亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于對循環泵的變頻改造

    各位前輩好,在這里請教大家一個問題,,目前我們單位想對部分較大(45KW)的循環泵進行變頻改造,,在此請教各位以下問題:1.目前我們準備采用市場上的“溫差變送器”,,進行進出水溫度檢測,反饋4-20ma給予變頻器,,采取目標值控制,。但這個溫差變送器只是聽說,沒有見過更沒有用過,,請教,,市場上有這個東西嗎?有哪位前輩用過,,效果怎樣,?2.一般來說,冷卻(冷凍)水的進出水溫差正常范圍應該是多少,?我們到時候好進行溫度設定,。希望前輩們能夠給予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推薦一下,。十分感謝,!

  • 循環泵的聲音為何這么大,?

    循環泵的聲音為何這么大?

    ,。泵的聲音太大,,懷疑是葉輪或軸承松動?請各位幫忙判斷一下,。謝謝

  • 還要請教怎么選擇循環泵,?,??,?,??

    循環泵的流量是按計算流量乘1.1的系數選嗎,??比如計算流量是1200立米?,F(xiàn)有一臺550立米每小時,,一臺400立米每小時。揚程都是50米,。這2臺泵是上海凱泉KQW臥式離心泵,。新增加的泵怎么選啊,?,??都說選泵是一門學問,。不是說選就選的,。我是新手不敢輕易做決定 請個位前輩多多指點啊,!

  • 增壓泵能否當循環泵使用?

    現在有一個帶氣罐的,,流量為40L/s,,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,,可以嗎,?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,,他的揚程和流量怎么核定呢,?如果不能,該怎么改進呢

  • 請問:地埋管循環泵如何選型啊,?

    揚程如何確定呢,?我覺得20m左右足夠了把,,機組5m+地埋管5m+閥門彎管等5m+分水集水器5m,但是看資料上說在26-32m左右,。怎么需要這么高呢,?

  • 循環泵運轉但是不循環,,急求

    循環泵運轉但是不循環,急求

    如圖拆下的泵原來安裝在另一端,。兩個泵調換后問題依舊,,下午又買了一個新的,換上后問題依舊,。,。。已排除管道問題,,因?yàn)楣ぷ鞯哪莻€(gè)泵換位置后依然正常工作,。新泵安裝以后轉動正常,就是不循環,。哪位可以幫忙解決下,,不勝感激。有可能是進水與出水口安反了嗎,?

  • 磁力循環泵能輸送的介質有那些?

    磁力循環泵,,輸送的介質不同,,選型也是有區別的,今天臺風泵業給大家科普一下臥式磁力循環泵輸送的液體介質的大體分類,。  

  • 請教高手朋友:關于管道循環泵!

    1. 何時應該用管道泵,! 鍋爐內置泵什么時候揚程才算不夠用,?若是不論青紅皂白一律加泵有沒有什么弊端?2. 管道泵要是裝的話是不是肯定要每層(假如是多層)都得裝,,否則是不是水力要影響水力平衡,?3. 泵加在回水管路是不是更好些?4. 一個工作中的案例:一層100平米,,閣樓40平米,,層高2.6米左右,壁掛爐揚程多少可以不加泵,,,,加的話是不是兩層都要加. 可否將閣樓的兩個回路直接從一層牽上去,,而不在閣樓設分水器.這樣的設計合理么? 然后有要加一個分層的控制系統,,這樣更擔心閣樓的采暖效果了,,如果閣樓達到需要溫度那一樓個人覺得肯定要熱的!請高手看下這個設計是不是有問題,?

  • 求助:循環泵流量和功率問題

    兩臺鍋爐用一臺循環泵(流量:300t/h),,請問關閉一臺鍋爐閥門時,循環泵流量不變,,另一臺鍋爐的流量是多少,?循環泵功率會怎樣?請哪位大俠給予解答,,首先表示感謝?。?!

