1,。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子,?一般是共管還是分管,?如果工管的話,,最多可以共幾個回路,?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合,?,?[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
是按圖樣那樣以燈具為中心,然后引向開關,還是主回路走墻,向各個燈具引呢?我們一個老專家說后者省線.容易維護.圖樣的做法都是跟我們一樣的年輕人畫的.不科學大家說下自己怎么做的,施工也是按圖么?給個前提吧,樓板是現澆的,預制現在用的少了
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對?,?,??,?,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
大家一起來探討下,檢修平臺上面的燈具都選用什么燈具呀,?35m高的塔,,檢修平臺比較多,怎樣設計照明比較經濟又能滿足照明要求的,望高手多多指教,!在此先謝謝啦
我是做電氣設計的,,1,、在照明設計時是用BV3*2.5標注,還是用BV2*2.5標注,,查規范沒有明確說,,想問問設計時是該怎么選擇呢?2,、如果是用三根線,,那是標注成3*2.5還是標注成2*2.5+PE1.5,也就是PE線是選多大的呢,?
是否與附件一致呢?附件這么做,,理由是什么呢?
廠房共有4層,,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,,還是用LED工礦燈啊,?是戊類廠房,!跪求大大們解析!
廠房共有4層,每層1900多平方米,,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈???是戊類廠房!跪求大大們解析,!
請問,算照度,,是自己選擇燈具忙,?有標準忙?選擇了燈具,,還要計算光源數量,,需要求得工作面上的平均照度,可是沒有光源數量怎么求得平均照度,? Ea,,一工作面上的平均照度(1x);由一光源光通量(1m),;N一光源數量,;U一利用系數;K一燈具的維護系數,,A一房間面積(m2),。剛剛學習照度,不曉得怎么手算照度,?孤單新手,,求社會電氣關愛。(俺公司俺就是師傅,,俺是唯一的)
請問以下結線圖工作原理:疏散照明火災時能強啟,,其余確保照明火災時無法切除(是否是設計問題?),。如A1e3和A1E2同為樓道照明,,A1e3為樓道火災疏散照明(帶30分鐘蓄電池),A1E2為樓梯確保照明(設計為不帶蓄電池,,是否有必要帶蓄電池,?)。
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,,具體怎么做呢,?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答??!
根據建筑設計防火規范2014規定,消防用電包括疏散照明和疏散指示標志,,電井的備用照明并不屬于消防負荷,。但是我們電井照明供電都是從樓層應急照明箱引過來,這個算不算違反建筑設計防火規范2014第10.1.9條,,“按一,、二級負荷供電的消防設備。其配電箱應獨立設置”,? 另建筑設計防火規范第10.1.10.3條“消防配電線路與其他非消防配電線路合用電井時,,消防配電線路應采用礦物絕緣電纜?!?,如果上述問題中把電井照明當成消防負荷處理,是不是這里的電井照明分支線路也要用礦物絕緣電纜,? 電氣小白初來乍到,,還望各位前輩不吝賜教!,!謝謝各位大神
請教大家,,在平均照度計算中,雙向車道中間有隔離帶的,,隔離帶寬度計不計入路面寬度,?我查了規范和設計手冊都沒有明確的規定,,請高人指點,,新手萬分感謝!
現在正在做一個夜景照明工程,,是山上的一個建筑物和構筑物,,要求在4~5公里遠能夠看到,那么請問這個建筑的夜景照明設計中,,對其外立面照明的照度或者亮度要求是什么,?有沒有關于距離和亮度/照度的明確比例關系?急用,,希望各位大俠不吝指教
加強理論學習哈,別整天只做個畫圖匠~
GB50034-2004 5.4.2備用照明的照度值除另有規定外,,不低于該場所一般照明照度值的10%,,按字面理解,,如果一般照明照度值為300lx,那么備用照明應不低于30lx,,但是按備用照明的定義是用于確保正?;顒永^續進行的照明,30lx還能保證原來的工作繼續進行嗎,?似乎應理解為降低額不超過10%比較合適,,即不低于270lx,你們怎么理??條文說明也沒說清楚,。
各種樓體照明的分類以及方法 隨著社會經濟及照明技術的快速發展,建筑樓體照明漸成時尚,,每當?shù)搅艘雇?,一幢幢樓宇披上燈光的華麗外衣,吸引著行人的注意,。那么,,常用的建筑樓體照明的方式都有哪些呢?每一種的適用范圍都有哪些?需要注意什么? 一般來說,常用的建筑樓體照明的方式有:泛光照明,、內透光照明,、輪廓照明三種。這三種照明方式,,可以單獨使用,,也可以兩兩使用ｕ至是冗結合,。每一種想要表達的效果都不同,。 1、泛光照明 對于一些高層建筑的樓體照明,,可用燈光將整個建筑物或建筑物某些突出部分均勻照亮,。以它的不
求助,,相線沒電(空氣開關已斷開),但用萬用表測通斷,,這些相線(QF1,2.3的下出線)和臨時電纜拉過來的總的零線是顯示通的,,為什么?把臨電零線拆了,,相線和他們自己回路的零線并不相通,,那把臨電零線的另一端頭拆了也并不相通,只有在臨電臨線兩頭都接上的時候,,才會顯示相通
我看了前面一個關于照明線路的帖子,,認為以下結論比較重要(也供大家一起討論):一,、照明線要設置PE線嗎?答:(一)當該回路中有燈具安裝高度低于2.4米時,,施工規范要求該燈具金屬外殼,、底座要接地。方便起見,,照明線路中若多一根PE線,,便于燈具接地。(二),、爆炸火災危險場所建議專設PE線,;(三)、衛生間的排氣扇如果通過插座接入照明回路,,也應設PE線,。(四)地方有土規定的(如深圳),也只有設,。二,、撇開上述PE線,蓄電池?zé)艟叩降资菐赘€(xiàn),?答:“一對一”可控的蓄電池燈具回?,或者不可控的蓄電池?zé)艟呋芈罚€(xiàn)路是2根,?!耙粚?duì)多”(指1個開關控制多個燈)的可控的蓄電池?zé)艟呋芈罚€(xiàn)路是3根,。三,、應急照明控制最容易忽視的問題?答:(一)當蓄電池燈具與非蓄電池燈蚥于應急照明回路時,,二者的控制開關(指蹺板開關)必須分開設置,;(二)當用斷路器來做為燈具的開斷時,蓄電池燈具與非蓄電池燈必須分設在不同回路,。(三)消防發生時,,如果蓄電池燈具不能滿足照度要求,就必須設置消防
我想這個問題估計是很菜,,可是現在確實是很困擾我的了, 我想問一下啊,,對于樹干式供電來說,,對照明支線有沒有什么比較明確的規定,即從干線引出來到用電設備之間的長度有什么規定嗎
耐貝照明
耐貝照明專題,,為您提供耐貝照明相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與耐貝照明 相關的專業交流討論,,更多耐貝照明相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題