本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-30 22:05 編輯 在施工過程中,,請教一下懸挑腳手架用不用做防雷接地,?如果需要做,出自哪一本規范,?如何做,?如果不需要做。拿什么可以來說服對方呢,?有高手請指點一下,!感謝。
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。
高層建筑施工時間長,一般情況下腳手架處于最高處,而且高層外腳手架經常采用懸挑架,不與地面直接接觸.施工時的外腳手架需要做防雷措施嗎?如果采取措施怎么處理?個人認為應該采取措施,與避雷引下線連接,但是不知道具體怎么處理,請教各位!
高層住宅,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 編輯 搭設尺寸為:立桿的縱距為 1.50m,,立桿的橫距為0.90m,立桿的步距為1.50m,; 計算的腳手架為雙排腳手架搭設高度為 18.0 m,,立桿采用單立管; 腳手架沿墻縱向長度為100 m,; 內排架距離墻長度為0.30m,; 大橫桿在上,搭接在小橫桿上的大橫桿根數為 2,; 腳手板自重標準值(kN/㎡):0.350,;
話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分
為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點,?
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,現在要改成四層,,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,改造項目的防雷接地應該怎么做,。建立和甲方還不想做明的引下線,。
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱,; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間,。
腳手架的各個種類及相關用途 封圈型腳手架 沿建筑周邊交圈設置的腳手架,。 碗扣式鋼管腳手架由鋼管立桿、橫桿,、碗扣接頭等組成,。其基本構造和搭設要求與扣件式鋼管腳手架類似,。將上碗扣套入立桿內。橫桿和斜桿上焊接插頭,。組裝時,,不同之處主要在于碗扣接頭。碗扣接頭是由上碗扣,、下碗扣,、橫桿接頭和上碗扣的限位銷等組成。立桿上焊接下碗扣和上碗扣的限位銷,。將橫桿和斜桿插入下碗扣內,,壓緊和旋轉上碗扣,利用限位銷固定上碗扣 碗扣式鋼管腳手架立柱橫距為 1.2m縱距根據腳手架荷載可為 1.2m1.5m1.8m2.4m步距為 1.8m2.4m搭設時立桿的接長縫應錯開,。往上均用 3.0m長桿,,第一層立桿應用長 1.8m和 3.0m立桿錯開布置。至頂層再用 1.8m和 3.0m兩種長度找平,。高 30m以下腳手架垂直度偏差應控制在1/200以內,,高 30m以上腳手架應控制在1/400~1/600總高垂直度偏差應不大于 100mm 腳手架種類很多你說的那其中的一種。罕見的有: 為建筑施工而搭設的上料,、堆料與施工作業用的臨時結構架,。 橫向水平桿的一端擱置
喜歡的朋友歡迎下載!
本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?
知識點:防雷施工
各位大大,最近我們地方的質監站來工地檢查,在懸挑腳手架這一層提出了這樣一個問題,,在腳手架的轉角位置,,我們是利用一根長的工字鋼來充當連系梁,然后在上面擺放外架立桿,。如圖 所示,,要求我們在連梁下也要擺放一根豎直的工字鋼,他的意思是每根鋼管立桿下都要有工字鋼擔著,,橫向的連梁工字鋼會有撓度產生,,不夠保險,不利于安全,。我當時就很納悶,沒聽說連梁下還要擺放工字鋼,,而且這個位置擺進去,,在樓板面的錨固端長度也不夠。我去查了相關規范,,也沒看到說每排鋼管下必須要有豎向垂直的工字鋼擔著,。大家有啥意見
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
請問各位大神:外架腳手架鋼管之間扣件問題,。如下圖:腳手架水平大橫桿和小橫桿都是用扣件扣在立桿上面,。但在理論計算中,外架腳手架傳力方式為:腳手片傳至大橫桿,,大橫桿傳至小橫桿,,小橫桿傳至立桿。,。,。我理解應該是,大橫桿應該和小橫桿扣接,,小橫桿和立桿扣接,。這樣的話圖紙扣件扣接方式是不是不正確。