防雷接地電阻什么時候可以進行測試,?如題,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,,越來越嚴格了,接地電阻什么時候可以進行測試,?謝謝,。
一個200平米的餐廳,,沒做防雷,,接地也是打的人工接地體。,。,。如果現在改成利用鋼筋作自然接地體,,,還需要設置接地電阻測試版嗎,?,?不做防雷可以嗎
據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!
新人,請教一下:1,、單獨防雷接地電阻中涉及到兩個值,,10歐和30歐,這兩個值是分別用于什么環境的,?2,、為什么在該種環境下接地電阻要不大于10歐或者30歐呢?就是說,,這兩個數字確定下來的原理是什么,?
我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,,接地電阻為1歐姆。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆,!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,,都沒有提到這個!請問,,這個墊子到底是幾歐姆,?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝
本人目前在山上施工一地震監測站,建筑面積為30平方米,,高度為4米,,屋面為Φ12圓鋼避雷帶,基礎用40*4扁鋼環通,,四個角有兩個用40*4扁鋼引至山下(每根大約有150米)?,F(xiàn)在實測接地電阻值為10.8歐姆,而設計要求為不大于1歐姆,,請教如何處理,?謝謝!(山上的土層大約只有20厘米左右,,下面都是石頭)[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 編輯 ]
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,,也反映了接地網的規模,。接地電阻的概念只適用于小型接地網;隨著接地網占地面積的加大以及土壤電阻率的降低,,接地阻抗中感性分量的作用越來越大,,大型地網應采用接地阻抗設計。對于高壓和超高壓變電所來說,,應當用“接地阻抗”的概念取代“接地電阻”,,同時建議規程采用接觸電壓和跨步電壓作為安全判據;還應選用輕便,、準確的異頻測量系統獲得接地阻抗的正確結果,,以保障人身、設備的安全,,利于電力系統的安全運行,。 接地電阻多少以上是安全的 接地電阻肯定是越小越好,設備不同要求不同: 1,、在1kV以下中性點直接接地系統中,,接地電阻小于或等于4Ω,重復接地電阻小于或等于10Ω,; 2,、電壓1kV以下的中性點不接地系統中,一般規定接地電阻為4Ω,。因此,,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統接地電阻應小于或等于4Ω,。單點接地通常用下面樣式的儀器來測試接地電阻; 3,、工作接地(接零保護),、保護接地:在380/220V低壓系統中,接地電流很小,,一般不超過幾安,,所以規定接電阻不大于4Ω,當容量在10
在防雷接地測試中,。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數,。不知是出自那個規范,?請問那個高手,重慶或西南地區的修正式值是多少,。
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間。
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器,、引下線,、接地體三個部分組成。 2,、接閃器有避雷針,、避雷網、避雷帶等,。 3,、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體,。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2,。
有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,,電源線及電機線就是干擾器的天線,地線接地不良則干擾信號,,也可通過接在外殼的地線發出去,。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,也可干擾變頻器本身,。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,,變頻器不會經常誤動作,一些偷工減料的變頻器,,則有時因干擾問題令你頭痛,,如果你的控制系在使用變頻器的同時,還有一些靠模擬信號,、脈沖信號通訊的電子設備,,如電腦,人機界面,、感應器等,,在選購變頻器及布線時就要很小心。 制動電阻柜要求耐高溫,,功率大,,過電流大,耐沖擊,。重要的感抗值,,電感值要求很小,否則放電時產生會產生巨大的沖擊,。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品。大功率電源,,變頻電源,,繼電器,醫療器械及各類儀器,,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,進行放電,,以消耗多余的功率,。 制動電阻柜在變頻調速系統中,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,,在頻率減小的瞬間,,電機的同步轉速隨之
接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行,。那么,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度,。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,,可以確保電力系統的安全穩定運行,。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構,。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,,包括電阻測量、信號處理,、控制等功能,。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,,用于測量和控制電力系統的接地電阻值,。
第三類建筑的防雷接地,,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻???另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,,同樣是第三類防雷,,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,,還有30歐姆的,,到底應該是多少啊,?
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求?,?還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,??
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆,?有哪位大蝦幫我計算一下,,最好能寫出計算過程!謝謝啦,!
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米,、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,,兄弟我郁悶?。?/p>
一、達不到三類防雷標準是否需要做防雷接地,? 即使某些小型,、低矮或位于雷電活動較少區域的建筑物可能不直接符合第三類防雷建筑物的標準,但這并不意味著它們可以完全不做任何防雷措施,。實際上,,任何建筑物或設施在設計和建造時都應該考慮到基本的防雷需求,尤其是那些可能存放易燃,、易爆物品或人員密集的場所,。這是因為即使是較低等級的雷擊,也可能引發火災,、爆炸或對電子設備造成損害,,進而影響人員安全和財產安全。 二,、三級防雷接地電阻要求 對于第三類防雷建筑物,,其防雷接地電阻的具體要求通常比第一類和第二類更為寬松,。按照GB 50057-2010的規定,第三類防雷建筑物的接地電阻一般不應大于30歐姆,。然而,,這一數值并非固
建筑防雷接地電阻
建筑防雷接地電阻專題,為您提供建筑防雷接地電阻相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑防雷接地電阻 相關的專業交流討論,更多建筑防雷接地電阻相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題