亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 人防固定電站水冷卻問題

    超5000人防做了固定柴油電站,氣體滅火,,通風要用水冷卻,,之前沒做過水冷卻。1.系統原理以及簡單的方案2.水庫及混合水池的作用大小如何確定3.需要用到哪些設備4.要注意些啥請高手賜教

  • 分享某項目人防固定電站圖紙

    分享某項目人防固定電站圖紙

  • 建筑人防圖集,,可以收藏一下

    建筑人防圖集,可以收藏一下

  • 關于人防電站的一些問題

    人防的區域電站設置在物資庫內,,電站控制室的新風可以直接從物資庫取風而不必設濾毒通風裝置嗎,物資庫不是也是清潔區嗎?還是電站控制室除非是在人掩區內,否則必須設置濾毒通風?

  • 關于設計初期人防電站個數要怎么確定

    規范上只是說了,,5000以上就需要固定電站,一個固定電站最多4個變壓器,,每臺變壓器容量不大于300kw,。那具體要怎么樣去確定固定電站的個數呢?是根據供電的有效距離,?人防的建筑面積?還是根據人防的負荷,?跪求各位大神?。。,。,。?!

  • 光伏電站固定陣列的間距計算

    按照光伏發電站設計規范,,做得計算軟件,還比較好用

  • 關于人防的內部電站和區域電源

    關于人防的內部電站和區域電源

    人防的內部電站和區域電源,,小于5000的可以不設置內部電站,,圖集上也說了,如果無法引接區域電源,可以設置滿足隔絕防護時間的蓄電池,。問題是這個區域電源的設置不設置是誰來管啊,,求知道的說說。

  • 關于人防電站的設置問題

    本人目前遇到一個項目,,地下三層是停車場全部作為人防物資庫使用,,人防電站是設在地下三層人防區域內呢?還是在在地下二層設置人防電站,,單獨做人防單元,。因為我們審圖的說建筑防火規范規定柴油電站宜設置于地上一,地下一,、二層,,我有點沒譜了,大家幫幫我?/p>

  • 做獨立人防用什么圖集???

    我現在在做一個人防地下室,這個人防是在小區空地的下面,是獨立人防.聽同學講做獨立人防有專門一本人防圖集,包括建筑結構電氣給排水各方面,請問這圖集的名稱叫什么?編號是多少?謝謝!

  • 關于人防電站設置的一點問題

    本人最近在做一個人防工程方案,,22000m2(三個二等人員掩蔽部,,五個物資庫),戰時擬設置一個固定電站,,內置兩臺發電機,,經估算發電機容量暫定為2*200kw,并列運行,。請問人防同行可否,。13199855163

  • 某帶固定電站人防地下室電氣施工圖全套圖紙

    圖紙簡介: 某大型小區,地下室建筑面積18000平米,,帶有人防,,設有固定電站,一般超過5000平米要設移動電站,。 投稿網友: jiaoyangkun1 上傳時間: 2014-04-16

  • 人防電站供水供油設計圖

    人防電站供水供油設計圖,,歡迎指正

  • 人防專業圖集:人防專業廢止圖集

    FD01~02:防空地下室電氣設計(2004年合訂本)(已廢止)FK01~02:防空地下室通風設計(2004年合訂本)(已廢止)FJ01~04:防空地下室建筑設計(2004年合訂本)(已廢止)FG01~03:防空地下室結構設計(2004年合訂本)(已廢止)FS01~02:防空地下室給排水設計(2004年合訂本)(已廢止)

  • 人防移動電站采用風冷通風的問題

    人防移動電站采用風冷通風,跟大伙請教幾個問題,。1,、規范要求直接操作的機房控制35℃,隔室操作的控制40℃,,那么是不是理解為移動電站要求機房≤35℃,,而固定電站控制機房溫度40℃?2,、如果120kW移動電站要求35℃,,那么對于南方地區空調通風計算溫度>30℃的地區是不是不合適采用風冷模式。圖集《移動電站》的例子里面是按照30送風35度機房計算的,,通風量大約是20000多,,要求進排風管徑≥800,。人防措施4.5.14條件表格5℃溫差也是20000風量,要求進排風管徑≥1000 ,。比如對于杭州地區通風溫度就規范32℃,,紅寶書二版32.4℃。那么最大溫差也就2.5℃,,計算風量達到40000,?不合適用風冷?3,、如果移動電站機房輔助采用直接蒸發式空調降溫,,是不是需要全部機房熱量都配置空調,通風狀態下如何保證起到作用,?4,、感覺固定電站由于溫差大反而好控制溫度。如果移動電站也是只要求控制≤40℃就不存在問題了,。希望大家指點,。

  • 初學人防需要的資料圖集

    本帖最后由 剪力墻小童鞋 于 2015-8-5 13:14 編輯 :lol初學人防需要的資料

  • 人防設計與施工規范,、規程、標準和圖集

    截止到202312.19,, 除規范前標注·的無法查詢外,,其他規范皆為目前最新規范!

  • 人防移動電站的給排水設計

    移動電站圖集里的給排水設計中,,排風井等的排水連入了防護區域外的雨水井中,,而機房內的洗消污水則排入了機房內設置的集水井,并設置水泵,。而在人防給排水示例的圖集里(09FS01),,洗消污水排入的集水井里并不設水泵,那么對于在移動電站附近沒有出入口的設計,,應該如何做,?可否只設一個井?并且不設泵,?

  • 包含人防電站的人防單元如何設計

    有幾個問題想要請教一下~1、控制室的進風由人防單元的進風系統負擔了,,那計算人防單元的防護時間,、防毒通道換氣次數和排氣活門個數時的清潔區體積需要包含控制室在內嗎?2,、清潔排風的風量以清潔通風的90%計,,但是控制室的排風是獨立的,,那防護單元的排風要以總進風量的90%還是計算所得的清潔通風量的90%?

  • 美式箱式變電站工程圖集

    美式箱式變電站工程圖集

    文件格式:PDF 文件大?。?.64 M

  • 14BJ15-1 人防工程防護設備優選圖集

    14BJ15-1 人防工程防護設備優選圖集

點擊加載更多

人防固定電站圖集

人防固定電站圖集專題,,為您提供人防固定電站圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防固定電站圖集 相關的專業交流討論,,更多人防固定電站圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度