  • 空調循環泵過載問題求助

    現有一商場,地處西北,,采用三臺溴機制冷,,冷卻水循環泵開啟時,閥門調大時,,電機有過載現象,。求各位高手分析原因。配用循環泵揚程:32m,流量614立方每小時,,配用功率90kw,,效率78%,轉速970電機參數:功率90kw,,轉速989現象造成循環冷卻水流量很小,,冷卻塔溫降才3度,冰水溫度10度,,望高手能解決問題,。

  • 風冷模塊機循環泵如何配置

    4臺不同容量模塊組合成一個機組,請教循環泵如何配置,,現采用2用1備,,但覺得不如和主機一對一配置合理,各位有什么合理建議,,謝謝啊

  • 循環泵二用一備變頻控制

    圖紙簡介: 循環泵二用一備,,ABB變頻控制原理圖,簡單實用 投稿網友: as8088 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省份:

  • 三臺循環泵并聯的一些問題

    我碰到過這樣的情況,,就是供暖系統中三臺循環泵并聯使用,,總是中間的泵出力大,,運行的時候電流很高,有誰能給我解釋先,,還有就是三臺泵做變頻,,1、2可以同時運行,,2,、3可以同時運行,可是1號泵工頻運行的時候,,3號泵不能變頻起泵,,或是3號泵工頻運行的時候,1號泵不能變頻起泵,,那位大俠能給個理由先,。謝謝了

  • 詢性能優良的進口循環泵

    原有空調循環泵100m3/h,32m,因為振動及噪聲大,現詢性能優良,,噪聲低的循環泵和電機,,請諸位獻技獻策,多謝,。電郵:[email protected]

  • 請教土暖氣怎樣安裝循環泵?

    我家土暖氣的安裝是采用了高進高出的方式,。裝有三組暖氣片,,最遠一組大概離爐子有十五米的距離。還有幾處拐彎,。不管爐子怎樣燒,,房間里都不是很暖和。有人建議安裝個管道泵,。有的說把管道泵安在爐子上方的進水口處,。又有人說應該安在爐子附近的回水處。想請教在線的專家,,因我家是高進高出的方式,,管道泵應該安在哪最好,安多大功率的管道泵,。謝謝急等,!凍的上喲!:hug:

  • 這樣的循環泵能循環的起來嗎,?

    這樣的循環泵能循環的起來嗎?

    這樣的循環泵能循環的起來嗎,?是不是要將非承壓熱水箱改成承壓熱水箱才比較適合,,承壓熱水箱的價格怎么樣?容積大致在2.5~5方如果根據熱水箱的水位控制高位水池進入鍋爐的閥門的話.就有可能在熱水箱低水位時,,打開高位水池進入鍋爐的閥門后也無法滿足需要熱水量的要求,。向大家請教解決辦法。

  • 請教---板換與循環泵的選擇問題

    請教各位師兄:如已知某建筑物的計算熱負荷為Q,如何確定兩臺板換的換熱量,如何確定兩用一備循環泵的流量,70%如何運用, 謝謝回復,

  • 生活熱水的補水為什么在循環泵出口

    我是做鍋爐工程的,,包括采暖,、蒸汽和熱水工程。采暖系統有閉式(承壓鍋爐)和開式(常壓鍋爐)之分,,但補水點都是在循環泵的入口處或入口側,,因為這里壓力比較低。而從建筑熱水的國標圖集看,,生活熱水系統閉式的比較多,,可是補水點都是在循環泵的入口側,這樣不是增大了補水泵的揚程同時抵消循環泵的揚程了嗎,?為什么不補在循環泵入口呢,?

  • 鍋爐循環泵反轉有什么后果,?

    現在工地鍋爐房,,1t鍋爐一棟小高層采暖,供暖后發現中區供水管道有水,,可是回水管道沒有水,經多次檢查確定我施工的采暖管道沒有問題,,今天鍋爐安裝的工長給我打電話要求我給他2W塊,,他就直接給我解決問題,不動我的管道,;我沒同意,,絕不向惡勢力低頭。現在求助大神幫我,,是不是他在鍋爐循環泵或補水泵上動了手腳,,才使我供水管道有水,回水管道沒有水(補水泵安裝在回水管道上),。急求,,在線等~~~

  • 空調循環泵出口止回閥壓降一般多少,?

    空調循環泵出口止回閥壓降一般多少,? 項目上測試水泵揚程,發現出口壓力表在止回閥后,無法得到水泵詳細揚程,,需知道止回閥壓降,,問廠家竟然也沒有相關資料,請問這個壓降怎么確定,,一般為多少,?