  • 求助太陽能的集中供熱設計

    剛畢業,,沒有什么經驗,。求助大家設計1個12樓的太陽能的集中供熱系統,。郵箱:[email protected]手機:13866673835~~~謝謝大家了

  • 求助:集中供熱設計熱媒參數的確定

    根據《民用建筑節能設計標準(采暖居住部分)》JGJ26-95、《民用建筑節能設計標準(采暖居住部分)山東省實施細則》中的規定:采暖設計供回水溫度金屬管道為95度/70度,;而熱電廠實際供水最高溫度只有60度,。我們設計是否按熱電廠供水溫度進行設計計算?如果按60度計算,,散熱器將增加100%~150%,,管徑也要放大很多。請問各位同行你們是怎做的,?國家對供熱單位的水溫有具體要求嗎,?

  • [求助]熱源是集中供熱,,末斷怎么設計?

    情況:小區是集中供熱,,把熱源送到了家門口,。房子已經裝修好了,想裝散熱片,,請問怎么做比較好,?熱源是否可以直接和散熱片系統連接起來,還是是否需要個換熱器的東西,?采暖面積在300平左右,。:)

  • 原平集中供熱4*14MW鍋爐設計圖紙

    圖紙簡介: 4臺14MW鍋爐房設計圖紙和設備清單及安裝材料清單,圖紙包括:熱力系統圖,,燃燒系統圖,,鍋爐房平面布置圖??晒┐蠹覍W習參考,。 投稿網友: wxzzgl 上傳時間: 2014-09-22 <

  • 西安印鈔廠集中供熱系統設計分析

    摘要:本文分析了西安印鈔廠用汽及熱電廠供汽狀況,簡述了蒸汽減壓系統,、蒸汽減溫系統,、廠區熱力管網改造和凝結水綜合利用設計思路及優化方案,并對集中供熱系統進行了效益分析,。 關鍵詞:蒸汽 溫度 壓力 流量 1,、概況 西安印鈔廠原由自備鍋爐房供應廠區熱力,安裝有兩臺SZL10-1.27-P型燃煤鏈條鍋爐,,冬季運行兩臺鍋爐,,夏季運行一臺鍋爐,冬季最大蒸汽流量15t/h,,夏季最大蒸汽流量4.14t/h.因西安市西郊熱電廠建成投產,,熱電廠集中供熱管道已敷設至西安印鈔廠圍墻外,為減少環境污染,、提高企業經濟效益,,決定采用熱電廠蒸汽對廠區進行集中供熱。 熱電廠供汽為壓力0.65-0.92Mpa,、溫度170-220℃的過熱蒸汽,,熱電廠不回收凝結水。因廠區用汽設備使用壓力0.6Mpa,、溫度164.9℃的飽和蒸汽,,故熱電廠過熱蒸汽需經減溫減壓后方可使用,。進戶熱力管道及計量裝置由熱電廠設計施工,減溫減壓裝置及廠區熱力管網和凝結水回收利用改造由

  • 小區集中供熱水設計規范

    希望對大家有點幫助

  • 集中供熱如何分區比較合理

    新疆一個小區熱源為水源熱泵,,末端為地暖,,冷暖兩用,有三棟22層,,一棟26層,,一棟31層,1-4層為商業,,上面為住宅,,主機房在地下二層,分三個區,,1-4層商業為低區,,采用全空氣空調系統,5-17層為中區,,采用地板輻射供冷供熱,,18-31層為高區,采用地板輻射供冷供熱,,這樣合理嗎,?請高手指點。

  • 集中供熱幾個問題,,請教大家~

    有幾個問題請教。1,,熱源是熱電廠,,如何能最經濟的控制溫差和流量的關系。2,,2次網舊管網(串聯)失水問題,,怎樣排查,現懷疑用戶大量放水導致,,如何解決用戶私自放水等問題3,,個別小區出現部分樓宇過熱,部分樓宇不熱(供水溫度正常,,回水溫度低導致),,地暖~謝謝。,。

