  • 室外消防給水管道的疑問

    我們這做室外管網時,,是從市政引入兩根給水管后,,在小區成環,,環上接各個樓的低區生活用水,、中高區生活水箱用水,、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,,現在將這個環管移入地下車庫,,因為小區是個大底盤車庫,,樓都被車庫包著,,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱,、消防水池,,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,,這樣做怎么樣,,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢

  • 室外消防給水管道的布置

    <<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當其中一條發生故障時,,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!

  • 室外給水管道管道是如何敷設的,?

    在室外行車路面的給水管道管道是如何敷設的,?埋深?管槽應如何開挖,?管槽底層鋪設什么材料,?等等的問題,誰能提供一個大樣給小弟謝謝,!本工程是碼頭堆場里面的200給水管道,。

  • 室外給水管道及配件安裝

    室外給水管道及配件安裝 需要能有用,可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897

  • 關于室外給水管道的埋深

    《建筑給水排水及采暖工程施工及質量驗收規范》中9.2.1中明確寫著,,在無冰凍地區埋地敷設時,,管頂覆土不得小于500MM。而在《建筑給排水設計規范》中只強調管道埋設深度不得小于土壤冰凍線以下0.15米,,在《給排水技術措施》中2.6.11寫著在非機動車道下或道路邊緣地下,,覆土厚度,金屬管不宜小于0.3米,。三者之間不知道大家如何選擇確定的

  • 室外埋地給水管道,、消防管道管材你們都選用什么?

    如題,,大家在設計或施工中:1.市政壓力的室外給水,、室外消防埋地管道采用什么管道材料,管道連接形式采用何種,?2.室外埋地的二次加壓給水管小于100,、大于100的管道,室外埋地的室內消防管道(加壓)常采用什么管材,,采用什么管道連接形式,?

  • 消防給水管道的一點改進意見

    消防給水包括消火栓和噴淋給水,是撲救建筑火災的重要手段,,它的設置給人們的生命和財產帶來的可靠的保障?,F(xiàn)在我要反問,它真的像很多人認為的設置了消防給水系統就可以高枕無憂了嗎,?我看未必,。傳統的消防給水管道的設置方式一般是市政水首先進入消防水池,然后消防水泵再從水池溪水供入消防管網(對于設置消防水池的給水系統而言),,如果在火災10min后(初期10min靠水箱供水)消防水泵沒有正常啟動,,消防隊員又沒有到達的情況下,這時的消防水從何而來,,人民的生命財產又如何得到保護,?為了發揮消防消防給水系統的滅火效能,提高消防供水的可靠性,,我認為可以通過改進消防給水管網的供水方式從而進一步加強消防供水的安全性,。如下圖中的圖1所示,把市政給水管網連接在噴淋系統的濕式報警閥前,;圖2所示,,把市政給水管網連接在消防水泵之后的供水管網上,這樣在火災情況下,,如果出現消防水箱/水泵不能及時供水的情況下,,消防系統也可以利用市政管網的壓力保證市政壓力范圍內建筑的供水安全,從而可以提高消防管網的供水可靠性,,而且對工程投資不會構成很大影響。

  • 關于室外塑料給水管道的定額套用

    近來碰到一個問題:室外給水管道中有De160至De75的塑料管,,不知道怎么套用定額,。上海93定額解釋匯編里是這么說的___不能套用室內塑料給水管道定額,目前正在編制補充定額,。 問題是,,在補充定額編制出來前,,我們實際中應該套什么定額呢?自己補充,?應該注意哪些問題呢,? 謝謝各位指點迷津。

  • 請教大家關于直埋消防給水管道的問題

    各位高手,,小弟請教一下,。我遇到一個工程,是個學生宿舍樓,,設計要求消防管道一層直埋的100的管子采用卡箍連接,,說是規范要求。但是施工驗收規范卻說;凡是直埋的管道有卡箍,,閥門,,法蘭的要設檢查井。我們的管道正好在一層走廊下,,這樣不是要很多井,?這不可能啊。還有啊,,規范不是說100的可以絲接么,,為什么一定要卡箍?有沒有高手賜教阿,。謝謝了,!

  • 關于消防給水管道使用閥門的疑問

    請問一下,消防給水管道什么時候要用閘閥,?什么時候可以用蝶閥,?或者兩者都可以用時什么情況?存在替用的關系嗎,?閘閥比蝶閥都貴,,有時候畫圖想把閘閥換成蝶閥。,。

  • 寒冷地區室外給水管道的附設

    在內蒙古有一工程,,是個廠區,現在要做室外給水管網的敷設,,當?shù)氐淖畲髢鐾翆雍穸扔校?7米,,給水管道不會敷設到冰凍線下吧,那樣的話,,土木工程太大了吧,,是否可以給管道做保溫,減小管道的埋深,?如果可行的話,,保溫材料如何選擇,?厚度如何?我第一次做這類工程,,請大家給點建議,,非常感謝!

  • 關于廠區室外給水管道設計的一些疑問,!

    不知道你們設計時如何知道生產用水量的,我這里現在新建一個廠區共計18棟,,最高三層,,但是沒辦法知道將來的生產用水量該如何確定管徑?,!還有假如單獨設消防管網,,又如何確定是不是需要設置消防水池呢?有哪位高人知道請略詳細的告知我一下,,不勝感謝?。?/p>

  • 請問小區室外給水管道能否用PPR管?!

    除了我們這好象都用的球磨鑄鐵管或者UPVC管之類的,很少看到用PPR做室外管道的.PPR管的承受壓力多少,又是否可做室外消防管道呢?!

  • 屋面消防給水管道的防雷問題

    屋面消防給水管道的防雷問題

    本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-2-3 14:21 編輯 請問,,高出屋面的消防給水管道需要做防雷嗎,,該怎么連接呢,

  • 高層消防給水管道的布置要點

    一,、消火栓給水系統管道布置高層建筑必須立足于以室內消防設施來撲救火災,。室內消火拴給水系統是高層建筑的主要消防設施,"高規" 中有較普通建筑更嚴格的要求。高層建筑室內消火拴給水系統設計應遵循以下的一般原則,。1,、高層建筑必須設置室內消火拴給水系統, 室內消火拴給水系統應與其他給水系統分開獨立設置。與自動噴水滅火系統也應分開獨立設置, 當設計有困難時,可合用消防泵, 但在自動噴

  • 室外給水管道及設備安裝技術

    1,、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),,工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2,、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,,不得有砂眼,、裂紋、飛刺和疙瘩,。承插口的內外徑及管件應造型規矩,,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕,。內壁無飛刺,管件無偏扣,、亂扣,、方扣、絲扣不全,、角度不準等現象,。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,,鑄造規矩,,手輪無損壞,并有出廠合格證,。 2.1.4地下消火栓,,地下閘閥、水表品種,、規格應符合設計要求,,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥),。水泥必須有出廠合格證,。 2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩,、青鉛,、鉛油、麻線,、機油,、螺栓、螺母,、防銹漆等,。

  • 室外給水管道結冰故障的處理

    管道凍結后,輕則影響輸水,,重則產生管道凍裂事故,。管道需先進行解凍處理,若發現管道已凍裂,,則按前述方法進行修理,。管道解凍可采用熱水燒燙、蒸汽融化,、浸油火燒,、燙筋插入、噴燈火烤、電動解凍器等方法,。 下面介紹其中三種方法,。