智能型萬能式斷路器適用交流50Hz,,額定電壓380V、660V,,額定電流為200A-6300A的配電網絡中,主要用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,、欠電壓、短路,,單相接地等故障的危害,,該斷路器具有多種智能保護功能,可做到選擇性保護,,具動作精確,,避免不必要的停電,提高供電可靠性,。 萬能式斷路器用來分配電能和保護線路及電源設備的過載,、欠電壓、短路等,,在正常的條件下,,可作為線路的不頻繁轉換之用。1250A以下的斷路器在交流50Hz電壓380V 的網絡中可用作保護電動機的過載和短路,。在正常條件下還可作為電動機的不頻繁起動之用,。萬能式斷路器又稱框架式斷路器:能接通、承載以及分斷誯娐窏l件下的電流,,也能在規定的非正常電路條件下接通,、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 萬能式斷路器萬能斷路器功能介紹:斷路器為立體布置形式
高層大廈的物業供配電設備中有為數不少的萬能式斷路器,,一般用做低壓總開關或容量較大的分支電路開關,,在大廈供電中起著舉足輕重的作用,一旦出現故障,,就會造成大面積停電,。筆者擬通過檢修工作中的一些實例來說明萬能式斷路器運行中故障的分析與處理方法。 一,、萬能式斷路器跳閘,,重新合閘失敗 1.首先確定斷路器是否為非事故跳閘 非事故跳閘系指未發生短路和過載故障而跳閘。斷路器不能合閘的原因較多,,首先要確定是線路短路和過載原因引起的跳閘,,還是斷路器自身或控制回路有故障。以下用方框圖來
用于某加工企業的一臺1000A,,三極萬能式斷路器,,工作現場環境有較大的灰塵,運行不到三個月,,發生了故障,。發生故障時,不僅斷路器自身發生了跳閘(事后故障查詢到故障電流為21.37kA),,而且上一級高壓開關也引起了跳閘,,停電范圍進一步擴大。故障現場情況是:斷路器電源側母排,、負載側母排以及它們之間的底板外表面有燒損痕跡,。其中,電源側母排中部極間有拉弧形成的灼痕,;負載側母排根部極間有拉弧形成的小面積灼痕,。斷路器觸頭系統有燒損,但仍基本完好,。見圖一所示,。其低壓一次系統圖見圖二所示。其中變壓器T額定容量S=750kVA,。P為隔離開關,。ZK表示萬能式斷路器。 是什么原因造成故障的發生呢,?故障的過程是怎樣的呢,?我們如筤于簡單的推理,可能會得出如下結論:斷路器極間因安全距離不足,,造成極間短路,,萬能式斷路器無法分斷電流９得上級高壓開關發生了跳閘,。但細心分析我們就會發現,,這種分析存在明顯的遺漏和不足。一是忽視了斷路器電源側母排,、負載側母排不同的燒損情況,。二是忽視了斷路器觸頭系統的燒損情況:雖有燒損,,但仍基本完好。三是對故障電流缺乏定量
我看到樣本中,萬能式低壓斷路器長延時脫扣器整定值范圍有(0.4~1)In,請各位大俠解釋一下,為什么這樣整定?按理說應該是整定值大于In.
