亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 浪涌保護器安裝位置及規格

    我之前接觸的項目:每個高壓柜都裝設BSTG-B-12.7/600,然后低壓進線柜裝設SIWOU-100/4P,,再則下級動力配電箱裝設SIWOU-40/4P,。問題:1.高壓柜內的過電壓保護器不屬于后面的低壓浪涌保護器吧? 2.究竟哪幾個方要設置浪涌保護器,?不同地點設置的保護器規格怎么確定,? 3.保護浪涌保護器的斷路器規格如何選擇?希望大家多多指點,,多謝了,。

  • 浪涌保護器正確安裝位置

    各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下,。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側,?

  • 浪涌保護器接線及具體安裝位置

    一、浪涌保護器怎么接線,?

  • 【討教】關于電源浪涌保護器安裝位置的疑惑

    今天看見個圖紙,,柜子是GCS型,進線用的框架斷路器,,裝了電源浪涌保護器,,后面的抽屜回路居然每個抽屜里面都裝一只電源浪涌保護器,,學師爺一句“有這個必要嗎?” 錢啊

  • 關于浪涌保護器的安裝位置確定的探討

    浪涌保護器是建筑防雷工程的重要元件,,因此它的安裝位置對于整個防雷工程來說非常重要,。浪涌保護器安裝位置的確定需要涉及到很多的東西,接下來電工之家就來解析浪涌保護器的安裝位置確定,。 浪涌保護器的級位配置,,不正確的級位配置往往會造成不必要的浪費乃至浪涌保護器作用失效。 級位配置要點 配置原則:首先應在任意兩個防雷區的交接處設置,,然后再考慮同一防雷區中電源線路是否過長以至需在該區中再加一級,。

  • 關于浪涌保護器所設位置問題,!

    關于浪涌保護器所設位置問題!

    現在有些設計人員把浪涌保護器接在進線斷路器后面,,我認為這是不對的,。因為1、進線斷路器的分斷能力可能無法斷開雷電流,。2,、即使分斷能力達到要求,也無法滿足耐壓的要求,,雷電壓總不至于只有幾百伏吧,。所以我認為浪涌保護器應該設在進線斷路器的前面。如圖:請大家指教,!

  • 這樣安裝的浪涌保護器正常嗎!

    這樣安裝的浪涌保護器正常嗎!

    這樣安裝的浪涌保護器正常嗎,!

  • 雙切開關前的浪涌保護器的安裝位置問題?

    前提條件是:兩路電源先進斷路器,,然后再進浪涌保護器,,問題是:浪涌保護器是安裝在斷路器后雙切開關前;還是安裝在雙切開關后,?請各位給出依據,。

  • 剩余電流保護器的安裝位置

    剩余電流保護器的安裝位置

    在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,,現將幾個方案進行比較。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。

  • 住宅漏電保護器安裝位置的疑義

    當前對于住宅漏電保護器大家一般的做法都是:主進線加300~500mA的漏電保護,,戶內插座回路加漏電保護。最近我居住的小區頻頻出現樓總開關跳閘的事故,。我調查了一下原因,,大部分都是因為新住戶裝修室內照明時,有漏電發生,。因為照明回路沒有漏電保護,,所以當漏電值達到300(或500)時,樓總開關就會跳閘,。 所以為避免住戶照明回路發生漏電時影響面太大,,我認為有必要把住戶的漏電加在入戶開關上,若入戶開關采用的是隔離開關,,那只好在所有出線回路上加上漏電保護,。

  • 炒冷飯了,,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系,。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,,我讀書少,,不要騙我:Q

  • 求教單獨的漏電保護器的安裝位置,?

    廠區路燈配電要用到單獨的漏電保護器(300mA)+斷路器,,問題是漏電保護器裝在斷路器的前面還是后面?規范有沒有要求,?還有250w的鈉燈帶電容補償后啟動電流為多大,?因為要根據它來選擇開關和電纜截面,但翻了很多樣本都沒有找到,。

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,,很是不明白,,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了,。

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,,設置小區變電所,,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,,然后至每用戶安裝用戶配電箱,。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則,?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費),。

  • 請教,,浪涌保護器如何選擇?

    大家好,,請問浪涌是如何選擇的,?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級,、二級,、三級保護的分斷能力又是怎么定的？菜鳥,,問的問題可能很菜,,請見諒~

  • 關于電涌保護器的安裝規范

    車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,,是否北京地區還有地方規范,?

  • 關于電涌保護器的位置討論-----

    關于電涌保護器的位置討論-----

    1、設置在隔離開關之前,。2,、設置在漏電保護開關后面。誰最合理,?(兩種我都見過)

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

點擊加載更多

浪涌保護器安裝位置

浪涌保護器安裝位置專題,為您提供浪涌保護器安裝位置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與浪涌保護器安裝位置 相關的專業交流討論,,更多浪涌保護器安裝位置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度