亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地熱采暖循環泵安裝位置問題

    請問:集中供熱的地熱采暖系統,如果想在戶內管道上安裝泵,,是應該安裝循環泵還是增壓泵,?兩者有什么區別?還有其他種類的泵嗎,?另外,,安裝泵后是增大了流速還是流量?最后,,安裝位置在哪,?是在供水支管上還是回水支管上?謝謝!

  • 請教土暖氣怎樣安裝循環泵,?

    我家土暖氣的安裝是采用了高進高出的方式。裝有三組暖氣片,,最遠一組大概離爐子有十五米的距離,。還有幾處拐彎。不管爐子怎樣燒,,房間里都不是很暖和,。有人建議安裝個管道泵。有的說把管道泵安在爐子上方的進水口處,。又有人說應該安在爐子附近的回水處,。想請教在線的專家,因我家是高進高出的方式,,管道泵應該安在哪最好,,安多大功率的管道泵。謝謝急等,!凍的上喲,!:hug:

  • 供熱循環泵啟動后,壓力因何上升

    從數據可以看出,,啟動后前半個小時壓力上升,,然后逐漸下降這個供熱回路原來給辦公樓和車間供熱,沒有這個部問題,,自從辦公樓停止供熱后,,只帶車間就出現了這個現象

  • 浸泡循環泵的正確安裝方法具體介紹

    提起浸泡循環泵可能會有一些朋友不清楚這是款什么設備,其實它還有一個名字叫做可空轉立式泵,,相信了解了它的別名之后大家都恍然大悟了,,那么我們在采購了浸泡循環泵之后是否懂得如何正確去安裝呢,相信這一點大家都是一頭霧水,,那么下方內容就為大家仔細說明浸泡循環泵的正確安裝方法,。 浸泡循環泵的正確安裝方式 1,、整套浸泡循環泵運抵現場時,,都已裝好電機,在找平底座時,,可不必卸下浸泡循環泵和電機,。 2、安裝浸泡循環泵的基礎平面應用水平找平,,待基礎水泥凝固后將泵安裝在基礎上,,并用水平儀檢查水平情況,如不平,,應用墊鐵調正,,直到水平為止,然后通過灌漿孔由混凝土澆灌底座和地腳螺栓孔眼,。 3,、水泥干固后,檢查底座和地腳螺栓是否松動,,合適后擰緊地腳螺栓的螺母,,再檢查一下整臺機組的水平度,稍有不平時,,可用斜鐵找平,。 4、液下泵的吸入管路和吐出管路應有各自的支架,,不允許管路重量直接由浸泡循環泵

  • 新人求助。求供熱循環泵流量,。

    以前不是業內從業人員,。目前研究供熱節能問題。上級領導指定熱耗指標32w/m2,。已知二次網供回水溫度T1.T2,。已知一個單元供熱面積F。如何求二次網這個單元的流量,。 請大家給予指點,,謝謝大家!

  • 7層樓供熱循環泵壓頭大約多大,?

    我看樓內算上地?0mH2O足夠,換熱站距離很近,,就算多加點,,再加5米換熱站內損失5米循環壓頭有20米夠 了吧?我算得沒錯吧,?謝謝,!

  • 我想安裝土暖氣怎么安好 不應循環泵

    我想安裝土暖氣怎么安好 不應循環泵 謝謝給提個意見[ 本帖最后由 viphei 于 2010-1-7 20:25 編輯 ]

  • 關于對循環泵的變頻改造

    各位前輩好,在這里請教大家一個問題,,目前我們單位想對部分較大(45KW)的循環泵進行變頻改造,,在此請教各位以下問題:1.目前我們準備采用市場上的“溫差變送器”,進行進出水溫度檢測,,反饋4-20ma給予變頻器,,采取目標值控制。但這個溫差變送器只是聽說,,沒有見過更沒有用過,,請教,市場上有這個東西嗎,?有哪位前輩用過,,效果怎樣?2.一般來說,,冷卻(冷凍)水的進出水溫差正常范圍應該是多少,?我們到時候好進行溫度設定。希望前輩們能夠給予解答,,或者有更好的更便捷的控制方式推薦一下,。十分感謝!

  • 循環泵的聲音為何這么大,?

    循環泵的聲音為何這么大?

    ,。泵的聲音太大,,懷疑是葉輪或軸承松動?請各位幫忙判斷一下,。謝謝

  • 土暖氣循環泵安裝位置--高手指點

    土暖氣循環泵安裝位置--高手指點

    我家的土暖氣不熱(暖氣片只熱上半部分),,想加一個循環泵,聽說加在上水,,今天買了個循環泵說明書說上水熱讓加在回水上,,請高手指點,下邊是我的土暖簡圖 急急急急,,好冷啊,,下雪了!??!

