單位負責鍋爐房今年新更換了一臺立式循環泵(IRG200-400),參數為G=225,H=32,W=45kw,,安裝完畢調試運行,,發現運行到40分鐘左右,電機就熱的燙手,,經測試電流值正常,,而且在這臺泵之前的那臺45kw臥式泵也是有此現象,但是那臺是電流值偏大,,解決辦法是關小閥門,,這臺就不知道是什么原因造成的電機過熱現象,請大家指點一二,,謝謝,!
我家土暖氣的安裝是采用了高進高出的方式,。裝有三組暖氣片,最遠一組大概離爐子有十五米的距離,。還有幾處拐彎,。不管爐子怎樣燒,房間里都不是很暖和,。有人建議安裝個管道泵,。有的說把管道泵安在爐子上方的進水口處。又有人說應該安在爐子附近的回水處,。想請教在線的專家,,因我家是高進高出的方式,管道泵應該安在哪最好,,安多大功率的管道泵,。謝謝急等!凍的上喲!:hug:
現在工地鍋爐房,1t鍋爐一棟小高層采暖,,供暖后發現中區供水管道有水,,可是回水管道沒有水,經多次檢查確定我施工的采暖管道沒有問題,,今天鍋爐安裝的工長給我打電話要求我給他2W塊,,他就直接給我解決問題,不動我的管道,;我沒同意,,絕不向惡勢力低頭。現在求助大神幫我,,是不是他在鍋爐循環泵或補水泵上動了手腳,,才使我供水管道有水,回水管道沒有水(補水泵安裝在回水管道上),。急求,,在線等~~~
大家好,,我是搞電氣的??墒且蚬ぷ餍枰?,非常想了解一點這方面的知識,這幾年接觸過一些鍋爐,,換熱器什么的,,可到現在我還是沒有弄明白,到底是如何選者泵的,。例如有一個八萬平的住宅,,他們的循環泵選四百立/小時,(不知道對不對),。還有如6噸,熱水鍋爐應該選多大的循環泵,,10噸的應該選多大的泵,。請高手們多多指教,謝了,。
我家小區是集中供熱,,我家5摟 ,我家地暖溫度始終上不去,,給水管溫度很熱,,回水管不熱,我想在自己家加個管道循環泵是否可行,? 我們那個單元都有類似的問題 ,,就是循環不好,如果加循環泵的話 加在什么位置,? 是加在給水還是回水管上,? 我家98平方 6個回路的分水器, 得需要多大的泵,? 請高手幫忙解答一下,!1謝謝!
請問:集中供熱的地熱采暖系統,,如果想在戶內管道上安裝泵,,是應該安裝循環泵還是增壓泵?兩者有什么區別,?還有其他種類的泵嗎,?另外,安裝泵后是增大了流速還是流量,?最后,,安裝位置在哪?是在供水支管上還是回水支管上,?謝謝,!
提起浸泡循環泵可能會有一些朋友不清楚這是款什么設備,其實它還有一個名字叫做可空轉立式泵,,相信了解了它的別名之后大家都恍然大悟了,,那么我們在采購了浸泡循環泵之后是否懂得如何正確去安裝呢,相信這一點大家都是一頭霧水,,那么下方內容就為大家仔細說明浸泡循環泵的正確安裝方法,。 浸泡循環泵的正確安裝方式 1,、整套浸泡循環泵運抵現場時,都已裝好電機,,在找平底座時,,可不必卸下浸泡循環泵和電機。 2,、安裝浸泡循環泵的基礎平面應用水平找平,,待基礎水泥凝固后將泵安裝在基礎上,并用水平儀檢查水平情況,,如不平,,應用墊鐵調正,直到水平為止,,然后通過灌漿孔由混凝土澆灌底座和地腳螺栓孔眼,。 3、水泥干固后,,檢查底座和地腳螺栓是否松動,,合適后擰緊地腳螺栓的螺母,再檢查一下整臺機組的水平度,,稍有不平時,,可用斜鐵找平。 4,、液下泵的吸入管路和吐出管路應有各自的支架,,不允許管路重量直接由浸泡循環泵
現在有一棟樓采用常壓鍋爐采暖,請問系統循環泵是放在供水上還是放在回水上好,,對泵的流量和揚程的要求有變化嗎,?要是放在回水上,膨脹水箱補水點事要置于泵的吸入端嗎,?
