天正默認的消火栓管線是上面這樣子的為什么在一個車庫圖上畫出來的圖就是這樣子了,?,?請問應該怎么設置啊
綠色的是三家運營商的現狀通信管線,,藍色的是新設計的通信管道,,請問大家新設的管道怎么和這么分散的現狀通信管線連接?剛開始在市政板塊發的求助沒人回應,,來這邊試試,。
本帖最后由 黑白 于 2016-6-12 08:35 編輯 綠色的是三家運營商的現狀通信管線,藍色的是我新設計的通信管道,,請問大家新設的管道怎么和這么分散的現狀通信管線連接,?在市政板塊發帖沒人打理,來著請教高手,。
各位前輩:最近下了鴻業市政管線7.0,,試用次數用完之后,重裝了軟件,,發現需要提交申請后才能繼續試用,,請問各位前輩高手,有沒有什么辦法可以讓我在不提交申請,、不重做系統的情況下可以繼續試用此軟件?。炕蛘吒魑挥惺裁春玫姆椒茏屛矣蒙线@個軟件,請給個詳細一點的說明,。還有就是我現在是給排水專業大三學生,,這個階段,有購買軟件的必要嗎,?
我剛做了個工程,,屬于住宅,由于要暖氣 ,,給水,,電線管,所以很容易打架,,我把管標的很小了DN25從水表接出進一戶,,建筑墊層做到50MM,由于衛生間是現澆的,,又不讓走明管 墊層內打架可以處理嗎,? 衛生間怎么走 希望各位大蝦給點建議?,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,???,?,??,?,??,?,??,?,??,??,?
在所訴圖中紅色方框,,按視角45度習慣看過去,應是立管被打斷,,而不是支管被打斷,。如何調整啊,各位請執教,!在下先謝過了?。?/p>
室外管線在進行縱段面計算時能不能根據覆土來定,,因?yàn)楹眯┕芫€標高控制主要依據覆土來定,。還有能不能增加跌水和沉砂井的設置,還有井標高標注太單一建議增加標注樣式,。還有化糞池計算后能不能提供復制的文字資料如圖所示,,還有池子尺寸。這樣就更方便了
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法,?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的?,?,?2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的,?具體工藝要求呢,??,?G? PE? PVC? SC?
想問問大家關于機電管線方面的深化設計,屬不屬于設計呢? 深化設計應該由哪個單位負責呢?從事深化設計方面的人員以后能不能走設計這條路呢?
DN25及Φ200的無縫鋼管,,在材料統計表中有,我想在平面圖中找到這二種管線并刪除,,或者修改,,如何辦到?,?
有一大型廠房,里面有工業用水,、壓縮空氣,蒸汽,通風空調還有消防用水,電纜采用橋架敷設,問:在空間和平面上這些管線的布置順序是怎樣的?看過很多廠房是:橋架在最上面,下面是給水,蒸汽,空氣,消防共支架,最下面是通風管道有沒有什么規定?
偶是做電廠設計的,畫電纜和照明,、接地圖,,都要統計具體線纜長度。電纜,、接地線是一根一根在圖上量,,照明管線只能大概估一下現因工作需要,客串一下業主方,。發現施工圖的線纜未作具體統計,。水平不高,老老實實查資料,?!督ㄖこ淘O(shè)計文件編制深度規定》4.5.12主要設備表。注明主要設備名稱,、型號,、規格、單位,、數量《民建電氣設計深度圖樣》(04DX003)P33,,線纜確實未做數量統計。設計院說施工時根據實際情況具體量又看了一下《電力工程電氣設計手冊》,,對施工圖的深度要求是:電纜必須標明長度,,但照明管線和接地材料未要求注明長度。因為缺?shí)踐經驗,,所以對線纜材料統計一塊不知如何處理較為妥當,。畫圖時業主,,施工單位經常要求線纜材料具體統計。不知這方面有無具體規定,,劃分責任范疇,。望高人指點,不勝感激,!
畫室外排水總圖,管線畫好后,用縱斷面圖命令進行計算.如果所選的多段管線有變徑的管線,計算以后,所有的管線都自動改成了較大的管徑,不知道是什么原因.如果只計算到變徑前的窨井,再以變徑后的窨井作為初始窨井繼續計算,那起始井的覆土埋深就要手動調一下,不是很方便.是我操作有問題嗎?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 編輯 ]
1::管綜沿中布,、沿邊布,怎樣以直代曲2::縱向怎樣以直代曲3::接續布管也要用的人選系統,、定代號?4::起始布管能自己判別當前井線層(管線下有輔助線)
《城市工程管線綜合規范》2.2.9里面說,,工程管線之間的距離“當受道路寬度,、斷面以及現狀工程管線位置等因素限制難以滿足要求時,可根據實際情況采取安全措施后減少其最小水平凈距,?!蔽蚁胫溃渲姓f(shuō)所的安全措施,,都是指什么啊,,請求高手給舉個例子~謝謝謝謝啦
我們在做總圖管線綜合,或者規劃管線綜合的時候 ,,都有涉及到管線的交叉布置設計,那具體原則是什么呢,?地下管線的交叉敷設時,,各類管線由淺入深地垂直排序應為:電力管線、電信管線,、熱力管線,、燃氣管劲恪⒔o水管線,、雨水排水管線,、污水排水管線等。 具體要求如下:①可燃,、易燃?液)體管線應在其他管線上面,; ②給水管線應在排水管線上面; ⑤電纜應在熱力管線下面,、其他管線上面,,其中通訊電纜在電力電纜下面; ④氧氣管線應在可燃管線下面,、其他管線上面,; ⑤輸送腐蝕性介質的管線及酸,、堿性的排水管線,應在其他管線下面,; 還有其他的一些特殊管線交叉布置時候,,再具體問題,具體分析吧,!
請問一下,,大家管線綜合都是怎么安排管線的,如果按照規范,,給水管應該距離建筑外墻線1米,,排水管線據外墻線不宜小于2.5米,(怕碰到基礎)現在我基本是這樣布置的,,建筑單體出來的管線,,順序是(從近到遠) 電視,電信管線,,弱電管線,,消防管線,給水管線,,污水管線,,雨水管線在道路中間。但是有的人說污水管線放在離建筑近比較好一般為1.5米,,理由是這樣管道不容易堵,,這樣也是有道理的,想問問,,有經驗的前輩們,,你們管線布置都是怎么布置的,請說說你們的觀點,。:kiss:
以前沒有發生過這種情況,,頭一次,,有個建筑的圖,我在這個圖上畫帶文字的管線時,,方字就會偏出到一邊,,從別的正常駐顯示的圖上考過的管線,,也是變形的如下圖,如何解決,,請飛楊幫助下?。?/p>
有的時候為了方便我會這樣操作,,為了拉伸某段管線到一個位子1,、單機‘只開圖層’點選要拉伸的管線(橫向拉伸)2、‘S’拉伸至已知距離(比如500mm)這個時候如果管線上已標注了管線文字,、管徑(第四個單管管徑標注)及閥門的話,,閥門、管徑和文字就會亂飛,,不知道在圖紙的那里,,但是不在管線上了,如果拉伸的時候管線文字及閥門的圖層是打開的話就不會有這個問題,。知道怎么解決,,只是希望更簡潔希望管線數據始終跟著管線走,無論我怎么移動,![ 本帖最后由 ml0217 于 2011-7-31 15:57 編輯 ]
畫總圖的時候,,尤其是斜的的管線,畫一條參考線,,想把天正管線延伸,,怎么都延伸不了,不知道什么問題,,請解決,,參考線是與要延伸的線是有交叉點的