  • 關于集中供熱供暖的研究分析

    城市集中供熱在我國已經發展了幾十年,,近幾年發展非常迅速。但受到傳統管理體制的影響,在城市集中供熱方面還存在許多問題,,這主要是由于設計與運行,、運行與用戶個性化不能統一所造成的,其具體表現如下: (1)供熱質量差,、冷熱不均,、熱能浪費嚴重現有住宅熱用戶大多采用單管供熱系統,且無有效的調控設備,,隨著住宅樓的高層化,,易造成水力工況失調,各戶冷熱不均,,一些用戶的室溫低于設計要求;而另一部分用戶則室溫過高,,需開窗降溫,,造成能源浪費。供熱部門為了保證供熱標準,,只能超負荷供熱或以“大流量,、小溫差”方式供熱,又致使耗電量增加,,熱損增大,。由于室內無調節設備,當居民外出或上班時,,無法調節室內溫度,,使熱能浪費。 (2)原有設計標準不適合現住宅用戶的個性化要求,,使節能實施不利現行的城市供熱技術規范對熱源,、熱網均有具體的技術規定,對熱用戶卻無任何技術措施和要求?,F(xiàn)在的供暖體制正逐步由福利型向消費型轉變,,住宅熱用戶個性化要求提高,對供熱希望有一定的調控能力,。但是現行的室內供暖設計標準未能系統地規定供暖裝置的技術要求,,規劃設計部門仍沿用舊的設計觀念,抑制了節能工作實施,。 (3)不

  • 某學校太陽能集中供熱系統

    圖紙簡介: 空氣源熱泵輔助供熱,、屋頂太陽能供熱系統平面圖、原理系統圖 投稿網友: tobeuse 上傳時間: 2013-07-19 圖紙

  • 集中供熱運行調節的方法研究

    集中供熱運行調節的方法研究

    0 引言 熱水鍋爐及采暖系統運行過程中除應對運行參數,、燃燒工況進行控制與調整外,,還應根據采暖季節(初冬還是嚴寒)、采暖時間(白天還是夜間)等情況對供熱量進行調節,。供熱調節的目的,,一是使系統中各用戶的室內溫度比較適宜;二是避免不必要的熱量浪費,。實現熱水采暖的經濟運行。 1 質調節 在進行質調節時,,只改變供暖系統的供水溫度,,而系統循環水量保持不變。這種調節方式,,網路水力工況穩定,,運行管理簡便,采用這種調節方法,,通??蛇_到預期效果。集中質調節是目前最為廣泛采用的供熱調節方式,,但由于在整個供暖系統中,,網路循環水量總保持不變,消耗電能較多,。同時,,對于有多種熱負荷的熱水供熱系統,在室外溫度較高時,,如仍按質量調節供熱,,往往難以滿足其他熱負荷的要求。 帶有混合裝置的直接連接熱水供暖系統的網路供回水溫度可以按照下式計算:

  • 集中供熱系統的熱負荷計算

    集中供熱系統的熱負荷計算

    1.集中供熱系統熱負荷的概算 集中供熱系統的熱用戶有采暖,、通風,、熱水供應、空氣調節,、生產工藝等各種用熱系統,。用熱系統的熱負荷,按其性質可分為季節性熱負荷和常年性熱負荷兩大類,。 季節性熱負荷包括采暖,、通風、空氣調節等系統的熱負荷,。這類熱負荷的特點是與室外溫度,、濕度、風向,、風速和太陽輻射強度等氣候條件密切相關,,其中對它的大小起決定性作用的是室外溫度。 常年性熱負荷包括生活用熱(主要指熱水供應)和生產工藝系統的熱負荷,。這類熱負荷的特點是與氣候條件關系不大,,因而在全年中變化幅度較小,用熱比較穩定。 1.1采暖熱負荷采暖熱負荷的概算,,可采用體積熱指標法或面積熱指標法進行計算,。

