亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 屋頂防雷接地施工圖疑問

    屋頂防雷接地施工圖這么畫有問題嗎,?

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 關于屋頂電氣設備的防雷接地問題

    建筑物屋頂上裝有風機,、熱泵,、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接,。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線,、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線,、低壓配電裝置相連接,。

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋,?水平間距多少?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋,?還是下層鋼筋?

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走,。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的,?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分

  • 建筑物屋頂電氣設備防雷和接地問題

    碰到個建筑物屋頂電氣設備接地問題: 屋頂有避雷網,,同時需要在屋頂安裝多臺電氣用電設備,,如風冷熱泵、風機、水泵等等,,查了些資料,,不太明白,,具體的施工方法,,已知的說法: 1.電機外殼、槽鋼基礎,、管道,、支架等均與避雷網,,也就是引下線焊接; 2.電機類電源進線,,將PE黃綠線接至接線盒內,;疑問,,就是,,這樣做法,,是否造成 雷擊電流 串進配電盤,?,?若這種做法不正確,則,,應如何做,?,?有相關規范,,更好,!

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點,?

  • 屋頂接閃器及室外窗戶防雷接地電阻怎么檢測,?

    接地電阻儀探測線路長度僅20米,,測試屋頂接閃器及30米向上的金屬門及窗接地,顯然無法檢測,,資料要求填寫接地電阻值,,請問用什么方法,怎么檢測,?

  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接,?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎,?

  • 防雷接地簡介-很樸實很實用

    喜歡的朋友歡迎下載!

  • 新修改--建筑防雷接地

    1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,,記住是所有的砼柱,; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,,而不是女兒墻中間,。

  • 請教屋頂防雷接閃器問題

    2類高層,屋頂防雷接閃器,,可以利用頂層的天花梁內(梁的上面部分的)鋼筋作接閃器,? 如果可以,那整個頂板那么多鋼筋,,施工時都焊接通為一個整體作接閃器,,引雷效果顯著了。

  • 怎么理解這個防雷接地圖

    怎么理解這個防雷接地圖

    我知道這些叉叉是防雷,。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思

  • 改造項目防雷接地的做法

    現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,,后再加三四層,,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線,。

  • 淺析防雷接地及電氣安全

    在任何給定時刻,,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊,。在美國,,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,比如廣播或者電視塔,,每年會被擊中20次,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒,。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施,。

  • 建筑防雷,、接地設計與安裝

    [size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧

點擊加載更多

屋頂防雷接地

屋頂防雷接地專題,,為您提供屋頂防雷接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與屋頂防雷接地 相關的專業交流討論,,更多屋頂防雷接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電廠防雷接地

防雷接地電阻是多少