超5000人防做了固定柴油電站,氣體滅火,,通風要用水冷卻,,之前沒做過水冷卻。1.系統原理以及簡單的方案2.水庫及混合水池的作用大小如何確定3.需要用到哪些設備4.要注意些啥請高手賜教
分享某項目人防固定電站圖紙
建筑人防圖集,可以收藏一下
人防的區域電站設置在物資庫內,,電站控制室的新風可以直接從物資庫取風而不必設濾毒通風裝置嗎,物資庫不是也是清潔區嗎?還是電站控制室除非是在人掩區內,否則必須設置濾毒通風?
規范上只是說了,,5000以上就需要固定電站,一個固定電站最多4個變壓器,,每臺變壓器容量不大于300kw,。那具體要怎么樣去確定固定電站的個數呢?是根據供電的有效距離,?人防的建筑面積?還是根據人防的負荷,?跪求各位大神?。。,。,。?!
按照光伏發電站設計規范,,做得計算軟件,還比較好用
人防的內部電站和區域電源,,小于5000的可以不設置內部電站,,圖集上也說了,如果無法引接區域電源,可以設置滿足隔絕防護時間的蓄電池,。問題是這個區域電源的設置不設置是誰來管啊,,求知道的說說。
本人目前遇到一個項目,,地下三層是停車場全部作為人防物資庫使用,,人防電站是設在地下三層人防區域內呢?還是在在地下二層設置人防電站,,單獨做人防單元,。因為我們審圖的說建筑防火規范規定柴油電站宜設置于地上一,地下一,、二層,,我有點沒譜了,大家幫幫我?/p>
我現在在做一個人防地下室,這個人防是在小區空地的下面,是獨立人防.聽同學講做獨立人防有專門一本人防圖集,包括建筑結構電氣給排水各方面,請問這圖集的名稱叫什么?編號是多少?謝謝!
本人最近在做一個人防工程方案,,22000m2(三個二等人員掩蔽部,,五個物資庫),戰時擬設置一個固定電站,,內置兩臺發電機,,經估算發電機容量暫定為2*200kw,并列運行,。請問人防同行可否,。13199855163
圖紙簡介: 某大型小區,地下室建筑面積18000平米,,帶有人防,,設有固定電站,一般超過5000平米要設移動電站,。 投稿網友: jiaoyangkun1 上傳時間: 2014-04-16
人防電站供水供油設計圖,,歡迎指正
FD01~02:防空地下室電氣設計(2004年合訂本)(已廢止)FK01~02:防空地下室通風設計(2004年合訂本)(已廢止)FJ01~04:防空地下室建筑設計(2004年合訂本)(已廢止)FG01~03:防空地下室結構設計(2004年合訂本)(已廢止)FS01~02:防空地下室給排水設計(2004年合訂本)(已廢止)
人防移動電站采用風冷通風,跟大伙請教幾個問題,。1,、規范要求直接操作的機房控制35℃,隔室操作的控制40℃,,那么是不是理解為移動電站要求機房≤35℃,,而固定電站控制機房溫度40℃?2,、如果120kW移動電站要求35℃,,那么對于南方地區空調通風計算溫度>30℃的地區是不是不合適采用風冷模式。圖集《移動電站》的例子里面是按照30送風35度機房計算的,,通風量大約是20000多,,要求進排風管徑≥800,。人防措施4.5.14條件表格5℃溫差也是20000風量,要求進排風管徑≥1000 ,。比如對于杭州地區通風溫度就規范32℃,,紅寶書二版32.4℃。那么最大溫差也就2.5℃,,計算風量達到40000,?不合適用風冷?3,、如果移動電站機房輔助采用直接蒸發式空調降溫,,是不是需要全部機房熱量都配置空調,通風狀態下如何保證起到作用,?4,、感覺固定電站由于溫差大反而好控制溫度。如果移動電站也是只要求控制≤40℃就不存在問題了,。希望大家指點,。
本帖最后由 剪力墻小童鞋 于 2015-8-5 13:14 編輯 :lol初學人防需要的資料
截止到202312.19,, 除規范前標注·的無法查詢外,,其他規范皆為目前最新規范!
移動電站圖集里的給排水設計中,,排風井等的排水連入了防護區域外的雨水井中,,而機房內的洗消污水則排入了機房內設置的集水井,并設置水泵,。而在人防給排水示例的圖集里(09FS01),,洗消污水排入的集水井里并不設水泵,那么對于在移動電站附近沒有出入口的設計,,應該如何做,?可否只設一個井?并且不設泵,?
有幾個問題想要請教一下~1、控制室的進風由人防單元的進風系統負擔了,,那計算人防單元的防護時間,、防毒通道換氣次數和排氣活門個數時的清潔區體積需要包含控制室在內嗎?2,、清潔排風的風量以清潔通風的90%計,,但是控制室的排風是獨立的,,那防護單元的排風要以總進風量的90%還是計算所得的清潔通風量的90%?