最近遇到個問題,到處找規范都找不到,,請大家指點!樁基(管樁),、承臺,、承臺梁基礎或樁基(管樁)、筏板基礎,,在利用管樁及基礎鋼筋網做防雷接地時,,防雷引下線處應連接幾根管樁作為接地極?1,、如是承臺有4根樁,,要連接幾根樁?2,、如是筏板基礎,,又應連接幾根樁?有規范確定嗎,?希望朋友多多指教,,謝了!
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的,。
高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋,?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器、引下線,、接地體三個部分
防雷接地 ①引下線在鋼筋電渣壓力焊處是否要加焊跨接線,? ②引下線或基礎接地連接線在鋼筋機械連接(絲接)處是否需要加焊跨接線? ③基礎接地連接線是用地梁對角主筋,?還是梁底主筋,?還是梁面主筋? ④住宅樓屋面消防水水平管溝槽連接處是否需要跨接線,?
利用柱筋作為防雷引下線時,,鋼筋為22MM?,F(xiàn)在用電渣焊焊接,但質檢站的人說不行,。各位同行:用電渣焊焊接行不行,?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接。請大家幫幫忙指教指教?。多謝,!
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處,。 1,、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡,?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻,。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢,?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,,是用扁鋼沿外墻設引下線,,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱,。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板,、做引下線的柱子主鋼筋,、測試點、斷接卡這幾者間的關系,。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,,這樣理解對不對呢,?
現有一會所長47米,寬37米,高7.5米.緊靠有一15米高的長6米,寬8米建筑物.地區平均雷暴日為59.4d/a.經計算其會所的雷擊次數為0.0582次/a小于0.06次/a.請問該會所是否要做防雷設計?為什么?
建筑的柱主筋采用的是電渣壓力焊接和螺紋連接的,那么在當避雷引下線是利用柱主筋時,,柱內鋼筋的連接方式能不能滿足接地要求,??還需要另外將柱內鋼筋焊接起來作為引下線嗎,?,?
我做一個倉庫改造的防雷接地,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,,無法打接地極,,連接地母線.只有難南面可以做接地,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接,?
防雷與接地裝置
適用于建筑物防雷接地,、保護接地,、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程,。
近來地下室底板施工,,避雷引上線是利用28的鋼筋,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,,甲方要求跨接,,我施工隊伍說不用,我找了相關的規范和圖集,,都沒有明確的說法,,請各位大蝦指教!
請教大家: 在電子廠房中,,包括高層樓房,,防雷接地,電氣接地,,防靜電接地,,這些接地能否都接到一起?還是要分開接地,,如果分開,,哪個接地與哪個接地能接到一起?哪個接地不能接到一起,?(是TN-S系統) 在線等回答
避雷接地裝置套定額的時候.其中1,、避雷網以10M為單位,他的長度數量應怎么計算,,有什么依據嗎,?2、安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋他的長度應怎么計算,?3,、引下線的長度是不是按樓高計算的?4,、引下線的斷接卡子怎么計算5,、接地跨接線的數量怎么確定?