說一下,,謝謝,!

  • 浪涌保護器(SPD)的選擇步驟

    浪涌保護器(SPD)選擇時,需要按照保護設備性能特點,、應用環境,、安裝位置等各方面綜合因素進行選擇。為了讓您在選擇浪涌保護器時有條不紊,,今天,,鈞和電子從專業的角度為您分享一下“浪涌保護器(SPD)的選擇步驟”,具體如下: 第一步,,選擇浪涌保護器的最大持續工作電壓(UC),、短時過電壓(UT),、標稱放電電流(In)和最大放電電流(Imax)。浪涌保護器最大持續工作電壓比電力系統的最大持續工作電壓要大得多,,浪涌保護器的暫態過電壓比電網的暫態過電壓大得多,。 第二步,確定保護距離,,即確定浪涌保護器的安裝位置,,通常情況下浪涌保護器需安裝在各個防雷保護區交界處,但是由于受到環境因素及被保護設備的安裝位置的影響,,一般安裝在被保護設備的前端,,采取并聯或串聯方式,具體按產品說明書進行,。 第三步,,預期浪涌保護器的壽命和失效模式。浪涌保護器的最長使用壽命為5年,,每個產品都有失效指示,。 第四步,浪涌保護器(SPD)和其他電氣的相互關系,。正常情況下,,Ic不會引起任何人身安全隱患及損壞其他設備;發生故障時,,浪涌保護器(SPD)不會

  • 浪涌保護器(SPD)的連接導體

    為了確保浪涌保護器(SPD)的浪涌保護性能,,其連接導體非常重要。連接導體分為內部和外部兩種,。鈞和電子今天就浪涌保護器的連接導體做如下詳細分享: 一,、浪涌保護器的內部連接導體 浪涌保護器(SPD)內部的連接導體應有足夠的截面積,長度要盡量短,。沖擊電流截流導體中的電流密度不能超過允許值,,否則在大沖擊電流下,導體的溫升會太高,,甚至熔斷?,F(xiàn)行的浪涌保護器技術標準還沒有給出內部導體電流密度的規定。如果把沖擊電流在導體中引起溫升的過程近似作為絕熱過程處理,,即沖擊電流產生的能量全部被導體吸收,,使導體溫度升高ΔT,即給定允許的導體升溫ΔT,,就可以計算出導體的允許電流密度J,。 經過專業的公式核算,浪涌保護器中連接導體的長度要盡量短,,以減小浪涌電流在連接線上產生的電阻性壓降和電感性壓降,,以及導線所受的電動力,。一般來說,浪涌保護器中連接導體的電阻性壓降比電感性壓降要小得多,。因此,,通常只考慮電感性成分。 在計算浪涌保護器的限制電壓

點擊加載更多

進口浪涌保護器

進口浪涌保護器專題,,為您提供進口浪涌保護器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與進口浪涌保護器 相關的專業交流討論,更多進口浪涌保護器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度