電梯井到防雷接地怎么做,?是電梯井道外圍燒一圈扁鐵然后在井道內再燒一圈,?內外圈需要連起來嗎?還是只需要燒一圈,?
防雷接地分為兩個概念,,一是防雷,避免因雷擊而形成損害,;二是靜電接地,,避免靜電發生損害。 防雷接地設備有些概念: 1) 雷電承受設備:直接或直接承受雷電的金屬桿(接閃器),,如避雷針,、避雷帶(網)、架空位線及避雷器等,。
最近做了一個工程,生產車間為甲類防火防爆區。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,,樓頂女兒墻上做避雷帶,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通,。室內距地面300mm做等電位連接干線,,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,室內所有金屬設備均同此干線連接,,請問高手,,這樣做可以嗎?如果不可以,,為什么,?
目前接到一個改造工程,,改造內容為拓寬以及加高,也就是在原有基礎上增加一跨,,層數增加一層,,結構專業可分別采取拉梁以及植筋方式來拓寬及增高,但是電氣專業在做防雷接地時應如何處理呢,,引下線是否仍然可以采用柱內主筋呢內,,據結構專業說柱子植筋加高后二層柱子內鋼筋與原一層柱內鋼筋并不連在一起,不知道施工時能否將一,、二層柱內主筋焊通,,同樣的,拉梁方式拓寬后新增的部分基礎底梁內鋼筋不知道能否與原有基礎接地極焊接連通,,希望高手指點~
各位前背們,,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼,。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,,一般這兩個接地端子板在配電室兩端。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,,,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,謝謝
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
建一個場站,請問TN-S系統如何做防雷接地,?如果將設備外殼與防雷接地裝置連接,,那么是不是相當于即有保護接零又有保護接地?這兩者好像不能同時存在,,求大神指教,!
45層的超高層,,二級防雷,從45米以上做鋁合金窗的防雷,,請教:鋁合金外側鋁材與鋼附框需要采用導線連接嗎,?如果采用導線連接,那么采用16平方的銅扁線連接可以嗎,?銅扁線兩側的孔可以用不銹鋼螺釘帶彈簧墊片固定嗎,?哪位給分析一下?
請問基礎防雷接地的接地板如何施工呢,?是用鋼板還是什么呢?
今天接一防雷接地的活,情況如下: 一野外采氣站,,寬25米,,長50米,北面有一脫硫塔,,高8米,,南面有一個壓縮機和一個儲氣瓶組,要做防雷接地,,大家給我出一套方案,,謝謝,!
這是我們的師傅做的防雷接地,,主要做整個屋面的主鋼筋連接,避雷針制作,,安裝,,引下線制作等!大家看看就知道了,,也許對大家有所幫助!
2層小樓,12*13米,,層高8米,,算了下大概預計雷擊次數0.0024,我們紹興這邊按51天算,,系數取1的,,請教大家這個連三類防雷都算不上,是不是不用做,?而且農村地區做了是不是反而不好,?周圍應該都是農房沒有避雷的。還有就是基礎的接地網和等電位怎么考慮,?小東西仔細想想也比較麻煩
一屠宰車間,90mX100m,灰土基礎.我沿車間內側及內部柱處設一圈-40X4鍍鋅扁鋼和車間內金屬構件.柱子等連接.請問室外還要做接地極嗎?
石化尾氣排放塔,高度60米,要做防雷接地. 是不是在塔底法蘭處用扁鋼和接地系統聯通行, 塔體做為引下線!不用劈雷針,! 以上對嗎?,? 有沒有相關標準,?謝謝!
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
農村的7層樓廠房,,當時也是叫農村的施工隊伍過來蓋的,結構是現澆結構,,屋頂層為上人屋面,,屋面上架設有太陽能熱水器和電梯機房。在此地方也算是高樓了,。一層的農村落地房都是5層樓,。原先新建房子的時候未作防雷接地,衛生間內也沒有局部等電位和總配電箱出也沒做總等電位。現在衛生間也都鋪上的大理石在翹掉重新做也不現實?,F在倒想做防雷接地為了78月份的雷雨期,。廠房就是四四方方的結構很簡單的構造。對現在做防雷接地有什么方案可以采用嗎,?現在本地路面和道路都是水泥路,。有沒有完整的圖集可以借鑒。