首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2。
因為工程需要,,要在PE管道上安裝一個自制的四通??刹恢涝撛趺刺醉棸,。∷怯娩摴茏鞯?,然后是通過法蘭安裝到PE管上的?。≡撛趺刺醉棸?,!
最近接到了不少關于擴孔錨栓的詢價,,而詢價朋友們的一致反應是“我們做的擴孔錨栓的預算太少了,擴孔錨栓的價格太貴了,?!睘槭裁磿霈F(xiàn)這樣的現象呢?說清了,,就是還沒有理解什么擴孔錨栓,,這個擴孔錨栓到底值多少錢。做工程預算的時候,,把擴孔預算當成普通的膨脹螺栓,,僅做了幾元錢的預算。昨天一個外地施工隊打來電話說,,雖然看見圖紙上要求的是擴孔錨栓M12,,認為和膨脹螺栓沒有什么區別,就把膨脹螺栓的價格寫了進去,,為了防止虧損現象的產生,,下了很大決心預算做了8元錢/只。結果工程拿下來了,,到了買擴孔錨栓的時候了,,找到經銷擴孔錨栓的公司一問價格,嚇了一大跳,,這個規格最少也得100多元才能拿下一只,,貴得兩百多元才能拿下一根來。當時就~~~暈了~~~,。呵呵,,做工程預算的朋友們,,千萬要牢記,擴孔錨栓和膨脹錨栓是完全不一樣的,,雖然長相覺得差不多,。價格差可能是十倍~百倍。特別是在施工隊做預算的朋友們,,一定要小心哦,,預算做少,最后虧損的是自己的施工隊,。[ 本帖
1,、某一工程計劃工期為40天,擬采用等節奏流水施工,,施工段數5,,工作隊數為4,插入時間之和與間歇時間之和各為3天,,則該工程流水步距應為多少,?2、某項工作持續時間為2天,,其有兩項緊后工作,,持續時間分別為3天、4天,,該兩項工作的緊后工作為該項工程的最后一項工作,,即其箭頭節點為終點節點,持續時間為3天,,已知工程的計劃工期為22天,,此項工作的最遲完成時間為多少?請求高手幫助分析與解答,?謝謝,!
本人在某工程建設單位合同部工作,,近日有一個變電所接地改造工程預算要審核,,因本人非電力預算專業出身,所以有一些問題向各位請教,。該工程一66kv變電所建成后,,發現接地網接地電阻偏高,需進行改造,。主要施工措施為:接地溝挖深,,重新布置接地網,鋪設降阻劑,,換填優質土壤等,。主要項目有:接地扁鋼、接地圓鋼,、角鋼,、石墨接地極、降阻劑安裝,、挖填接地溝等,。主要問題:因施工時尚屬冬季(東北地區3月份),變電所周圍地質上部為凍土,,下部為硬巖,,施工時比較困難。電力預算定額第三冊第9章為“照明及接地”,,其中的“戶外母線敷設”的工作內容中包括了挖接地溝及回填土,。不知道“挖接地溝(凍土)”、“挖接地溝(巖石)”兩項是否該列,?應該怎么列,?應套用什么定額?(第一冊建筑工程中有“人工挖溝槽”,、第四冊送電線路定額中有“接地槽挖方及回填”,,不知道該套用哪一個?請教各位高手解答,。多謝了,!急!
防雷接地部分的教案,,ppt格式,,歡迎交流
由于自然災害的增多,尤其通信部門,,非常有必要安裝防雷裝置,,下面就介紹了防雷工程的方法 關鍵詞:通信 防雷接地 注意方法 步驟 一、移動通信站的交流供電系統的防雷與接地一般要求 1,、移動通信站的交流供電系統應采用三相五線制供電方式,。 2、移動通信站宜設置專用電力變壓器,,電力線宜采用具有金屬護套或絕緣護套電纜穿鋼管埋地引入移動通信站,,電力電纜金屬護套或鋼管兩端應就近可靠接地。 3,、當電力變壓器設在站外時,,對于地處年雷暴日大于20天,、大地電阻率大于100Ω·m,電力線應在避雷線的25°角保護范圍內,,避雷線(除終端桿處)應每桿作一次接地,,如圖所示。 為確保安全,,宜在避雷線終端桿的前一桿上,,增裝一組氧化鋅避雷器。若已建站的架空高壓電力線路防雷改造采用避雷線有困難時,,可在架空高壓電力線路終端桿﹑終端桿前第一﹑第三或第二﹑第四桿上各增設一組氧化鋅避雷器,,同時在第三桿或第四桿增設一組高壓保險絲。避雷線與避雷器的接地體宜設計成輻射形或環形,。 4,、當電力變壓器
工程預算課件,,供大家交流!
