導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,,下文對弱電系統的設備選型、施工管理,、系統運維等方面所存在的問題,、缺陷進行整理,提出相應解決對策,值得工程人員借鑒。▌一,、通訊、數據網絡,、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來,。原因分析:現場施工及管理不規范。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,,并蓋好橋架蓋板。2.電信,、網通管道 缺陷:電信,、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障,。原因分析:設計不到位,,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范,。預防措施:設計時要有線架,,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識,。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,,強弱電線纜共用管路的情況,,造成設備運行不正常,對設備不利,。原因分析:
某工程弱電施工組織設計
一,、膩子裂紋 (一)現象 膩子干燥后出現裂紋,,導致孔膠漆龜裂。 (二)原因 1. 膩子中大白?、滑石粉比例高,,膠類比例過低,使膩?zhàn)诱承孕 ?2. 一次涂刮膩子恬或不均勻?3. 基層處理不干凈,,坑凹處灰塵,、雜物未清理干凈,膩子不能?(三)措施 1. 調膩子時,,稠度適中,,膠液可略多。 2. 基層清理干凈,??影继幙上韧恳槐檎辰Y(jié)液,空洞較大,,分層刮膩子?3. 刮膩子操作淫?,每次不可太厚。二,、涂洋漆膜表面粗?(一)現象 漆膜表面不平,,有砂粒狀凸起或有小氣泡。 (二)原因 1. 涂料質量不高,,或調配中添加顏料過多,,顆粒過大,甚至混有雜物,。 2. 漆
圖紙簡介: 含火災報警系統,、電視電話系統、樓宇對講系統全套圖紙(平面圖及施工圖) 投稿網友: donglish0916 上傳時間: 2013-07-16
一,、 確定點位 1,、點位確定的依據:根據辦公空間布線設計圖紙,結合辦公工位示意圖,,用鉛筆,、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。 2,、暗盒高度的確定:除特殊要求外,,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致,。 若有多個暗盒在一起,,暗盒之間的距離至少為10mm。 3、
發現論壇里網友上傳的各類模板,、腳手架,、深基坑的施工方案,一律只有文字沒有圖,,對施工方案來說,,特別是需要專家論證的危險性較大分部分項的施工方案,怎么可能沒有相關施工圖紙呢(比如模板方案里的支架立桿布置平面圖,、水平剪刀撐布置平面圖,、支架立面圖、剖面圖,、各類節點詳圖等),,不知道是本來就沒有呢還是上傳后被版主給拿掉了,不管怎樣,,一個方案里的施工圖紙往往才能顯示這個方案的針對性和特點,,應該是一個方案的精華之所在,怎么可以省略呢,?,!上傳一篇空洞的文檔,大部分文字都是套來套去的“通用型”語句,,偶爾文字里夾雜一兩個“通用型”的節點圖,,這叫方案嗎?!
哪位大神有弱電 的驗收規范,,在線等
知識點:弱電控制
某工程弱電系統施工組織設計
本施工組織設計使用與所有一個大型弱電系統
某大樓的弱電施工組織方案,本版見有人在論壇里需要,于是奉獻一個上來,希望大家可以參考!!
請教各位:1.根據規范和各位經驗,,弱電系統外圍管線,根據管的數量和直徑不同應該選取什么樣的標準來設置手井的長寬深,?2.一般手井的位置選擇有沒有具體的規定,?3.管線是用硬質pvc好還是用波紋管好?具體分別是,?謝謝,!
建設方對弱電的管理.pdf
圖紙簡介: 圖紙包括插座,,照明,應急,,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:
圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27
圖紙簡介: 一整套大型醫院電氣施工圖(此為弱電部分),,一名老教授有30多年設計經驗設計的圖紙,拿出來跟大家分享 投稿網友: lsc_888 上傳時間: 2013-08-23 <
圖紙簡介: 本工程建筑總面積約8.9萬平方米。 1. 火災自動報警及消防聯動控制系統,; 2. 漏電火災報警系統; 3. 安全防范系統,; 4. 語音、數據通信系統及結構化綜合布線網絡系統,; 5. 衛星電視接收系統和電纜電視分配系統,; 6. 樓宇設備自動化管理建筑物設備監控系統等;圖紙內容包括:弱電設計施工說明等等。 投稿網友: okv181
圖紙簡介: 本圖紙包含有:各層動力平面圖,各層弱電平面圖,,各層火災自動報警平面圖,,基礎接地平面圖,屋頂防雷平面圖等,,可供參考,。 投稿網友: a332332332332 上傳時間: 2014-01-17
圖紙簡介: 本工程位于廣東省廣州市番禺區,本工程為廣州駿通房地產開發有限公司開發的東涌商業中心,。其中主要包含夾層弱電平面圖,、天面弱電平面圖、弱電系統圖,、首層弱電平面圖,、二層弱電平面圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: ecoideas 上傳時間:
目前在幫甲方做一個自用辦公樓的設計,,這個辦公樓地上20層,,地下3層,弱電已完成施工圖設計,,現場施工已做完地下一層的支撐了,,準備做地下二層的支撐。現在甲方問我在什么時間點弱電單位進場施工合適:一是地下空間大地板澆筑完成(這是最理想的,,但是從目前看根本來不及,,因為弱電招標圖都沒有設計)二是土建施工出地面正負零(估計14年4月份,離現在時間也很緊,,畢竟招標圖設計完,,再寫招標要求,然后招標定標,,再深化設計,,前后一共也要半年的時間)三是辦公樓結構封頂(擔心弱電管道、預埋盒預留預埋不到位)四是其它時間,。能否請大家給個建議,,或者常規的弱電進場時間點該是如何