純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 編輯 文件格式:PDF文件大?。?3.6 M
電力設備預防性試驗規程大家共享
電力系統中用油作介質的設備包括變壓器,、帶繞組的互感器等,其中變壓器屬于電力系統中最重要的和最昂貴的設備之一,,也是導致電力系統事故最多的設備之一,。變壓器在發生突發性事故之前,絕緣的劣化及潛伏性故障在運行電壓下將產生光,、電,、聲、熱、化學變化等一系列效應及信息,。對于大型電力變壓器,,目前幾乎是用油來絕緣和散熱,變壓器油與油中的固體有機絕緣材料(紙和紙板等)在運行電壓下因電,、熱,、氧化和局部電弧等多種因素作用會逐漸變質,裂解成低分子氣體;變壓器內部存在的潛伏性過熱或放電故障又會加快產氣的速率,。隨著故障的緩慢發展,,裂解出來的氣體形成氣泡在油中經過對流、擴散作用,,就會不斷地溶解在油中,。同一類性質的故障,其產生的氣體的組分和含量在一定程度上反映出變壓器絕緣老化或故障的程度,,可以作為反映電氣設備異常的特征量,。 一、電氣強度試驗 1.電氣性能試驗的意義
交流耐壓試驗是對電氣設備絕緣外加交流試驗電壓,,該試驗電壓比設備的額定工作電壓要高,,并持續一定的時間(一般為1min)。交流耐壓試驗是一種最符合電氣設備的實際運行條件的試驗,,是避免發生絕緣事故的一項重要的手段,。因此,交流耐壓試驗是各項絕緣試驗中具有決定性意義的試驗,。 但是,,交流耐壓試驗也有缺點,它是一種破壞性的試驗;同時,,在試驗電壓下會引起絕緣內部的累積效應,。因此,對試驗電壓值的選擇是十分慎重的,,對于同一設備的新舊程度和不同的設備所取的數值是不同的,,在我國《電力設備預防性試驗規程》中已作了有關的規定。 一,、交流工頻耐壓試驗 1.交流耐壓試驗接線原理 交流耐壓試驗的接線,,應按被試品的要求(電壓、容量)和現有試驗設備條件來決定,。通常試驗時采用是高壓成套設備(包括高壓試
請問哪位有規定電氣設備預防試驗周期的文件呀,?電力行業那個規程只是基本規定了1-3年,,而且沒有對繼電保護裝置的試驗作出規定,請各位高手能幫忙提供一下,,先謝謝了,!:lol [ 本帖最后由 dugu007jiams 于 2008-12-29 10:53 編輯 ]
內容是小型火力發電廠的電氣預防性試驗標準樣式表格.
中小型電站電氣設備試驗——中小型火電站用、中小型水電站用,、變配電站用PDF
我的土木幣這么低,,按“冷眼旁觀網易電氣論壇”的說法,我是屬于典型的索取知識的人了,,慚愧?,F(xiàn)拿出這本書,算是感謝土木在線,,因為我從網易電氣論壇下載了太多書了,,而發貼也太少了。也算給自己增加一點土木幣,,好再下載自己需要的東東,。
對于長期從事電氣工作的人來說,,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,,升高)的季節交換時節,,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,,設備運行管理人員,,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,,當相對濕度大于80%RH時,,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素,。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
有一工程,,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,,總建筑面積7000多平,。地下中央空調,噴淋,,自動報警,,變配電室,,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備,。我想問一下,,電專業的設備投資大概需要多少錢?
斷路器,,避雷器(抱歉,,不知道如何增加圖片)
本帖最后由 cdblql 于 2013-3-12 21:18 編輯 簡要說明: 文件格式: PDF 文件大小:22.8 M
1.1 變壓器及電抗器 變壓器及電抗器局部放電帶電巡檢是一種針對變壓器及電抗器狀態維護的新方法,,通過檢測變壓器及電抗器局部放電產生的電信號和超聲信號,,判斷變壓器及電抗器的運行健康狀況。采用巡回檢測的方法,,無需停電,,可以隨時對運行狀態下的變壓器及電抗器進行局部放電檢測、故障診斷,。 可采用超聲波法,、脈沖電流法及電、聲綜合法檢測,。 u 超聲波法:在變壓器(電抗器)內部一旦發生局部放電,,就會產生超聲波信號,以球面波形式向周圍傳播,,只要在變壓器(電抗器)箱壁外側
請問10KV以上的高壓電氣設備 高壓試驗多久做一次,?有沒有國家規范或標準?請告知,。謝謝
請問電氣設備的型式試驗是怎么規定的,?有沒有專門的標準或規范明確呢,?比如開關柜可以大型號斷路器代替小型號斷路器,不需要每個型號都做型式試驗,;干式變壓器似乎也可以以大代小,,預計油浸式變壓器可以以大代小。還有很多的電氣設備,,似乎不是每種電氣設備都可以以大代小,,請問有具體的規定么?還有各種電氣設備型式試驗的有效期也不同,,具體怎么規定的呢
知識點:桿上電氣設備
電氣設備試驗
電氣設備試驗專題,,為您提供電氣設備試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備試驗 相關的專業交流討論,,更多電氣設備試驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度