圖紙簡介: 本圖紙共4張,,為泵站結構布置圖,。設計階段為初設階段。圖紙包含:縱剖面圖,、擋墻典型剖面圖,、平面布置圖、攔污閘平面圖,、攔污閘縱剖面圖,、洞身分縫及止水詳圖等。擋墻分箱型擋墻,、扶壁式擋墻,、重力式擋墻。 投稿網友: hopperl <
圖紙簡介: 某小流量高揚程抽水泵站圖紙,。圖紙包括;取水壩平面圖,、泵站剖面圖、泵房建筑,、泵房結構,、出水管剖面、設備安裝圖等內容,,圖紙合計6張,。本圖對小型抽水泵站設計有一定參考價值。 投稿網友: yangzq770420 上傳時間:
圖紙簡介: 本泵站設計圖包括:泵站平、剖面圖,,排涵平,、剖面圖,壓力水箱及箱涵布置圖,,攔污柵及閘門設計圖等,,圖紙合計5張。 投稿網友: heweihua1993 上傳時間: 2014-05-29
水泵與水泵站!!!!!!!!!!!!!!!
1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,,必須設置投氣筒,,出水壓力井是什么?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,,(2)采用出水管并聯方式,,即設置閥門井,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞,。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,,什么是壓力檢查井呢?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,,包括閘閥井,、排氣井,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,,還是其他呢?3. 污水壓力管道轉彎的問題,,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢?
進水管D500,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,,卻基本上沒有一張是一樣的,,誰能指教一二?。浚,。,?!
抽水蓄能工程斷電停泵水錘實驗——藍山高塘坪抽水泵站
現在手里做一個小型污水泵站,設計規模7000立方米/日,,取過柵流速0.9m,,算下來格柵只要0.4m寬就夠了,查樣本也有這樣的格柵,,我需要設計兩個格柵嘛,?我想進水槽分成兩格,各安裝一個格柵,,這樣有必要么,?求指點
關于這個,我只發現《室外排水規范》5.3.8條規定如下:泵站宜設置事故排出口,,污水泵站和合流污水泵站設置事故排出口應報有關部門批準,。 有個問題請教:.事故排出口應該放在什么地方,泵站前還是后,?另外,,看到一工程,泵站前做一事故排放井,。事故排放井接了一根進水管,,一根出水管,一根事故排出管,,其中事故排出管標高高于進出水管2米,。事故排出管起點設一閘門。泵站隔柵前后閘門頂標高低于事故排出管起點標高,。這么設置合理嗎,?合理的應該怎么設置?
一污水提升泵站,6臺潛水泵,,90KW/臺,,5用1備,按二級負荷進行配電,。怎么進行配電設計,。初步設想:方案一,兩路來自不同母線10KV線路引進,,一路備用,,兩臺變壓器降壓后,在低壓側采用雙電源轉換。方案二,,兩路來自不同母線10KV線路引進,,兩路線路同時工作,互為備用,,低壓母線分段運行,,母線間設母連斷路器。方案三,,兩路來自不同母線10KV線路引進,,在高壓側設置雙電源轉換裝置,后在經一臺變壓器進行降壓,。那種方案可行,,請大家?guī)兔Γ。,。,。?用1備水泵中,水工藝要求:常用泵3臺軟啟動,,2臺變頻控制,。采用1臺plc控制器進行總體控制。如何進行控制呢,?疑惑:軟啟動與變頻控制之間有什么必然聯系,。可否將軟啟動器并聯的旁路取消就可實現變頻控制了,?,??
本人最近第一次做排水泵站,,用于下穿道路的排水,。經過一段時間的資料搜集和學習,把本人學到的一些確定泵站各種水位的心得列舉出來,,有些是參考以前圖紙的經驗,,有些是根據規范規定,希望給那學初學者一個參考,,同時也希望高手們能指導點撥,。集水池底高程=進水管底高程-0.5(進水管管底和格柵底邊的落差)-1.00無雨天最高水位:與進水管管頂齊平,或略高0.1~0.2m,,因為格柵有薧損失,。這個水位的確定可以這樣考慮,如果再高的話,,地下水就要反流到雨水管里面了,。無雨天最低水位:即最低水位,,需要保證平時集水池里面的水能把泵機淹沒并高出一段距離,廠家手冊里可查到這個距離,。雨天最低水位:即泵都不開啟的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一臺泵開啟的水位:按照污水一小時開啟少于6次,,雨水泵一小時開啟少于10~15次來確定,。即雨水泵的話,計算最大一臺泵4~6分鐘的抽水量,,換算成集水池水位升高高度,,再加上雨天最低水位。當水位到達該高度時,,第一臺泵就要啟動,,直到將水位抽至雨天最低
鋼筋混凝土圓形沉井,直徑13.6m,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 編輯 ]
供水泵站計算書及施工圖
圖紙簡介: 一套完整的某地發展大道污水泵站配電房施工圖,,涵蓋:設計說明、電氣接線,、防雷接地,、照明、配電的全套施工圖紙,,內容詳盡,。 投稿網友: nanjingcs 上傳時間: 2014-02-15 <
排水泵站各類揚程計算公式
污水泵站工藝,、設備及管道安裝
請問設計泵站時(大二課設),取用兩調一定,,現在大方向是兩大型號泵同型號,,小型號泵常用,請問有大佬,,或者有經驗的人能指點迷津嗎,。有償
工程概述本工程位于廣州市番禺區市橋鎮盛泰路沙圩涌西則,,由廣州市番禺區前鋒凈水廠投資興建,,設計單位為廣州市市政工程設計研究院,招標代理方是番禺建發監理有限公司,。工程名稱:番禺區前鋒凈水廠—廠外集水輸水工程 沙圩涌2#污水中途泵站工程地點:番禺區市橋鎮工程規模:泵站建筑面積約350M2,,深基坑開挖深度約13米,管線長約200m,,其中,,圖紙中101號井(含101井)至115號井(含115井)采用頂管施工,管徑為Ø1500mm,。招標工期:105個日歷天 ,;質量要求:合格