資料整理來自 眾智建筑資源 城市工程管線綜合規劃規范 Code for urban engineering pipelines comprehensive planning zzguifan.com/webarbs/book/86133/2519968.shtml GB 50289-2016 前言 1 總 則 1.0.1 為合理利用城市用地,,統籌安排工程管線在地
《城市工程管線綜合規劃規范》(GB 50289—98)1 為合理利用城市用地,統籌安排工程管線在城市的地上和地下空間位置,,協調工程管線之間以及城市工程管線與其他各項工程之間的關系,,并為工程管線規劃設計和規劃管理提供依據,,制定本規范。 2 本規范適用于城市總體規劃(含分區規劃),、詳細規劃階段的工程管線綜合規劃,。 3 城市工程管線綜合規劃的主要內容包括:確定城市工程管線在地下敷設時的排列順序和工程管線間的最小水平凈距,、最小垂直凈距;確定城市工程管線在地下敷設時的最小覆土深度,;確定城市工程管線在架空敷設時管線及桿線的平面位置及周圍建(構)筑物,、道路、相鄰工程管線間的最小水平凈距和最小垂直凈距,。http://www.hdrqw.com/news/20060616-4.htm
1.管線綜合排布策劃目的 經過優化,,對管線、設備綜合排布,,使管線,、設備整體布局有序、合理,、美觀,,最大程度的提高和滿足建筑使用空間;降本增效,。 機電安裝工程施工前的總體策劃是保證機電安裝工程質量的必要階段,,對于現代建筑工程,特別是具有較復雜功能的智能建筑,,其機電系統很復雜,,子系統很多。而機電系統全部都是由管,、線將功能設備連結而成,,這些管、線,、設備在建筑物內必定要占據一定的空間,,而現代建筑的內部空間是有限的。所以,,機電安裝工程的管,、線、設備的合理布置就成為機電安裝工程施工策劃的首要任務,。 2.管線綜合排布策劃組織與實施 總包單位在機電工程開工之前就應完成各系統的管道,、電氣線路、機電設備的布置,,并與土建專業進行全面協調,,
城市工程管線綜合規劃規范,,供大家學習參考,。
管線工程綜合設計原則與重難點管線工程綜合設計原則1.大管優先,。因小管道造價低易安裝,且大截面,、大直徑的管道,,如空調通風管道、排水管道,、排煙管道等占據的空間較大,,在平面圖中先作布置。2.臨時管線避讓長久管線,。3.有壓讓無壓,。無壓管道,如生活污水,、糞便污水排水管,、雨排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,,因此,,水平管段必須保持一定的坡度,是順利排水的必要和充分條件,,所以在與有壓管道交叉時,,有壓
請教鋼結構工程管線支吊架該如何施工呢?鋼梁不需焊接不需打眼,,樓板用的是類似鐵皮的模板,,澆鑄完成后模板也不拆,在鐵板上能打眼嗎,?誰有相關的施工圖例啥的分享下吧:kiss:
武漢起飛
河北的工程消防方面怎么防結冰?噴淋可以用預作用,但是消火栓系統用什么系統,用電伴熱加保溫甲方覺得造價偏高.有什么更經濟點的做法?還有生活給水又如何防凍(幾萬平米的地下室全部對外敞開) 熟識北方工程的高手請教一下.不勝感激.
經過本人在論他搜索,,發現關于機電工程(水暖電)管線綜合/套圖方面的東西很少,在此本人將慢慢收集此方面的資料,,并將精彩回復收錄整理。期與大家共勉,!001Q:機電工程(水暖電)管線綜合/套圖有沒有相應軟件,?001A:目前經本人搜索,發現機電工程(水暖電)管線綜合/套圖的軟件有MagiCAD,、AutoCAD MEP 2010,、AutoCAD Revit MEP、Graphisoft MEP Modeler,。 更多精彩的軟件的有待大家提供,。002Q:機電工程(水暖電)管線綜合的基本原則/思路?002A:1)管線綜合應以暖通專業為主,,水電專業為輔,,因為暖通的風管最大,。水暖電如果出現打架、互不相讓時,,由設總(建筑專業)進行協調,。 最后由建筑專業進行匯總,繪制最終的管線綜合圖紙,。 2)暖通的風管如果不止一根,,一般來說,排煙管宜高于其他風管,;大風管宜高于小風管,。 兩個風管如果只是在
《城市工程管線綜合規范》2.2.9里面說,工程管線之間的距離“當受道路寬度,、斷面以及現狀工程管線位置等因素限制難以滿足要求時,,可根據實際情況采取安全措施后減少其最小水平凈距?!蔽蚁胫?,其中說所的安全措施,都是指什么啊,,請求高手給舉個例子~謝謝謝謝啦
請問一下,,大家管線綜合都是怎么安排管線的,如果按照規范,,給水管應該距離建筑外墻線1米,,排水管線據外墻線不宜小于2.5米,(怕碰到基礎)現在我基本是這樣布置的,,建筑單體出來的管線,,順序是(從近到遠) 電視,電信管線,,弱電管線,,消防管線,給水管線,,污水管線,,雨水管線在道路中間。但是有的人說污水管線放在離建筑近比較好一般為1.5米,,理由是這樣管道不容易堵,,這樣也是有道理的,想問問,,有經驗的前輩們,,你們管線布置都是怎么布置的,請說說你們的觀點。:kiss:
來源:暖通南社 如有侵權請聯系刪除 《建筑暖通設計實操培訓視頻班》
商辦項目室內綜合管線工程管理流程.docx
機電管
根據《城市工程管線綜合規劃規范》(GB 50289-2016):其中4.1.2 工程管線應根據道路的規劃橫斷面布置在人行道或非機動車道下面,。位置受限制時,可布置在機動車道或綠化帶下面,。其中4.1.9 工程管線之間及其與建(構)筑物之間的最小水平凈距應符合本規范表4.1.9的規定,。當受道路寬度、斷面以及現狀工程管線位置等因素限制難以滿足要求時,,應根據實際情況采取安全措施后減少其最小水平凈距,。那么我現在設計一條路,沒有非機動車道,,只有人行道,,如果把管線都放在人行道下,則水平凈距不滿足規范要求(其實接近規范要求,,嚴格按凈距來就不滿足了),,如果部分管線放在機動車道下,就不滿足4.1.2規范,,那我優先該選擇那種方案,?
工程管線綜合
工程管線綜合專題,為您提供工程管線綜合相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工程管線綜合 相關的專業交流討論,,更多工程管線綜合相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度