你也許感覺很另類,,但對于采用集中供熱的用戶來說,對小戶型(100平米以下)特別是老建筑改造,,絕對實用,!因為我堅信:你把教材當成教材,那你是理論家,,你把實踐當成教材,,那你是專家。(注:沒加引號)歡迎大家參與討論,。
我的新居地處集中供熱系統中,,我想將部分室內采暖系統改為地熱Ｉ用金德pert管道,,但又怕溫度過高,,布置哪里有價格適中、安全可靠的混水裝置,?如果不采用混水裝置,,將部分散熱器回水作為地熱熱源，兩套環路采用閥門調節(其中散熱器環路是35米,,地?7米),,如此是否合理?
新疆一個小區熱源為水源熱泵,,末端為地暖,,冷暖兩用,,有三棟22層,,一棟26層,一棟31層,,1-4層為商業,,上面為住宅,主機房在地下二層,,分三個區,,1-4層商業為低區,采用全空氣空調系統,,5-17層為中區,,采用地板輻射供冷供熱,18-31層為高區,,采用地板輻射供冷供熱,,這樣合理嗎?請高手指點,。
有幾個問題請教。1,,熱源是熱電廠,,如何能最經濟的控制溫差和流量的關系。2,,2次網舊管網(串聯)失水問題,,怎樣排查,,現懷疑用戶大量放水導致,,如何解決用戶私自放水等問題3,個別小區出現部分樓宇過熱,,部分樓宇不熱(供水溫度正常,,回水溫度低導致),地暖~謝謝,。,。
由于這樣多的大煙囪,造成林區的環境污染越來越嚴重,,使人們的生存環境越來越差,,特別是清晨,所有鍋爐都點火的時候,,抬頭就可以看到條條黑龍沖向天空,。為了保護生態環境,應盡快改變這種落后的供熱方式,,而采用集中連續供熱的方式,,這是提高供熱質量,減少環境污染,,節約能源的有效途徑。分散,、間斷供熱的危害: (1)小型鍋爐的使用效率均比較低,,按工業鍋爐節能監測方法的要求,鍋爐的效率:2T的為60%,;4T的為65%,;6T的為70%,;10T的為72%,;大于20T的為74%。如果按照實際監測的情況看,效率達到以上要求的僅占50%左右,。從上面的數據我們可以看到,,鍋爐的出力越大,則效率越高,,排煙的污染也就越小,。所以在進行采暖時應進行集中供熱,,才可采用大噸位鍋爐,,既能節約能源,又可減少環境污染,。 (2)鍋爐啟停造成大量的燃料浪費和環境污染,,如果采用間斷式供熱,,一般每天要啟停三次,,即早、午,、晚三次供熱,。從鍋爐的運行看,如果停爐壓火,,一般是在鍋爐由正常的燃燒狀態,,突然停止送風、送煤和停止引風,,則煤層的燃燒速度逐漸減緩,,爐溫降低,爐前加入的新煤得不到點燃,,而僅能放出揮發份和主燃區還原出CO
城市集中供熱在我國已經發展了幾十年,,近幾年發展非常迅速。但受到傳統管理體制的影響,,在城市集中供熱方面還存在許多問題,,這主要是由于設計與運行、運行與用戶個性化不能統一所造成的,,其具體表現如下: (1)供熱質量差、冷熱不均,、熱能浪費嚴重現有住宅熱用戶大多采用單管供熱系統,,且無有效的調控設備,隨著住宅樓的高層化,,易造成水力工況失調,,各戶冷熱不均,一些用戶的室溫低于設計要求,;而另一部分用戶則室溫過高,,需開窗降溫,,造成能源浪費。供熱部門為了保證供熱標準,,只能超負荷供熱或以“大流量,、小溫差”方式供熱,又致使耗電量增加,,熱損增大,。由于室內無調節設備,當居民外出或上班時,,無法調節室內溫度,,使熱能浪費。 (2)原有設計標準不適合現住宅用戶的個性化要求,,使節能實施不利現行的城市供熱技術規范對熱源,、熱網均有具體的技術規定,對熱用戶卻無任何技術措施和要求?,F(xiàn)在的供暖體制正逐步由福利型向消費型轉變,,住宅熱用戶個性化要求提高,對供熱希望有一定的調控能力,。但是現行的室內供暖設計標準未能系統地規定供暖裝置的技術要求,,規劃設計部門仍沿用舊的設計觀念,抑制了節能工作實施,。 (3)不
區域鍋爐房集中供熱采暖系統的一點淺見
集中供熱小區分戶采暖系統.rar