用于某大型酒店的一臺1600A,,三極萬能式斷路器,,其下端設計總負荷量為1100kW,主要負荷為中央空調機組,。運行半年,,發生了跳閘。跳閘停電時,,酒店正進行幾場大型的宴會,,造成用戶很大的損失。故障發生時,,萬能式斷路器所有特性均按Ir1=800A進行整定運行,。故障后,連接萬能式斷路器上母排的上出線銅排表面因灼燒掉皮而顯暗黑色,,顏色明顯從外端向斷路器端變淺,。斷路器上下母排原本白亮色的鍍銀層變為内蒓逻M(jìn)線銅排除了有一些黑綠色的蝕斑外,,沒有灼燒掉皮的痕跡,。見圖三所示。 故障分析: 1. 故障發生時可能的過載故障電流 K為負載系數,。由于主要負荷為中央空調機組,,故障發生時負荷量基本達到設計總負荷量要求。查電氣有關手冊取K=0.5代入,,算得I=1134A,,而1.3 Ir1=1.3×800=1040A<1134A=I。因此實際電流對萬能式斷路器來說已過載,,萬能式斷路器跳閘停電屬正常的保護動作要求,。但由于對用戶來說這種在電流1134A使用仍是正常的設計范圍內要求。要解決這一矛盾
本廠的配電由供電局的一條進線直接供給三臺變壓器:兩臺400KVA,、一臺100KVA,,其中100KVA直接經刀閘送給照明,400的變壓器總進線柜均采用DW15-1000萬能式斷路器,,原來存在的問題是,,當電網瞬間欠壓或掉相、停電時,,1#柜的斷路器就跳閘,。 今日下午4:00,突然發生1#柜的斷路器跳閘現象,而此時照明燈也閃了一下,。但是變電站說電網未曾發生過欠壓,、掉相或瞬間停電現象。 現在奇怪的是:到底是電網發生了問題導至跳閘呢,? 還是我廠的負載有問題而導至跳閘呢,? 如果是電網的瞬間問題,有辦法驗證嗎?
各位大俠,有知道常熟開關廠生產的CW1/CW2/CW3萬能式斷路器之間有什么區別和共同點?。坑姓l(shuí)能給個答案???小弟在這謝謝了
請問那家公司制造ZW10-12/630-20柱上智能永磁式真空斷路器,機械壽命100000次,,并配套相關智能裝置,,實現“四遙”功能,還有通訊接口,,及編程器,、管理軟件。
我是個菜鳥級的技術人員,,最近遇見了一樁怪事:我公司的一臺德力西產的GGD380低壓配電柜的萬能式斷路器突然之間無法合閘了,。合閘之后瞬間通電,然后馬上跳開,。并且主線圈一直有電,,主觸頭也完好無損,請較各位高手,,這到底是怎么回事,?有和解決方法?謝謝,!
新手求教,,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,,不知道這種斷路器的前景怎么樣,,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎,?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識,。萬分感謝
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量,。傳統上,,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,,施加脈沖高壓,,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,向線圈通以大電流,,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,,這樣在脈沖磁場的作用下,滅弧室中的電子做螺旋運動,,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。對于不同的真空管,,在同等真空度條件下,,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,,通過離子電流一真空度曲線,,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值,。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16,。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一,、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格,。(2)安裝用的工位器具,、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花,、套筒扳手,,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手,。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,,其長度規格絕不許弄錯,。(4)裝配后的極間距離,上,、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求,。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂,。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護,。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,,一般可分成三個部分安裝,即前部,、上部和后部,。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿,。后部安裝順序是:操動機構→分閘
請教各位,,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,,如果不更換塑殼式斷路器,,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響,?
RT,,最近有人來推銷凱隆的開關,主要是塑殼跟框架式開關還有真空斷路器,,我是對應著施耐德看的,,塑殼對應施耐德就是NSX,真空斷路器對應的就是MT,,但是卻找不到框架式開關,,求解,框架式開關跟真空斷路器是不是就是同一個東西,,還是說施耐德就沒有框架式開關,。
第一張圖片上的東西在斷路器的出線端位置起什么作用?請指教,。第二張圖片的熱-電磁保護整定值是如何計算的,?
抽出式RMW1-3200斷路器
分勵拖扣器起的作用是什么啊?客戶的要求是想遠程控制,使之斷開.他還想在接一路繼電器和斷路器同時起保護作用,是不是帶欠壓拖扣了就不可以接繼電器了?請大蝦們指導下~!
現在使用的CW1-2000型智能斷路器,通過M型智能控制器可設置成 關斷 短路瞬時動作特性,,為何會這樣呢,?這樣的話短路時豈不是起不到保護作用?
萬能式真空斷路器