  • 熱水循環泵安裝在回水上,。

    熱水循環泵安裝在回水上。

    工地買了一臺小型鍋爐,,提供管理員與工人熱水洗澡,,領導我讓設計一下管線,我增加循環泵,,想加個循環泵以便立即出熱水。現在有這個方案是否可行:把泵安在回水管的末端,,循環回的水匯入熱水器冷水進水管,,一起重新加熱,等于起“吸”的作用,。

  • 新安裝鍋爐循環泵電機過熱,請教原因

    單位負責鍋爐房今年新更換了一臺立式循環泵(IRG200-400),,參數為G=225,H=32,W=45kw,,安裝完畢調試運行,發現運行到40分鐘左右,,電機就熱的燙手,,經測試電流值正常,而且在這臺泵之前的那臺45kw臥式泵也是有此現象,,但是那臺是電流值偏大,,解決辦法是關小閥門,,這臺就不知道是什么原因造成的電機過熱現象,請大家指點一二,,謝謝,!

  • 集中供熱循環泵節電率40%以上的節電產品

    集中供熱循環泵節電率40%以上的節電產品http://www.afxf.com.cn流體多級增壓”節電技術,,節電率40%以上! 該技術主要應用于集中供暖循環系統、中央空調的循環水系統,、以及工業用冷卻水循環系統的循環泵節電節能,。適用于各種介質的閉合循環系統的“HF型多級增壓”節電產品。節電技術由數據采集,、系統診斷分析技術,、HF型流體多級增壓裝置,HF型高效特型專用泵三部分組成,。 該技術是利用循環泵出口的瞬間高壓,使流體在增壓器內產生負壓,在負壓的作用下流體進入增壓倉內,經過多級增壓后與主腔道內流體產生的壓力激波轉化為強大的動能,這部分能量能夠替代由于降低電機功率而損失的部分揚程,因此,在不變管道截面和流量的情況下,仍能保持系統的正常工作循環,極大的降低了電力能源的消耗,。 "HF型流體多級增壓"節電技術與其他節電產品相比有著明顯的優勢: 1.和其他節電產品比節電率:變頻節能產品最多也只能節約20%的電費,而我們的產品節電率可達

  • 急 請教 電廠用供熱循環泵揚程問題

    此電廠用供熱循環泵Q=100 ,H=50 ,功率30KW4極 3臺 最高樓層 7層,已知管網阻力約25-30M 問題:2臺泵運行 出口閥只能開約20% 電流55A (電機額定電流56.8A)法門繼續開就電機過載保護,管網出口壓力7.5KG 入口壓力2.6KG 補水泵變頻定壓約2.5KG 自我判斷是循環泵設計泵揚程過高 ,流量不夠 (因去年運行2臺正常,今年新加管網 但新增不多 )建議切割葉輪 但設計院的老教授說跟揚程過大沒關系是泵的電機配的過小 , 請高手指點是否泵的揚程過高 流量不夠

  • 磁力循環泵能輸送的介質有那些,?

    磁力循環泵,輸送的介質不同,,選型也是有區別的,,今天臺風泵業給大家科普一下臥式磁力循環泵輸送的液體介質的大體分類。  

  • 循環泵運轉但是不循環,,急求

    循環泵運轉但是不循環,,急求

    如圖拆下的泵原來安裝在另一端,。兩個泵調換后問題依舊,下午又買了一個新的,,換上后問題依舊,。。,。已排除管道問題,,因為工作的那個泵換位置后依然正常工作。新泵安裝以后轉動正常,,就是不循環,。哪位可以幫忙解決下,不勝感激,。有可能是進水與出水口安反了嗎,?

  • 關于地熱安裝流程的研究與分析

    1,、一定要找具備地熱專業知識的施工隊伍?!叭值匕?,七分安裝”,業余裝修隊展出的效果不問可知,。 2,、展裝前必須檢查地熱系統的密封性。 3,、地面必須干燥(可通過實驗現象判定),,水泥地面的含水率應最好低于1.5%;室內濕度不宜過大,無論是否有地熱供?,環境濕度在安裝前后以60度左右為佳,。 4、施工中地面嚴禁打釘,。施工完畢后,,地面也一樣禁止打釘,防止破壞加熱盤管,。 5,、展設強化地板前,應展設EPE復合膜(EPE復合膜上必須標有地熱輻射孲米謽?,,隔盡潮氣,,使潮氣從四周的踢腳板開釋出往。 6,、不應展設龍骨,。空氣的導熱系數小,,將影響散熱效果,,并有可能破壞管材。 7,、地板展設時必須用地熱孲媚z,增加使用時間及效果,,而且,,這種膠基本不用擔心有害氣體散發的題目。 8,、地板與墻壁間留足伸縮縫,,并使用比現在一般地板厚一些的踢腳板。 9,、展裝地面與安裝踢腳板要分兩次施工,。在展設完地板后48小時,,待膠完全干透,取掉緊固器后再做踢腳板,。 10,、安裝完24小時后地板才能加溫。

點擊加載更多

地熱循環泵安裝

地熱循環泵安裝專題,,為您提供地熱循環泵安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地熱循環泵安裝 相關的專業交流討論,更多地熱循環泵安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

環保地暖安裝

軟木地板鋪裝