煤炭技術集中供熱熱水采暖系統水力失調現象分析于祥有劉玉萍谷麗31.哈爾濱鍋爐供暖經營有限責任公司,,黑龍江哈爾濱150016;2哈爾濱房產經營集團公司,,黑龍江哈爾濱150010.3.雙鴨山礦1集團房地產部,。1;圪江鴨山15510,,前言影響熱水網路水力平衡的問很多,,在實際中應根據體情況,分析造成其水力失調的內外因,,從而找到切實可行嚴格把,,提高采暖工程的供熱質量,這是十分必要的,。 1問的提出目前,。我國的大部分供熱形式是集中供熱。較普遍采用地連接在起,,形成個區域性集中采暖系統,。這個系統有時還要逐步擴大,把區域內的些新建筑的采暖系統不斷地聯進來。這樣的方式,。能夠有效地利用原有采暖系統,。節省了讓設資。但同時存在的問也較多,。重地影響了供熱質量?,F(xiàn)僅就水力工況失調嚴重問。談談自己的看法?多問,,如不經改造直接聯入熱網,,則用戶內部出現水力失調現象就不可避免,當供熱負荷接近或達到系統的設計能力8,,就會出現全網水力工況失調,,造成各用戶之間冷熱不均,5集中采暖系統在運行時,,運行方案和設計要求不符,。 如壓力溫度達不到設計要求。管理方法不科學,,計量設備缺乏,,均造成水力失調,
圖紙簡介: 空氣源熱泵輔助供熱,、屋頂太陽能供熱系統平面圖,、原理系統圖 投稿網友: tobeuse 上傳時間: 2013-07-19 圖紙
0 引言 熱水鍋爐及采暖系統運行過程中除應對運行參數、燃燒工況進行控制與調整外,,還應根據采暖季節(初冬還是嚴寒),、采暖時間(白天還是夜間)等情況對供熱量進行調節。供熱調節的目的,,一是使系統中各用戶的室內溫度比較適宜;二是避免不必要的熱量浪費,。實現熱水采暖的經濟運行。 1 質調節 在進行質調節時,,只改變供暖系統的供水溫度,,而系統循環水量保持不變。這種調節方式,,網路水力工況穩定,,運行管理簡便,采用這種調節方法,,通??蛇_(dá)到預期效果。集中質調節是目前最為廣泛采用的供熱調節方式,,但由于在整個供暖系統中,網路循環水量總保持不變,消耗電能較多,。同時,,對于有多種熱負荷的熱水供熱系統,在室外溫度較高時,,如仍按質量調節供熱,,往往難以滿足其他熱負荷的要求。 帶有混合裝置的直接連接熱水供暖系統的網路供回水溫度可以按照下式計算:
1.集中供熱系統熱負荷的概算 集中供熱系統的熱用戶有采暖,、通風,、熱水供應、空氣調節,、生產工藝等各種用熱系統,。用熱系統的熱負荷,按其性質可分為季節性熱負荷和常年性熱負荷兩大類,。 季節性熱負荷包括采暖,、通風、空氣調節等系統的熱負荷,。這類熱負荷的特點是與室外溫度,、濕度、風向,、風速和太陽輻射強度等氣候條件密切相關,,其中對它的大小起決定性作用的是室外溫度。 常年性熱負荷包括生活用熱(主要指熱水供應)和生產工藝系統的熱負荷,。這類熱負荷的特點是與氣候條件關系不大,,因而在全年中變化幅度較小,用熱比較穩定,。 1.1采暖熱負荷采暖熱負荷的概算,,可采用體積熱指標法或面積熱指標法進行計算。
大家好,,我目前從事供暖行業,,但是不知道供暖過程中,怎么根據室外溫度計算供暖時的供水溫度,,即一次網溫度,,有沒有計算公式?謝謝各位大俠了,,小弟是真的不知道了?。?/p>
冬季采暖的時間了,,提醒廣大居民當您使用集中供熱采暖時,,應注意以下問題:1,、暖氣片上及暖氣片周圍要保持良好的散熱空間,不要堆放雜物,,裝修時暖氣片上方不要密封,,以免影響采暖質量。2,、采暖管道上的各種閥門,,經調試后,不要隨意關閉和開啟,。3,、采暖房間的門窗應保持良好的密封狀態。4,、供熱開始后,,經一段"蓄熱"過程,采暖房間才能達到合格的溫度,。5,、要愛護采暖設施,當您進行室內裝修時,,請不要隨意拆除或增加供熱設施,,增加的設施一般是有雞舍熱風爐等這樣的機械,提醒大家不要隨意打掉通往陽臺的墻壁,,也不要改動暖氣片的安裝位置,。6、供熱運行初期,,一般要對采暖系統進行調試,。當部分暖氣片或個別管道出現不熱情況時,請您按照以下方法進行調試:①調整每個供熱立管的閥門到合適的位置,。②打開暖氣片末端的手動排氣閥,,排出積存在暖氣片里的空氣。③打開安裝在系統頂部集氣罐的排氣閥將里面的空氣排出,。經上述方法調試完成后,,您的暖
論文簡介:集中供熱節能成當今社會的主要話題,現就此做一個討論希望有所收獲. 投稿網友:changdaoping 上傳時間: 2013-04-25
我現在手里有幾個城市集中供熱B0T項目資源,供熱面積在300---500萬平米,包括管網建設.現在想找家能做投資的公司進行項目合作.有意請電聯,詳談.
收錄于話題
收錄于話題 供熱鍋爐
集中供熱采暖
集中供熱采暖專題,為您提供集中供熱采暖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與集中供熱采暖 相關的專業交流討論,,更多集中供熱采暖相關內容請訪問