  • 電氣設備(設施)的維護和檢修

    1.電氣設備(設施)的日常維護和保養由電氣維護單位負責,,嚴格執行“三三二五”制 2.電氣“三圖”應是完整的竣工圖紙,,必須與現場實際相吻合 3.“三票”的格式和填寫規定由公司統一制定,,并且根據需要進行修改 4.電氣設備的試驗項目及標準執行電力行業現行《電力設備交接和預防性試驗規程》,、公司《電氣 設備預防性試驗規程》 5.電氣設備的維護檢修執行公司《電氣設備維護檢修規程》 6.變電站控制室、繼電保護室,、高(低)壓配電室的運行環境溫度,、相對濕度應保持在20~40℃、 40%~70%,,達不到要求的應裝設帶有除濕功能的空調設備 7.對于蓄電池祥泰電氣提示應每年進行一次容量檢查和活化充,、放電試驗,一般七年更換一次

  • 5大電氣設備檢修操作規程

    (一)凡檢修的電氣設備停電后,,必須進行驗電,,驗電器應符合電壓等級,高壓部分必須戴絕緣手套,,確認無電后,,祥泰電氣提示打好接地線,手持紅外線絕緣棒進行對地放電,。 (二)在停電線路的刀閘手柄上,,懸掛"禁止合閘,有人工作"的警告牌,在不停電部位的安全圍欄外應懸掛"高壓有電,,禁止入內"的標志牌,。 (三)對停電超過4小時有保險器裝置的關鍵設備祥泰電氣提示應將保險拔掉。 (四),、檢修工作結束后,,拆除接地線,人員撤離現場,,交回工作票,,摘掉警告牌后方準恢復送電。 (五)嚴禁帶電檢修各種電氣設備,。

  • 對于電氣設備檢修的經驗以及技巧的分享

    電氣設備檢修獨門口訣: 電氣設備有故障,, 檢修經驗六先后。

  • 綜采電氣設備檢修工藝.pdf

    綜采電氣設備檢修工藝.pdf

  • 電氣設備運行狀態及檢修技巧

    1,、運行狀態 指 電氣 設備的開關及閘刀都在合上位置,,將電源至受電端的電路接通(包括輔助設備如電壓互感器、避雷器等),;所有的繼電保護及自動裝置均在投入位置(除調度有要求的除外),,控制 及操作回路正常。 2,、熱備用狀態 指設備只有開關斷開,,而閘刀仍在合上位置,其它同運行狀態,。 3 ,、冷備

  • 資深電工總結的電氣設備檢修金規

    電氣設備在運行過程中出現故障在所難免,掌握一定的檢修原則不僅可以大大提高檢修效率,,同時也能培養良好的檢修習慣,,保證人身和設備安全。1.先斷電后檢修

  • 電氣設備大修,、小修周期及檢修內容

    一、電氣檢修工作的目的和分類 電氣設備的檢修工作祥泰電氣認為主要分為:大修和小修兩種,。其中大修是對設備進行較全面的檢查,、清掃和修理,其間隔時間較長,;小修是消除設備在運行中發現的缺陷,,并重點檢查易磨、易損部件,,進行必要的處理,,或進行必要的清掃和試驗,,其間隔時間較短。此外還有事故檢修,,它是指設備發生故障后被迫進行的對其損壞的部分進行檢查,、修理和更換。 為了提高設備的出力或改進設備的工作條件而進行的改進工程,,一般均和大修工作同時配合進行,。二、大修前的準備工作 1,、編制大修項目表,。 2、擬定大修的控制進度,,安排班組的施工進度,; 3、制定必要的技術措施和安全措施,; 4,、做好物質準備(包括材料、備品配件,、工具,、起重搬運設施、試驗設備,、安全用具等)及場地布置,; 5、準備好技術記錄表格,,確定應測繪和校核的備品配件圖紙,; 6、組織班組討論大修計劃,、項目,、進度,、措施及質量要求,,做好勞力安排、特種工藝培訓,,協調班組和工種間的配合工作,,并確定檢

  • 論水廠電氣設備檢修管理方法

    論水廠電氣設備檢修管理方法鄭州市自來水總公司柿園水廠 李建洲摘要:本文是作者針對水廠電氣設備的特點和運行狀況,結合多年從事電氣設備管理,、維護,、檢修的經驗,總結出來的關于水廠電氣設備檢修的方法,、步驟,。本文共分三個大部分:電氣檢修的一般步驟,;電氣故障檢修技巧;電氣故障檢修的一般方法,。文中介紹了電氣設備故障產生的原因及要采取的應對措施,;介紹了作為電氣維修人員,通過發現和處理各類電氣故障不斷積累經驗,,快速勝任崗位要求,;分析說明了一般常見電氣設備以及高新設備的故障檢修方法和步驟。關鍵詞:電氣設備檢修方法水廠供水設備設施常發生的故障包括機械或電氣故障兩大類,,在實際工作中,,電氣故障往往瞬間發生,但卻能釀成大范圍的事故,,一旦故障表現出來時也已經向擴大化發展了,,并且不易被控制。以下是我多年來從事供水電氣設備故障檢查檢修過程中的經驗總結,,愿與更多同行共同探討,,共同為城市供水事業的發展和穩定做出新的不懈努力。一,、電氣故障檢修的一般步驟l,、觀察和調查故障現象:電氣故障現象是多種多樣的,每當遇到一個故障,,就要求我們認真查看現場,,找出故障現象中最主要最典

  • 電氣設備出現凝露怎么辦,?

    對于長期從事電氣工作的人來說,,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,,升高)的季節交換時節,,往往也容易使電氣設備發生故障。          在此時,,設備運行管理人員,,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,,當相對濕度大于80%RH時,,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素,。         ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的

  • 關于電氣設備投資的問題

    有一工程,,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平,。地下中央空調,,噴淋,自動報警,,變配電室,,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備,。我想問一下,,電專業的設備投資大概需要多少錢?

  • 500kv的一些電氣設備照片

    500kv的一些電氣設備照片

    斷路器,,避雷器(抱歉,,不知道如何增加圖片)

  • 檢修低壓電氣設備安全技術措施

    (1)按照檢修計劃,準備好專用工具,,計劃好時間,,跟班長維護組長聯系好。(2)檢修打開電氣設備前,,必須檢查電氣設備周圍有害氣體情況,。(3)打開檢修電氣設備,必須切斷開關電源,,并鎖死,,設專人看管,誰停電誰送電,,檢修電氣設備負荷側時,,如電動機接線盒,電源與負荷不同處一室的開關,,必須把電源開關換向刀閘打到零位,,并鎖死,用試電筆驗電并設專人看管,。(4)檢修結束后試運行確無問題后離開現場,。技術要求(1)各崗位工種都必須經過安全技術培訓,持證上崗,。按操作規程操作,。(2)正確把握工作面的溜頭溜尾的推進度,,適當調斜工作面,,防止工作面刮板輸送機上竄或下滑。(3)所有人員進行

  • 電氣設備檢修及試驗 第2版.張露江

    本帖最后由 cdblql 于 2013-3-12 21:18 編輯 簡要說明: 文件格式: PDF 文件大?。?2.8 M

  • 熱成像是電氣設備狀態檢修的好幫手

    狀態檢修的概念在設備管理中已經提出了半個多世紀,,我國明確倡導也已經二十多年了,,但真正在設備檢修中應用得還不多,這種情況與我國經濟的飛速發展是不相符的,。造成這種狀況的原因除了管理者的觀念沒有轉變外,,與設備檢修前缺少合適的狀態檢測手段也有很大的關系。 1 檢修概念的轉變歷程 隨著工業技術水平的不斷提高,,設備維

  • 電氣設備發生故障后的檢修技巧的六個先后

    當一臺設備的電氣系統發生故障時,,不要急于動手拆卸,首先要了解該電氣設備產生故障的原因,、經過,、范圍、現象,,熟悉該設備及電氣系統的基本工作原理,,分析各個具體電路,弄清原理中各級之間的相互聯系以及信號在電路中的來龍去脈,,仔細分析,。應善于透過現象看本質,善于抓住事物的主要矛盾,。結合本人的實際經驗,,經過周密思考,確定一個科學的,、符合實際的檢修方案,。根據電老虎網的經驗,其中快捷,、行之有效的檢修技巧是"六先后",。

  • 電氣設備安裝,、試驗、檢修與運行維護實務全書

    送一套資料給大家:《電氣設備安裝,、試驗,、檢修與運行維護實務全書》前言

  • 電氣設備維護,,能考哪些證件?

    本人是自動化專業的畢業生,,現在已經工作兩年,,做電氣設備維護,電氣設備工程管理這一塊兒,,現在有點兒閑暇時間想給自己充一下電,,不知道該學習哪一方面的內容,,能考哪些證件,我看很多證考試的話需要工作年限的,,希望前輩能幫幫忙?。?!謝了

  • 電氣設備地線的設計要點

    在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視。接地系統由模擬地,、數字地,、機殼地以及系統地等四大部分組成,其中數字地也稱作邏輯地,,機殼地也稱作屏蔽地,。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,,所以我們要進行合理選擇,。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的,。同理,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾,。所以,在 1

  • 關于電氣設備的故障問題分析

    1 電氣設備維修的十項原則 (1)先動口再動手:對于有故障的電氣設備,,不應急于動手,,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象。對于生疏的設備,,還應先熟悉電路原理和結構特點,,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能,、位置,、連接方式以及與周圍其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,,應一邊拆卸,,一邊畫草圖,并記上標記,。 (2)先外部后內部:應先檢查設備有無明顯裂痕,、缺損,了解其維修史、使用年限等,,然后再對機內進行檢查,。拆前應排除周邊的故障因素,,確定為機內故障后才能拆卸,,否則,盲目拆卸,,可能將設備越修越壞,。 (3)機械后電氣:只有在確定機械零件無故障后,再進行電氣方面的檢查,。檢查電路故障時,,應利用檢測儀器尋找故障部位,確認無接觸不良故障后,,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,,以免誤判。 (4)先靜態后動態:在設備未通電時,,判斷電氣設備按鈕,、接觸器、熱繼電器以及保險絲的好壞,,從而判定故障的所在,。通電試驗,聽其聲,、測參數,、判斷故障,最后進行維修,。如在電動機缺相時,,若測量三相電壓值無法著判別時,就應該聽其聲,,單獨