  • 這個旅館采暖供熱設計是否合理

    這個旅館采暖供熱設計是否合理

    請教眾位大蝦: 項目: 河北保定某縣一旅館, 1000平米采暖面積,地暖盤管系統.四層,高16米.有客房23間,內設淋浴. 已知: 室內設計溫度18, 室外設計溫度-9, 平均溫度-1.2. 樓頂儲水箱供洗浴,熱水溫度40,冷水按15. 用天然氣鍋爐.鍋爐承壓. 膨脹水箱定壓. 沒有設計院的設計, 是我根據規范和經驗設計的. 考慮到保證系統正常運行時的投資經濟性, 現把設計選型列出,請高手指正,謝謝!!!1.鍋爐 原裝鑄鐵鍋爐2臺. 1臺119KW供采暖, 1臺85KW供熱水.大氣預混燃燒.2.2.循環泵 采暖用Q=5T/H,H=25M. 熱水用Q=5T/H,H=25M3.膨脹水箱300L

  • 集中供熱的供水溫度怎么計算

    大家好,我目前從事供暖行業,,但是不知道供暖過程中,,怎么根據室外溫度計算供暖時的供水溫度,即一次網溫度,,有沒有計算公式,?謝謝各位大俠了,小弟是真的不知道了??!

  • 某小區集中供熱熱力站(分區供熱)設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某小區熱力站工程,總供熱面積為15萬平米,,熱負荷共計8.25MW,,站內分地暖高區,地暖低區兩個供熱系統,。圖紙包括設計說明,系統圖,,設備圖,,管線布置圖,水箱圖,,分集水器圖等,。 投稿網友: carter153zc 上傳時間:

  • 新疆某兵團集中供熱工程施工組織設計p

    給大家推薦一個不錯的免費下載資料網站 :http://nt.zhulong.com/tech/nuantong.asp

  • 南寧市高層太陽能集中供熱水施工圖設計

    圖紙簡介: 工程概況及設計內容:本項目位于南寧市五象大道區平樂大道良玉大道交接處西北側,凈用地面積為16912m ,項目總建筑面積: 880827.6m,,計算容積率建筑面積為: 676484.0m,,總居住建筑面積:403231.6m。本項目一期地塊1~8棟,、9棟,、11棟、16棟~18棟,、20棟~22棟樓共計16棟樓擬實施可再生能源應用的建筑面積約為75973.7m,占為地上建筑面積的38%,、可再生能源應用面積超過總建筑面積的30%。圖紙內包含:設計總說明,、安裝大樣圖,、太陽能集熱器布置圖、熱水系統原理圖,。

  • 太陽能集中供熱水系統設計方案分析

    人們的生活水平在逐年提高,,熱水供應消費已逐漸成為每個家庭不可缺少的日常開支。太陽能熱水供應系統,以其環保,、節能的特點正越來越受到人們的重視,。目前常用的太陽能熱水供應系統有2種,一種是分散供應熱水系統,,另一種是集中式太陽能生活熱水系統與補充熱源的組合方式,。本文通過針對集中供應熱水系統與分散供應熱水系統的能耗進行對比與分析,根據結果表明,,太陽能集中供應熱水系統節能設計性能優于分散式供應熱水系統,。 1.工程概況 某地區屬于太陽能資源的第三類地區,全年日照時間為 2200~3000h,。本文對該地區新建6 層4000m2樓宇的太陽能集中供應熱水系統進行設計,。該樓共有34戶住戶,每戶使用面積102m2,依據每戶每日使用50℃,、300L 熱水計算,,則整個樓宇每日需要10.8t熱水??紤]到太陽輻射不足時仍需要熱水的供應,電加熱裝置依據冬季最低室外溫度下的自來水供水溫度進行設計,,采用80kW 的電加熱裝置。文中取全年日照時間2400h

  • 集中供熱系統中的節能方案

    論文簡介:集中供熱節能成當今社會的主要話題,現就此做一個討論希望有所收獲. 投稿網友:changdaoping 上傳時間: 2013-04-25