如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
摘要:地鐵車站弱電系統多與強電系統共用一個綜合接地裝置,,經各自引上線至強、弱電總接地端子排,,再引致眾多機電設備房內的弱電接地端子排上,,在設備房內系統設備除以弱電接地端子排為基準做等電位聯接,還需在各級電源端加裝浪涌保護器 SPD.接地系統的類型有保護性接地,、功能性接地以及功能性和保護性合一的接地,。保護性接地分為:保護接地、過電壓保護接地(包含防雷接地),、防靜電接地和防電蝕接地,;功能性接地分為:工作接地、邏輯接地和信號接地,。不同的接地有不同的要求,,應按設計決定不同的接地方式。功能性和保護性合一的接地,,如:屏蔽接地,;與普通建筑不同的是,地鐵因其牽引供電系統產生雜散電流,,決定了地鐵車站的接地裝置必須與車站內的金屬物絕緣,,接地裝置多選用人工接地網(接地電阻小于 0.5Ω),由水平接地體,、垂直接地體,、接地引上線等組成,其材料以耐腐蝕的銅質材料為主,水平接地體采用 50mmX50mm鍍錫銅帶,、垂直接地體采用¢50X7.5mm 銅管,、接地引上線各采用 3根絕緣銅芯電纜
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點,?
喜歡的朋友歡迎下載,!
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱,; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間。
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,,改造項目的防雷接地應該怎么做,。建立和甲方還不想做明的引下線,。
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
在任何給定時刻,世界上都有1800場雷電在發生,,每秒大約有100次雷擊,。在美國,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷,。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次,。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,每年會被擊中20次,,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,可能會有大約150安培的連續電流,,持續時間達100毫秒。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快,。通過2萬安培和200納秒,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施,。
我知道這些叉叉是防雷,。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分組成,。 2、接閃器有避雷針,、避雷網,、避雷帶等。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。
防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地,。電氣接地分為保護接地和工作接地,。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地,。工作接地是為了設備的正常運行,,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器),。 一,、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連,??梢苑譃楣ぷ鹘拥亍⒎览捉拥睾捅Wo(hù)接地,。 二,、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流,。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,,即使是后備保護,動作一般也在1s以內,。 三,、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針,、避雷線和避雷器的接地,。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安
知識點:防雷施工