熱源為2臺1.45MW無壓鍋爐目前為直供低區,高區經板式換熱器換熱,。問題是低區供暖達不到供暖效果,。目前甲方要求肯定要加板換,但是鍋爐循環泵應該怎么選型,? 供暖面積共為21000平米,。北京地區。請各位賜教
我想安裝土暖氣怎么安好 不應循環泵 謝謝給提個意見[ 本帖最后由 viphei 于 2010-1-7 20:25 編輯 ]
鍋爐品牌是 四季青鍋爐 4T熱水鍋爐鍋爐價格大概多少。是否包括安裝所需配件,,以及除塵,。推薦的是水磨式除塵,水磨式除塵是否是最先進的除塵方式,。能否達標環保要求,。價格多少,性價比是否合適,。我們老板要與人談生意,,讓我收集這方面資料,我又剛畢業學生,,所以上論壇求助各位大蝦
我家的土暖氣不熱(暖氣片只熱上半部分),,想加一個循環泵,聽說加在上水,,今天買了個循環泵說明書說上水熱讓加在回水上,,請高手指點,下邊是我的土暖簡圖 急急急急,,好冷啊,,下雪了!??!
求一份鍋爐房的設計,,安裝圖紙。冬季施工中用于蒸養保溫,。[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-11-15 12:54 編輯 ]
您好,!請問間接換熱的熱水鍋爐熱媒循環泵 供上、中,、下三個區的半容積式換熱器換熱,。 那熱媒循環泵2用一備,請問如何控制熱媒循環泵的啟停,。
導熱油鍋爐系統中導熱油從鍋爐出口輸送至18立方的熱油槽(此槽上層為鍋爐送過來的熱油,,下層為從車間回來的冷油,中間格開但有一孔連通,,將油從熱油槽用中繼泵泵(55KW循環泵)使用變頻控制輸送至車間,,近期發現在頻率上升39hz后容易吸空,然后壓力及電流下降,。但將頻率降低后又可恢復,,請大佬幫忙,。
我畫了一張系統圖,不知道能不能循環起來,。請大家幫脧一?,謝謝~! 鍋爐是改造過的慶東356(燃氣的),,采暖口供一個泳池,,這部分目前沒有問題。 生活熱水口,,我準備裝一臺600L的保暖承壓水箱,,鍋爐和水箱間加個循環泵,并安裝一個溫控器,,當水箱溫度到預定溫度時,,自動停泵。這個泵選多大的合適呢,? (鍋爐制熱水是15L/min) 另外,,水箱供給生活熱水至各個用水點,用水點大概有20處,,都是洗手池,,用水量不大,環路約80m,,干管DN40-DN25,。回水處加一個循環泵,,拉動整個生活水循環,。請問這個泵該選多大的? 請大家幫么?,這套循環能否實現,?多謝多謝!
樓頂安裝一個280kw鍋爐,,帶3層地暖和生活熱水,,地暖面積共2100平米,生活熱水是一家700平米養生美容院,,可以洗澡和泡沐桶,。附屬設備該怎么確定
各位前輩好,在這里請教大家一個問題,,目前我們單位想對部分較大(45KW)的循環泵進行變頻改造,,在此請教各位以下問題:1.目前我們準備采用市場上的“溫差變送器”,進行進出水溫度檢測,,反饋4-20ma給予變頻器,,采取目標值控制,。但這個溫差變送器只是聽說,沒有見過更沒有用過,,請教,,市場上有這個東西嗎?有哪位前輩用過,,效果怎樣?2.一般來說,,冷卻(冷凍)水的進出水溫差正常范圍應該是多少,?我們到時候好進行溫度設定。希望前輩們能夠給予解答,,或者有更好的更便捷的控制方式推薦一下,。十分感謝!
,。泵的聲音太大,懷疑是葉輪或軸承松動,?請各位幫忙判斷一下,。謝謝
給水排水技術措施6.9.2對循環泵的揚程是這樣計算的:Hb=1.1(H1+H2),H1指管路水頭損失,H2指水加熱設備的水頭損失;暖痛空調.動力技術措施8.11.7,常壓熱水鍋爐循環水泵揚程,H=h+h1+h2+h3+h4,h為水泵軸線與循環水系統最高點之間的位差,hi是各部分阻力損失,這是為什么,是不是因為是常壓鍋爐的原因?