  • 消防報警系統調試如何做,?

    總結一下消防報警系統調試如何做。一,、圖紙審核 1.查看系統圖,、平面圖,了解系統構成,、回路劃分,、24V電源分配、部件位置,。

  • 消防報警系統的調試點數怎么確定,?

    是按主機的點數,,還是查探頭加模塊加風機點數,?,?另外,,誰知道主機的點數怎么確定?如果有四棟樓,,是否就是四個回路,,據說每個回路最少只能選用200點的,那就應該是1000點的主機,,對嗎,??謝謝,!

  • 火災報警消防控制系統的調試

    請教各位朋友:火災報警消防控制系統的調試的具體過程是怎樣的,其中要用的一些工具有什么有沒有那方面調試的書,介紹一下謝謝

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,,多謝,!

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話,? 提前謝謝您的回復。

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 調試系統是包括消防泵了嗎,?

    消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,,這里包括消防泵了嗎?如果包括的話,,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎,?

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架,、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接,。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合,。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管,。補償裝置平整,,管口光滑,護口牢固,,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,,必須先削

  • 火災自動報警系統調試步驟!

    (一)開機前的準備工作1,、根據系統設計圖紙檢查系統安裝是否符合設計要求。2,、檢查系統線路,,對錯線、開路,、短路,、虛焊等進行處理,確保線路正常。3,、檢測系統線路對地絕緣電阻和系統接地是否滿足《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-2013)的要求,,使用專用接地時,接地電阻值不能大于4歐姆,,使用聯合接地時,,接地電阻值不能大于1歐姆。4,、分別對報警

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,,二,、三層是辦公場所,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 求消防報警系統設計要求

    就是整個消防系統中的連動要求,,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,,等等這些,。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝,!

  • 請教消防報警系統的若干問題

    1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,,一是報警總線,,另一是電源線,,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線),?從系統圖中很難看出

  • 請教一下消防自動報警系統

    請問,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,,請幫我解答下啊,,我這塊不怎么熟,

  • 消防報警系統的穿管合理性

    請問,,消防報警系統的線管按要求信號線,、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,但在輸入輸出模塊后,,電源線可和線號線同管,。因模塊后的電源線平時是沒有電的,。只有當輸出起動時才通電。這樣同線管對信號線也不會產生影響,。這樣做是否合理,。請教指點。

  • 消防,!火災報警系統聯動技術討論

    《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵,、防煙,、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾

  • 消防巡檢報警系統日常維護內容

    1,、每月按計劃抽樣測試部分設備,,致使一年內所有設備全部測試一遍。確保設備的正常運行,。2,、每季度或半年(視消防工程大小)進行全面的檢查,,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理,。3、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測,。出具正規檢測報告,報消防部門備案,。4,、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作,。5,、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行,。6,、視消防工程大小,公司可派專人常駐工作,協助處理日常問題,。

  • 消防報警系統聯動的幾個問題請教?

    1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢,?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,,壓力開關能聯動氣泵嗎,?多線聯動盤能遠程起泵嗎? 謝謝指教,!