1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,,必須設置投氣筒,,出水壓力井是什么?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,,(2)采用出水管并聯方式,,即設置閥門井,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞,。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,,什么是壓力檢查井呢?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,,包括閘閥井,、排氣井,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,,還是其他呢?3. 污水壓力管道轉彎的問題,,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢?
進水管D500,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,,卻基本上沒有一張是一樣的,誰能指教一二???!!,!
現在手里做一個小型污水泵站,,設計規模7000立方米/日,取過柵流速0.9m,,算下來格柵只要0.4m寬就夠了,,查樣本也有這樣的格柵,我需要設計兩個格柵嘛,?我想進水槽分成兩格,,各安裝一個格柵,這樣有必要么,?求指點
工程概述本工程位于廣州市番禺區市橋鎮盛泰路沙圩涌西則,,由廣州市番禺區前鋒凈水廠投資興建,設計單位為廣州市市政工程設計研究院,,招標代理方是番禺建發監理有限公司,。工程名稱:番禺區前鋒凈水廠—廠外集水輸水工程 沙圩涌2#污水中途泵站工程地點:番禺區市橋鎮工程規模:泵站建筑面積約350M2,深基坑開挖深度約13米,,管線長約200m,,其中,圖紙中101號井(含101井)至115號井(含115井)采用頂管施工,,管徑為Ø1500mm,。招標工期:105個日歷天 ;質量要求:合格
本帖最后由 攻城師70052 于 2014-5-21 21:46 編輯 有幾個問題請教大家:1、閘門井能否與格柵渠合并2,、閘門井能否變小3,、格柵渠1600是否過大4、格柵渠攔截垃圾怎么收集5,、集水池能都縮小并取消梯形段6,、集水池是都需要設置頂蓋7、1#泵3300立方米每小時,,功率是否過大8,、是否有必要配備起重機。
圖紙簡介: 本工程為一座污水泵站,,四層高,,電氣設計施工圖。主要包括:電氣照明,、動力的平面設計和系統圖的設計,,還有防雷接地的設計。希望對大家有用 投稿網友: lirulong8 上傳時間: 2014-07-23
請教下各位大仙,,在設計污水提升泵站時,,會不會設定水位控制進水閘門啟閉機的運行呢?我們現在設計時,,是設定污水進水水位大致到滿管流的狀態時,,進水閘門關閉。不知道其他設計院是怎么做的,?
DBJ 08-23-1991污水泵站設計規程
確定全晝夜運行污水池容積W可按兩種方法:1按不小于泵站中最大一臺水泵5分鐘出水量體積2自動控制時,,W=Q/4nQ-泵站一級工作出水量(m3/h)n-水泵每不時啟動次數,,一般取6現在如果有一個泵站一共選了5臺一樣大的泵,每臺150l/s按方法1,,則150*60*5/1000=45m3按方法2,,則5*150*3600/1000/(4*6)=112.5m3這相差也太大了吧,可以有好的解釋嗎,,還是計算中我理解不對
鋼筋混凝土圓形沉井,,直徑13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 編輯 ]
關于這個,,我只發現《室外排水規范》5.3.8條規定如下:泵站宜設置事故排出口,,污水泵站和合流污水泵站設置事故排出口應報有關部門批準。 有個問題請教:.事故排出口應該放在什么地方,,泵站前還是后,?另外,看到一工程,,泵站前做一事故排放井,。事故排放井接了一根進水管,一根出水管,,一根事故排出管,,其中事故排出管標高高于進出水管2米。事故排出管起點設一閘門,。泵站隔柵前后閘門頂標高低于事故排出管起點標高,。這么設置合理嗎?合理的應該怎么設置,?
一污水提升泵站,,6臺潛水泵,,90KW/臺,5用1備,,按二級負荷進行配電,。怎么進行配電設計。初步設想:方案一,,兩路來自不同母線10KV線路引進,,一路備用,兩臺變壓器降壓后,,在低壓側采用雙電源轉換,。方案二,,兩路來自不同母線10KV線路引進,,兩路線路同時工作,,互為備用,低壓母線分段運行,,母線間設母連斷路器,。方案三,兩路來自不同母線10KV線路引進,,在高壓側設置雙電源轉換裝置,,后在經一臺變壓器進行降壓。那種方案可行,,請大家?guī)兔Γ,。。,。?用1備水泵中,,水工藝要求:常用泵3臺軟啟動,2臺變頻控制,。采用1臺plc控制器進行總體控制,。如何進行控制呢?疑惑:軟啟動與變頻控制之間有什么必然聯系,??煞駥④泦?dòng)器并聯的旁路取消就可實現變頻控制了?,?,?
圖紙簡介: 建筑,結構,,工藝補充說明:本套圖紙總共有16張圖紙,,其中主要是設計了某處的污水泵站的施工圖階段的設計,在設計上面主要是有平面布置圖,,縱橫剖面,,以及相應的鋼筋圖和大樣圖紙,在排澇閘門后設計了相應的鋪蓋的設計,,總長是17米,,泵房采用的是框架結構的設計,全斷面的設計采用的是鋼筋混凝土,,擋土墻的設計采用的是重力式的設計,,采用的是漿砌石的設計,在鋼筋圖的設計上面是采用的雙層配筋的設計,,以及包括了相應的鋼筋表的說明,,希望大家下載。
圖紙簡介: 這是某縣工廠廠區內污水泵站設計施工圖,,圖紙包括:北門泵站總平面布置圖,,10.250m平面圖,,14.250m平面圖,泵房集水井平面圖,,泵房剖面圖,。 投稿網友: hanjunguogps 上傳時間: 2014-07-10<
佛山市某污水泵站工程施工組織設計資料簡介(佛山市某污水泵站工程施工組織設計) 包括進度計劃圖及現場平面布置圖。工程概況佛山市中心組團新城區1號污水泵站工程位于佛山市中心組團新城區,,由佛山市中心組團新城區路橋建設有限公司投資興建,,中國市政工程西北設計研究院。本工程工程合同工期為60天,,工程質量要求達到合格,。建筑概況本工程地面以上1層,地下1層,,總建筑面積為589.1m2,,建筑物總高度7.5m。首層層高5.7m,,地下室底標高為-9.55m,。本工程外墻貼白色、桔紅色和深灰色等顏色的外墻磚,,內墻除衛生間外做1:1:6水泥石灰砂漿打底15厚,,1:3石灰砂漿批面5厚,做白色乳膠漆或掃內墻涂料,;所有衛生間內墻面做1:1:6水泥石灰砂漿打底15厚,,加3厚純水泥漿貼白色釉面磚,尺寸200×300,。天面防水層:采用聚氨酯改性瀝青防水涂料,;天面隔熱層:用M2.5水泥石灰砂漿拼砌330×330×135預制膨脹珍珠巖隔熱磚,1:2水泥砂漿抆口,。門窗采用甲級防火門窗,。本工程按地震烈度7度設防。
各位大俠,,目前小弟正在做污水泵站的畢業設計,,希望能夠有一份設計說明書可以參考一下,但找遍了論壇也找不到,,如果哪位大俠手上有這方面的資料,,希望能給我發一份,,萬分感謝!?。∥业泥]箱是[email protected]
建設規模:泵站流量為:6#泵站0.35立方米/秒,,7#泵站0.93立方米/秒,。工期要求:施工總工期70天(2008年10月1日—2008年12月9日)施工條件本工程與110國道、高速公路,、磴口縣繞城公路,、哈磴公路相鄰,交通運輸較為便利,。沿線均有電訊服務及電力供應,。