我有個朋友在新疆是開發商,,我是學暖通的,,打算在他那兒接點活來做,想請教一下前輩朋友們,,新疆烏魯木齊的地暖雙包價格是多少錢一平米。
新疆一個小區熱源為水源熱泵,末端為地暖,,冷暖兩用,有三棟22層,,一棟26層,,一棟31層,1-4層為商業,,上面為住宅,,主機房在地下二層,分三個區,,1-4層商業為低區,,采用全空氣空調系統,5-17層為中區,,采用地板輻射供冷供熱,,18-31層為高區,采用地板輻射供冷供熱,,這樣合理嗎,?請高手指點。
有幾個問題請教。1,,熱源是熱電廠,,如何能最經濟的控制溫差和流量的關系。2,,2次網舊管網(串聯)失水問題,,怎樣排查,現懷疑用戶大量放水導致,,如何解決用戶私自放水等問題3,,個別小區出現部分樓宇過熱,部分樓宇不熱(供水溫度正常,,回水溫度低導致),,地暖~謝謝。。
城市集中供熱在我國已經發展了幾十年,,近幾年發展非常迅速,。但受到傳統管理體制的影響,在城市集中供熱方面還存在許多問題,,這主要是由于設計與運行,、運行與用戶個性化不能統一所造成的,其具體表現如下: (1)供熱質量差,、冷熱不均,、熱能浪費嚴重現有住宅熱用戶大多采用單管供熱系統,且無有效的調控設備,,隨著住宅樓的高層化,,易造成水力工況失調,各戶冷熱不均,,一些用戶的室溫低于設計要求,;而另一部分用戶則室溫過高,需開窗降溫,,造成能源浪費,。供熱部門為了保證供熱標準,只能超負荷供熱或以“大流量,、小溫差”方式供熱,,又致使耗電量增加,熱損增大,。由于室內無調節設備,,當居民外出或上班時,無法調節室內溫度,,使熱能浪費,。 (2)原有設計標準不適合現住宅用戶的個性化要求,使節能實施不利現行的城市供熱技術規范對熱源,、熱網均有具體的技術規定,,對熱用戶卻無任何技術措施和要求。現在的供暖體制正逐步由福利型向消費型轉變,,住宅熱用戶個性化要求提高,,對供熱希望有一定的調控能力。但是現行的室內供暖設計標準未能系統地規定供暖裝置的技術要求,,規劃設計部門仍沿用舊的設計觀念,,抑制了節能工作實施。 (3)不
我們小區一期地暖采用的是水暖,。我購買的是二期,,合同上寫的是暖氣是集中供熱,可是現在確定是采用的電暖式地暖,。我就想問一下電暖屬于集中供熱嗎,?這樣做開發商是不是違規了啊,?再就是想了解一下在山東是水暖節省還是電暖節?。楷F(xiàn)在水暖每平方21元,,用電階梯電價了!還有就是想知道水暖和電暖的優缺點,!希望專家們能解釋一下,,我們這些業主都很著急,想去維權?。,。≈x謝各位專家,!
集中供熱的地暖供暖時應注意的一點事項最近我為一個洗浴中心做了一個地暖工程,。該工程要重新裝修,2年前裝的地暖必須拆除掉,。我在拆掉的集分水器的中發現了幾個大塊的金屬焊渣和水泥渣塊,,由于塊很大,沒能進入地暖加熱管中,,而只是停留在集水器的集水管中,,分水器中沒有什么雜物,但粒度小的肯定在管道當中,。后來我分析,,大塊雜物能夠進入集水器的原因,一定是在供暖通水的時候,,先打開了回水管閥門,,而后才打開進水管閥門,回水管內水的壓力大于原來試壓時注入地暖加熱管中水的壓力,,從而把積存在回水管中的對地暖管及其有害的雜物夾帶到了地暖系統中,,時間久了,其后果可想而知,。由此,,我在此提醒同業者,,集中供熱的地暖供暖時一定要先打開進水閥門,然后打開分水器上的排氣閥門,,估計進水到達集水器時,,再打開回水閥門,以防雜物進入地暖系統,。歡迎各位就你們的經驗與教訓在此交流,。
圖紙簡介: 空氣源熱泵輔助供熱、屋頂太陽能供熱系統平面圖,、原理系統圖 投稿網友: tobeuse 上傳時間: 2013-07-19 圖紙
0 引言 熱水鍋爐及采暖系統運行過程中除應對運行參數,、燃燒工況進行控制與調整外,還應根據采暖季節(初冬還是嚴寒),、采暖時間(白天還是夜間)等情況對供熱量進行調節,。供熱調節的目的,一是使系統中各用戶的室內溫度比較適宜;二是避免不必要的熱量浪費,。實現熱水采暖的經濟運行,。 1 質調節 在進行質調節時,只改變供暖系統的供水溫度,,而系統循環水量保持不變,。這種調節方式,網路水力工況穩定,,運行管理簡便,,采用這種調節方法,通??蛇_(dá)到預期效果,。集中質調節是目前最為廣泛采用的供熱調節方式,但由于在整個供暖系統中,,網路循環水量總保持不變,,消耗電能較多。同時,,對于有多種熱負荷的熱水供熱系統,,在室外溫度較高時,如仍按質量調節供熱,,往往難以滿足其他熱負荷的要求,。 帶有混合裝置的直接連接熱水供暖系統的網路供回水溫度可以按照下式計算:
1.集中供熱系統熱負荷的概算 集中供熱系統的熱用戶有采暖、通風,、熱水供應,、空氣調節、生產工藝等各種用熱系統,。用熱系統的熱負荷,,按其性質可分為季節性熱負荷和常年性熱負荷兩大類。 季節性熱負荷包括采暖,、通風,、空氣調節等系統的熱負荷。這類熱負荷的特點是與室外溫度,、濕度,、風向、風速和太陽輻射強度等氣候條件密切相關,,其中對它的大小起決定性作用的是室外溫度,。 常年性熱負荷包括生活用熱(主要指熱水供應)和生產工藝系統的熱負荷。這類熱負荷的特點是與氣候條件關系不大,,因而在全年中變化幅度較小,,用熱比較穩定。 1.1采暖熱負荷采暖熱負荷的概算,,可采用體積熱指標法或面積熱指標法進行計算,。
大家好,我目前從事供暖行業,,但是不知道供暖過程中,,怎么根據室外溫度計算供暖時的供水溫度,,即一次網溫度,,有沒有計算公式?謝謝各位大俠了,,小弟是真的不知道了?。?/p>
有不少家庭趁著房子裝修之際改變采暖形式,,如將集中供暖或分戶式供暖改成地板采暖,。那么在改變過程中要注意哪些事項,什么樣的情況下不宜改動,,在施工中有何難點呢,?就此希望大家發表自己的看法,或者提出一些建議
論文簡介:集中供熱節能成當今社會的主要話題,現就此做一個討論希望有所收獲. 投稿網友:changdaoping 上傳時間: 2013-04-25
目前,,現在市面上有很多樓盤在建設初期就打著全樓層供暖無憂的口號,來推銷樓盤,,但大部分都是住進去之后才知道,,會出現諸多問題,,不是管道還沒鋪設好,就是樓頂鍋爐安裝設備沒建成,,在或者就是集中供暖耗氣量過大,,城市用氣量嚴重超標,缺少能耗,。而這個時候,,房間里本身就會多出可以安裝家庭電地暖的空間。就我所知,,在武漢,,有好幾個樓盤,售樓之時告知戶主,,本樓盤會安裝集中供暖,,而知道武漢冬天寒冷的人都會選擇這種在冬季有保障的樓盤,而一旦買房后,,總會有各種各樣的借口讓集中供暖一拖再拖,,雖然集中供暖用不了,但是日子還是要過,,如何才能在有集中供暖的房子里面安裝其他的采暖方式呢,?電地暖的出現,就是讓這樣不尷不尬的情況得以緩解,。電地暖,,一種安裝在水泥層上面的取暖方式,將發熱材料鋪設在水泥層上面,,然后在鋪設好地板,,通電后通過熱傳遞將熱量傳遞到整個房間。這種家庭取暖簡單方便,,安裝快捷,,通電既可使用,也無需長時間等待溫度升上來,,非常符合現在的人使用,。 暖氣或中央空調集中供熱的小區熱水供應溫度為 60 - 90 ℃,如果直接連接地板采暖系統顯然溫度過高,,不僅會因地表溫度過高造成人體不適,,還降低了地暖系統的壽命???/p>
節能技術集中供熱工程燃料選擇分析張治國,。康永虎,,翟雪峰,。徐英哈爾濱市房地局,。哈爾濱市民用建筑設計院,黑龍江哈爾濱150010大型铞爐是符合哈爾濱市的實際情況的由于各地對治理環境染的要求越來越高,,冬季采暖使用的大量分散小燃煤鍋爐,,由于采用間歇供暖的方改造資金不足,造成大多數鍋爐設備陳舊,,帶病運行,,鍋爐效率低,能耗大,,污染物排放量,,在采暖季對大氣環境污染嚴重,道里區是哈爾濱市大氣環境污染最嚴重的地區之,。為改善環境,,必須改善采暖方式采用大型集中供熱或用清潔能源采暖。 1利用人工煤氣采暖,,前哈市城市民叫煤氣4依蘭縣境內,。輸氣管線1893天。煤氣增容費80元3.單價民用1元工業1.2兀本項采用煤氣供熱可大人降低染物,,如煙塵和氧化硫的排放,,減少市區的環境污染,具有較好的環境效益,。但本項目采用煤氣供熱存在些問,。 本項目最終供熱面積1528萬,按設計熱指標計算采暖年需氣量為6億m3,,日均需氣量設計值約為335萬,。而煤氣廠最高日產氣量僅為242萬,,按日最高產氣量計算上供氣量為8.83億,。所以從煤氣產零上。前哈市的煤氣量遠遠+能滿足道里廠民用采暖的需要,。而且如采用煤氣供熱,,必須
我現在手里有幾個城市集中供熱B0T項目資源,供熱面積在300---500萬平米,包括管網建設.現在想找家能做投資的公司進行項目合作.有意請電聯,詳談.
知識點:集中供熱系統
收錄于話題
收錄于話題 供熱鍋爐
集中供熱地暖安裝
集中供熱地暖安裝專題,為您提供集中供熱地暖安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與集中供熱地暖安裝 相關的專業交流討論,,更多集中供熱地暖安裝相關內容請訪問