人防工程的豎井離我新買的房屋距離是1.1米,,請問大家這個符合要求嗎?對我有什么影響嗎,?買的時候開發商沒跟我說這個呀,,我是北京的。
人防工程建設質量的監督管理是由人防主管部門負責,,本文是人防辦基于人防工程驗收規范,結合驗收示例,,總結的人防工程掩蔽驗收檢查內容,,包括了①底板②側墻③頂板隱蔽工程施工階段的注意事項及實例分析,,即權威又全面,值得朋友們在工程中參考學習,。 一 底板隱蔽檢查內容 1,、人防專用集水坑的設置 1)人防集水
收錄于話題
參考規范: 《人民防空工程質量驗收與評價標準》RFJ01-2015
再請教諸位高人人防工程送風和排風原理(特別是什么消毒室、洗消室,、防毒通道,、濾毒室、密閉通道,、擴散室,、簡易洗消間安裝的超壓排氣活門有什么用、還有防毒通道設計要求換氣次數達到每小時30-49次,,可是防毒通道不是密閉的嗎,,它這么換氣啊。)小弟是做電的,,剛接了一個人防小工程,,請各位賜教,最好能指點一下應該看什么書,。謝謝,。
DJF-1型腳踏電動兩用風機,,F(xiàn)BD,F(xiàn)BFDCr型防爆地漏,,LWP型油網過濾器SR900型腳踏電動兩用風機,,SR型過濾吸收器,變徑管,A9H-Q型防爆波閥門,,F(xiàn)CS-250排氣超壓活門,,YF排氣活門D40J-0.5D940J-0.5型密閉閥門,插板閥
人防工程就是地下車庫嗎?真要是戰爭打起來了,,人防工程有用嗎,?導彈什么的。現在又不是幾十年前的飛機大炮之類的武器,,地下幾層有嘛用。
請教各位高手。人防工程防爆波按鈕如何預埋,?是直接預埋還是先預埋線盒,,再固定按鈕?直接預埋的話接線如何處理,?預埋的時候應當將鋼管固定在按鈕出線孔處,,那豈不是無法接線?如果先預埋線盒的話,,線盒有什么要求,?后期按鈕如何與線盒固定?謝謝,!
施工組織設計
【綜合能力考點】 每個防火分區安全出口設置的數量,,應
人防工程 每個防火分區安全出口設
收錄于話題
人防工程密閉套管預留預埋: 穿過人防護結構給水引入管,,排水出戶管、通氣管,、供油管,、消防給水管,在其穿墻和樓板處應預埋防護密閉套管; 給水管,,壓力排水管的密閉穿墻短管,,采用壁厚大于3mm的熱鍍鋅鋼管,密閉翼環應采用10-12mm的鋼板制作,,鋼板要平整,,其翼高宜為30-50mm,密閉翼環與密閉穿墻短管的結合部位其焊縫區要求飽滿,、均勻,、嚴密。 密閉穿墻短管兩端的固定法蘭做法于密閉翼環做法相同,,密閉穿墻短管兩端固定法蘭外側要與墻面在同一平面上,; 密閉翼環應位于墻體厚度的中間,并應與周圍結構鋼筋焊牢,,密閉穿墻短管的軸線應與所在墻面垂直,。 見下圖: