亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求救,污水泵站該怎么設計?。?!

    進水管D500,,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,卻基本上沒有一張是一樣的,,誰能指教一二?。浚,。,。?/p>

  • 某鋼廠循環泵站給排水施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙是酒鋼高爐循環水泵站給排水施工圖,。其中主要包含一層平面圖 ,、系統圖 、配筋圖,、高爐綜合循環水泵站A-A剖面圖 ,、蒸發式空冷器及冷卻塔給排水管道平面圖、綜合管溝剖面圖,、給排水管道系統圖、設計說明等等,,圖紙可供參考,! 投稿網友: zghhgd 上

  • 關于污水泵站設計中的困惑

    1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,必須設置投氣筒,,出水壓力井是什么,?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,(2)采用出水管并聯方式,,即設置閥門井,,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,,什么是壓力檢查井呢,?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,包括閘閥井,、排氣井,,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,,還是其他呢,?3. 污水壓力管道轉彎的問題,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢,?

  • 7.1 泡沫消防泵站與泡沫站

    7.1 泡沫消防泵站與泡沫站

  • 急求石化行業消防泵站設計規范

    哪里可以找到石油化工行業消防給水泵房的設計規范啊,?本人是學生,,正在做一個相關的畢業設計,希望前輩,,高人們幫小妹一把,。謝謝了,。

  • 關于污水泵站事故排出口

    關于這個,我只發現《室外排水規范》5.3.8條規定如下:泵站宜設置事故排出口,,污水泵站和合流污水泵站設置事故排出口應報有關部門批準,。 有個問題請教:.事故排出口應該放在什么地方,泵站前還是后,?另外,,看到一工程,泵站前做一事故排放井,。事故排放井接了一根進水管,,一根出水管,一根事故排出管,,其中事故排出管標高高于進出水管2米,。事故排出管起點設一閘門。泵站隔柵前后閘門頂標高低于事故排出管起點標高,。這么設置合理嗎,?合理的應該怎么設置?

  • 污水泵站配電與控制疑惑,?求助

    一污水提升泵站,6臺潛水泵,,90KW/臺,,5用1備,按二級負荷進行配電,。怎么進行配電設計,。初步設想:方案一,兩路來自不同母線10KV線路引進,,一路備用,,兩臺變壓器降壓后,在低壓側采用雙電源轉換,。方案二,,兩路來自不同母線10KV線路引進,兩路線路同時工作,,互為備用,,低壓母線分段運行,母線間設母連斷路器,。方案三,,兩路來自不同母線10KV線路引進,在高壓側設置雙電源轉換裝置,后在經一臺變壓器進行降壓,。那種方案可行,,請大家?guī)兔Γ。,。,。?用1備水泵中,水工藝要求:常用泵3臺軟啟動,,2臺變頻控制,。采用1臺plc控制器進行總體控制。如何進行控制呢,?疑惑:軟啟動與變頻控制之間有什么必然聯系,。可否將軟啟動器并聯的旁路取消就可實現變頻控制了,?,??

  • 排水泵站各種水位的確定心得

    本人最近第一次做排水泵站,,用于下穿道路的排水,。經過一段時間的資料搜集和學習,把本人學到的一些確定泵站各種水位的心得列舉出來,,有些是參考以前圖紙的經驗,有些是根據規范規定,,希望給那學初學者一個參考,,同時也希望高手們能指導點撥。集水池底高程=進水管底高程-0.5(進水管管底和格柵底邊的落差)-1.00無雨天最高水位:與進水管管頂齊平,,或略高0.1~0.2m,,因為格柵有水頭損失。這個水位的確定可以這樣考慮,,如果再高的話,,地下水就要反流到雨水管里面了。無雨天最低水位:即最低水位,,需要保證平時集水池里面的水能把泵機淹沒并高出一段距離,,廠家手冊里可查到這個距離。雨天最低水位:即泵都不開啟的水位,比雨天最低水位高50cm左右,。一臺泵開啟的水位:按照污水一小時開啟少于6次,,雨水泵一小時開啟少于10~15次來確定。即雨水泵的話,,計算最大一臺泵4~6分鐘的抽水量,,換算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。當水位到達該高度時,,第一臺泵就要啟動,,直到將水位抽至雨天最低

  • 污水泵站沉井結構施工圖

    鋼筋混凝土圓形沉井,直徑13.6m,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 編輯 ]

  • 供水泵站計算書及施工圖

    供水泵站計算書及施工圖

  • 荷蘭阿姆斯特丹增壓泵站

    荷蘭阿姆斯特丹增壓泵站

    該項目由Bekkering Adams建筑事務所設計的增壓泵站,,位于荷蘭阿姆斯特丹市。這座增壓泵站,,是城市水處理系統的一部分,。獨特的建筑外觀像是一座的雕塑。這座增壓泵站位于阿姆斯特丹的Zeeburgereiland區,,該座泵站配有先進的污水凈化系統,,可以將清潔干凈的水從阿姆斯特丹的東部運送至各個區域,建筑外形就像一座雕塑,,在新的城市規劃中,,這座泵站將坐落在一個花園式的結構中。這座建筑的主要功能是運送水源到指定地點,,它采用先進的消聲技術,,使運送過程安全環保。這座泵站建有一個高大的懸臂,,方便在夾層,、凹陷、入口處操作水泵,。屋頂立面造型獨特,,不同形狀和晶瑩的褶皺,使立面富于變化,。

  • 污水泵站設計格柵設置問題

    現在手里做一個小型污水泵站,,設計規模7000立方米/日,取過柵流速0.9m,,算下來格柵只要0.4m寬就夠了,,查樣本也有這樣的格柵,我需要設計兩個格柵嘛,?我想進水槽分成兩格,,各安裝一個格柵,這樣有必要么,?求指點

  • 如何給多泵組并聯供水的多級泵站設計控制流程

    本人手頭上有這樣一個作業,, 設一泵站有四個泵組,以三用一替方式運行,,屬于二級泵站,。要求具體控制流程,。 我應該選用多少點數的PLC,我要檢測些什么樣的開關量和模擬量,,我怎么樣才可以讓泵站長期運行于最高效率狀態下,,該如何避免存在的各種危險事件。 小弟在些懇請各位大哥大姐教導,,不勝感激!!!!!!

  • ZD【污水泵站施工組織設計及場布】

    ZD【污水泵站施工組織設計及場布】

    工程概述本工程位于廣州市番禺區市橋鎮盛泰路沙圩涌西則,,由廣州市番禺區前鋒凈水廠投資興建,設計單位為廣州市市政工程設計研究院,,招標代理方是番禺建發監理有限公司,。工程名稱:番禺區前鋒凈水廠—廠外集水輸水工程 沙圩涌2#污水中途泵站工程地點:番禺區市橋鎮工程規模:泵站建筑面積約350M2,深基坑開挖深度約13米,,管線長約200m,,其中,圖紙中101號井(含101井)至115號井(含115井)采用頂管施工,,管徑為Ø1500mm,。招標工期:105個日歷天 ;質量要求:合格

  • 排水泵站自控系統防雷措施

    市屬排水泵站大多位于城區邊緣,,且毗鄰江河堤岸的開闊地帶,,地勢低洼,春夏兩季極易遭受雷電襲擊,。隨著計算機技術,、控制技術、通訊技術的發展和廣泛應用,,泵站的自動化控制也逐步采用由工業控制機IPC或可編程控器PLC組成的集數據采集,、過程控制和信息傳送于一體的監控網絡。由于這些設備大量采用高度集成化的CMOS電路和CPU單元,,其對瞬態過電壓的承受能力十分脆弱,成為泵站易受雷電損害的主要設備,??梢妼ψ詣踊到y(tǒng)采取有效的保護措施非常必要。一,、雷電的危害途徑 雷電的危害途徑有5種,,一是直擊雷:雷電直接擊在建筑物、構架,、樹木等物體上,,由于熱電效應等混合力作用直接對物體造成傷害;二是雷云下的靜電感應:一般針對線路而言,,在一定強度的雷云下在高壓架空線路上可以感應出300—400kV的過電壓,、在低壓架空線路上可以感應出100kV的過電壓,、在電信線路上也可感應出40—60kV的過電壓;三是雷電的電磁感應:雷電流經引下線入地時,,在引下線周圍產生磁場,、引下線周圍的各種金屬管線上經感應產生瞬間過電壓; 四是地電位反擊:直擊雷經接閃器如避雷針,、避雷網等而直放入地,,導致地網地電位上

  • 關于污水泵站安裝流量計的問題

    各位前輩,我剛領了一個任務,,我家頭頭讓我作一個方案,,給我區10個污水泵站加裝流量計、液位計,,要進行自動化控制,,我上網查了一些資料,但總覺得迷迷糊糊,,請各位前輩幫忙指教以下,。我區的污水泵站情況如下:現有10個泵站,全部以壓力污水管線將污水送入污水處理廠,,泵站出水管徑D200-D1000,。另外說一句,誰有污水處理廠和污水泵站之間的生產調度辦法,,幫忙發一個把?。?!

  • 中小型灌溉排水泵站規劃

    中小型灌溉排水泵站規劃,,有興趣的看一下

  • 中型泵站高壓電動機起動方式討論

    本人現正在設計一個中型泵站,裝機容量為1*300kW+4*400kW=1900kW,,每臺電動機的電壓都為10kV,,電源擬從距本泵站500m處的110kV變電站10kV側引電纜專線過來,該變電站為兩臺40MVA變壓器,。由于目前只是做可行性研究設計,,最小運行方式短路容量等參數未向供電部門要求提供。本人認為最小運行方式短路容量應該不小于100MVA,,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版P273表6-19,,允許全壓起動的電動機最大功率(kW)=(0.02~0.03)Sk=(0.02~0.03)*100MVA=(2000~3000)kW>400kW,故認為它們可以采用全壓起動,,不知道同行們有何高見,?謝謝!

點擊加載更多

電動泵站

電動泵站專題,,為您提供電動泵站相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電動泵站 相關的專業交流討論,,更多電動泵站相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小型液壓泵站

泵站設計