請問設計泵站時(大二課設),,取用兩調一定,,現在大方向是兩大型號泵同型號,,小型號泵常用,請問有大佬,,或者有經驗的人能指點迷津嗎,。有償
那位大哥大姐有排水泵站(雨,、污水)的設計圖紙,給上傳一套,,小弟不勝感激,。最好是工藝設計及電氣設計都有的。,。我正在做一個排水泵站項目的設計(一座雨水泵站,、一座污水泵站),由于初次做,、經驗不足,,所以懇請大家幫忙?。,。?/p>
這個泵站設計規程不錯,,比GB的那個詳細~~~~~~~~~~[ 本帖最后由 yunfliu777 于 2013-1-6 16:35 編輯 ]
本人最近第一次做排水泵站,,用于下穿道路的排水。經過一段時間的資料搜集和學習,,把本人學到的一些確定泵站各種水位的心得列舉出來,,有些是參考以前圖紙的經驗,有些是根據規范規定,,希望給那學初學者一個參考,,同時也希望高手們能指導點撥。集水池底高程=進水管底高程-0.5(進水管管底和格柵底邊的落差)-1.00無雨天最高水位:與進水管管頂齊平,,或略高0.1~0.2m,,因為格柵有水頭損失。這個水位的確定可以這樣考慮,如果再高的話,,地下水就要反流到雨水管里面了,。無雨天最低水位:即最低水位,需要保證平時集水池里面的水能把泵機淹沒并高出一段距離,,廠家手冊里可查到這個距離,。雨天最低水位:即泵都不開啟的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一臺泵開啟的水位:按照污水一小時開啟少于6次,,雨水泵一小時開啟少于10~15次來確定,。即雨水泵的話,,計算最大一臺泵4~6分鐘的抽水量,,換算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位,。當水位到達該高度時,,第一臺泵就要啟動,直到將水位抽至雨天最低
圖紙簡介: 某地獨立排水泵站完整設計施工圖紙,,圖紙內容包括:泵房平面圖,、剖面圖,基礎及池體平面,、立面圖,,還有蓋板配筋圖,完整的獨立泵房設計圖,。 投稿網友: wangyuqinghappy 上傳時間: 2014-09-11
圖紙簡介: 一小型排水站方案圖,,供同行參考和提出寶貴意見!圖紙包括:平面圖,水泵安裝圖,,水泵層平面,,典型剖面圖等,可供參考,。 投稿網友: fjy1967 上傳時間: 2014-08-07
市屬排水泵站大多位于城區邊緣,,且毗鄰江河堤岸的開闊地帶,地勢低洼,,春夏兩季極易遭受雷電襲擊,。隨著計算機技術、控制技術,、通訊技術的發展和廣泛應用,,泵站的自動化控制也逐步采用由工業控制機IPC或可編程控器PLC組成的集數據采集、過程控制和信息傳送于一體的監控網絡,。由于這些設備大量采用高度集成化的CMOS電路和CPU單元,,其對瞬態過電壓的承受能力十分脆弱,成為泵站易受雷電損害的主要設備??梢妼ψ詣踊到y(tǒng)采取有效的保護措施非常必要,。一、雷電的危害途徑 雷電的危害途徑有5種,,一是直擊雷:雷電直接擊在建筑物,、構架、樹木等物體上,,由于熱電效應等混合力作用直接對物體造成傷害,;二是雷云下的靜電感應:一般針對線路而言,在一定強度的雷云下在高壓架空線路上可以感應出300—400kV的過電壓,、在低壓架空線路上可以感應出100kV的過電壓,、在電信線路上也可感應出40—60kV的過電壓;三是雷電的電磁感應:雷電流經引下線入地時,,在引下線周圍產生磁場,、引下線周圍的各種金屬管線上經感應產生瞬間過電壓; 四是地電位反擊:直擊雷經接閃器如避雷針,、避雷網等而直放入地,,導致地網地電位上
排水泵站各類揚程計算公式
中小型灌溉排水泵站規劃,,有興趣的看一下
學了這么久的專業課,,大三終于有點專業的感覺了。第一次的課程設計,,排水泵站設計,,但是不知道如何下手,首先該選啥泵呢,?離心泵還是潛污泵,?書上沒提各自的優缺點啊,,對了,日平均7萬m3,,最大10萬m3的污水泵站,,還有啥最大污水提升量是啥意思?這個也是10萬m3的
請問哪位大蝦有上海市地方標準 DGJ08-22-2003 設計參考急用! 如有,請上傳,多謝了!
圖紙簡介: 本圖是某城市排澇排水泵站工藝設計圖紙,,包括排水泵站平面圖,,剖面圖及大樣圖。 投稿網友: xbbxxb 上傳時間: 2014-06-13
圖紙簡介: 本圖紙共45張,,為污水提升泵站全套施工圖,,圖紙包含4大類:1.建筑圖;2.結構圖,;3.工藝圖,;電氣和儀表工程圖。圖紙包含:污水提升泵站建筑圖,、施工圖設計說明書,、高壓配電系統圖,、低壓配電系統圖等,。 投稿網友: jsrgqyd123789 上傳時間:<
上海市《城市排水泵站設計規程》(DGJ08-22-2003)對泵站設計有較詳細的規定,與國家標準《泵站設計規范》(GB/T 50265-97)有所不一致,。
泵站廠區內:配套用房(含廚房),,水泵房,配電房(控制室,,配電間,,發電機房(有儲油間)),,吸水井,,清水池,加氯間(有次氯酸鈉庫和聚合氯化鋁庫)
排水泵作為重要的水利設施,,是重要的基礎設施,,應用于水力發電、灌溉用水等場合,,有效控制徑流流量,,用來保障民生工程。應用環境復雜,、面積大,、距離遠等問題,需提升管理效率與手段,,適應新階段智慧水利的發展需求,。 排水泵站遠程監控系統解決方案,,利用水利物聯網、大數據,、云計算等信息技術,,應用流量計、雨量計,、液位傳感器,、智能控制柜等設備,獲取水利信息,,以5G/4G,、WiFI等方式上傳到智慧水利管理平臺,進行實時數據采集,、智能控制,、遠程報警等,實現水泵,、PLC等設備狀態監控與水利數據的可視化展示與遠程監測,,從而更好地支持排水系統性能分析、設備故障維護,、洪澇災害預警等工作,。 針對重點排水戶、排水管網節點,、易澇積水點,、河湖等部署智能硬件,實現數據展示,、管理及分析,,滿足日常巡檢、運行調度,、災情預判,、預警預報、防汛調度,、應急搶險等需求,。可應用于住建,、市政,、城管、水利與生態環境等部門,。
請問那位大俠知道排水泵站出水管上的檢查孔是什么?如何設計,?泵站設計規范上說:當管徑大于或等于1.0米時,、且管道較長時,應設置檢查孔,,且不少于2個,。但我不知道在壓力管道上如何設置檢查孔啊,?那位大俠能幫忙解答解答?。≈x謝樂?。。,?!
進水管D500,,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,卻基本上沒有一張是一樣的,,誰能指教一二????。?!