收錄于話題 一、 三線一面: 一,、外墻中心線:其作用可以計算:
知識點:工程預算法
許多人在問,。沒有基礎怎么學預算,我通過問題分析,,發現這所謂的沒基礎分三類: 一,、零基礎:這類人除了上學之外,就是找一個平臺去鍛煉,,有人說沒經驗連免費實習的機會都沒有,,這也難怪,用人方不能讓一個什么都不會的把握工程的命運,。這種人可以找一個既有收入,,又可以學習的地方,如開始可以賣鋼材,,之后賣門窗,,再賣家具,等你把所有建材都賣了一遍后,,突然發現自己變成預算大師了,; 二、跨行業轉預算:許多人學計算機、學財務,、學設計,,現在要想從事造價工作,應該說轉預算并不難,,預算的理論基礎不要求太高文化層次的人,,造價難是難廣度上,正所謂進門容易學精難,。設計改預算,優勢在識圖,、算量不用花費太多精力就能掌握,;計算機、財務專業改行做預算,,優勢在于有嚴密的邏輯思維能力,,這點對于預算人員是非常重要的天賦,象這幾道題不能在短時間內做出來,,結算時總比人算得慢半拍,,結果被對手發現后一通窮追猛打,最終很容易導致心理崩潰而敗下陣來,。這些人可以找建筑行業的平臺慢慢磨合,; 三、本行業不同專業轉行:從土建改安裝,,從安裝轉市政很正
我在做一個IDC低壓配電工程,,是這樣的:建筑物有28層,我們設計采用三相四線制,,三相材料采用3根銅排從1層到28層,,3個銅排沿3個獨立匯流槽引上,匯流槽與大樓接地網連接,,問題是匯流槽全長有130多米,,只有末端一層與大樓接地網接地,是不是應該每隔一段距離就接一次地,,以免遭受雷擊的時候殘余電壓能夠迅速泄放,。請大家發表一下看法,我應該怎么做比較合理,,避免出現問題,!
那位仁兄比較完整準確的安防的預算書啊,希望給小弟傳一份,,不勝感激,!我這的情況是可視對講和安防報警是一個聯網系統的,那在計取調試和試運行的時候套定額啊
國標清單,廣東定額(2003),,05年12月材價,,EXCEL版本。
陜02D12 防雷與接地工程
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
簡要說明:本書以問答的形式闡述了薄鋼板通風管道制作安裝,、調節閥制作安裝,、風口制作安裝、風帽制作安裝,、罩類制作安裝,、消聲器制作安裝、空調部件及設備支架制作安裝,、通風空調設備安裝,、凈化通風管道及部件制作安裝、不銹鋼板通風管道及部件制作安裝,、鋁板通風管道及部件制作安裝,、塑料通風管道及部件制作安裝、玻璃鋼通風管道及部件制作安裝,、復合型風管制作安裝的工程量計算及定額的應用,,并針對日常工作中的難點提出問題。本書對問題的解答通俗易懂,,圖文并茂,,是預算員理想的參考書。 文件格式:PDF 文件大?。?5.2 M (壓縮后分3卷)
本人從事水利造價專業,,現在想學習市政,、路橋造價,,手上有一個跨度7米的吊橋項目,想以此入手學習,,請問哪位做過相關的工程,,借我學習參考蛤。不知道項目該如何分項,,以及索道如何套價,。
05D10_防雷接地工程與等電位聯結