亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 淺析防雷接地及電氣安全

    在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊,。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒,。 經測量,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培??梢娎纂娛遣豢勺柚沟钠湮:σ彩菬o窮大的,,所以我們要不但提高防雷技術,提高防雷意識并曾加防雷措施,。

  • 防雷接地與電氣接地的區別

    防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地,。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地,。工作接地是為了設備的正常運行,,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器),。 一,、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點,、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連??梢苑譃楣ぷ鹘拥?、防雷接地和保護接地。 二,、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),,因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流,。在系統發生接地故障時,,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,,即使是后備保護,,動作一般也在1s以內。 三,、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,,如避雷針、避雷線和避雷器的接地,。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安

  • 關于防雷接地,,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 防雷·接地及電氣安全技術

    文件格式:PDF文件大小:3.52 M

  • 論電氣裝置接地與防雷保護

    《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載

  • 分享下電氣防雷接地的規范

    都是一些施工 監理 考證用的規范 有個通信的規范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 編輯 ]

  • 關于防雷接地及電氣安全的探討分析

    在任何給定時刻,,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊。在美國,,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊。  • 建筑電氣防雷接地設計的說明

    1.措施 本工程防雷等級為三類,。建筑的防雷裝置滿足防直擊雷、側擊雷,、防雷電感應及雷電波的侵入,,并設置總等電位聯結。在屋頂采用12鍍鋅圓鋼作避雷帶,,屋頂避雷連接線網格不大于20m×20m,。利用建筑物鋼筋混凝土柱子或剪力墻內兩根φ16以上主筋通長焊接、綁扎作為引下線,,間距不大于18m,,引下線上端與避雷帶焊接,下端與建筑物基礎底梁及基礎底板軸線上的上下兩層鋼筋內的兩根主筋焊接,。外墻引下線在室外地面下Im處引出與室外接地線焊接,。 普通的100米以下的住宅樓經過防雷計算所得年預計雷擊次數計算結果均小于0.06次/a。也就是說根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》第

  • 智能建筑的防雷,、電氣保護與接地

    1 智能建筑的概念 智能建筑應當是:通過對建筑物的4個基本要素,即結構,、系統,、服務和管理,,以及它們之間的內在聯系,以最優化的設計,,提供一個投資合理、幽雅舒適,、便利快捷,、高度安全的環境空間。建筑智能化的目的是:應用現代4C技術構成智能建筑結構與系統,,結合現代化的服務與管理方式為人們提供一個安全,、舒適的生活、學習與工作環境空間,。建筑智能化結構由三大系統組成:樓宇自動化系統(BAS),、辦公自動化系統(OA)、通信自動化系統(CAS),。 2 防雷保護 雷電波入侵智能建筑的形式有兩種:一種是直擊雷,;另一種是感應雷。一般說來,,直擊雷擊中智能樓宇內的電子設備的可能性很小,,通常不必安裝防護直擊雷的設備。感應雷是由

  • 現代電氣接地與防雷計算安裝

    接地與防雷的計算及其安裝……希望對各位好友有用……

  • 關于屋頂電氣設備的防雷接地問題

    建筑物屋頂上裝有風機、熱泵,、航空燈等電氣設備時,,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接,。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定,。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,,埋入土壤中的長度應在10m以上,,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接,。

  • 防雷平面圖和電氣接地圖

    防雷平面圖和電氣接地圖

    請大家幫忙解讀一下這個圖和說明,,我要算量,但不知道應該算哪些,?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的,?

    防雷接地工程是如何施工的,?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?

點擊加載更多

防雷接地與電氣接地

防雷接地與電氣接地專題,,為您提供防雷接地與電氣接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與防雷接地與電氣接地 相關的專業交流討論,更多防雷接地與電氣接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題