亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 室外綜合管線用什么軟件畫?

    大家繪制室外小區綜合管線時,,是使用天正給排水還是CAD或者別的什么軟件,?我現在使用的是天正給排水7.5,可怎么找不到室外繪制和室外計算這兩個工具條,?

  • 室外綜合管線設計注意事項

    在百度中下載的,認為有參考價值,。室外管線宜采用地下敷設的方式,。地下管線的走向,宜沿道路或與主體建筑平行布置,并力求管線順直,、短捷和適當集中,盡量減少轉彎,并應使管線之間及管線與道路之間盡量減少交叉;管線及各構筑物的布置應考慮不影響建筑物安全和防止管線,、構筑物受腐蝕,、沉陷,、震動及重壓,。一般情況下,居住小區的室外管線有給水管,、雨水管,、污水管、中水管,、熱力管,、燃氣?、電力電纜、電信電纜,、有線電視電纜、路燈電纜,、消防信號線等智能化管線,還有檢查井、排洪溝,、化糞池等構筑物。給水管又分生活給水及消防給水,且生活和消防給水又分市政直接給水管及二次加壓供水管;消防給水又分消火栓給水及自動噴水滅火給水管線;電力管一般分高,、低壓兩種,高壓電纜(10 kV) 是從市政管網到開閉所,及開閉所到變配電室之間的管線;低壓電纜(380 V) 是從變配電室引出的至各用戶之間的管線,。在實際工程設計中,要根據管線的種類、道路的寬度,、建筑物之間的間距等要素,按照管線的布置原則,合理有效地把所需要的各種管線各就各位。1 布置原則1.1室外主要管線布置原則(1)由于居住小區的用

  • 盼解——室外綜合管線具體包括哪些

    有一個工程的招標范圍是:電氣從低壓配電柜出線開始計算,,室外綜合管線工程不在招標范圍內,。工程簡介:該工程分為1#,、2#樓,1#樓有地下室內設置高低壓配電室,,2#樓的電源進線由1#樓內的低壓配電柜引來,,那么,2#樓的電源進線是否在這個招標范圍內呢,?或者說2#樓的電源進線應該如何計算,?

  • 室外綜合管線施工現場配合與控制

    室外綜合管線施工現場配合與控制 室外綜合管線應在界定的紅線范圍內施工,,不經地方規劃部門批準善自超越紅線施工,,將受到上級有關行政部門的處罰。不得已需超出紅線施工時,,需審報,,待審批核準后方可在規定的范圍內施工,。 (1)建筑控制紅線內有關的機電部門管線: 1)給水管、井,;室外消火栓管,、井;消防水泵結合器管,、井,;中水管,、井,。 2)雨水管、井,;污水管,、井;排水算子,;壓力排水管,。 3)熱力管、井(蒸汽,、熱水),;燃氣管、井?4)高壓電力電纜進戶,。 5)電信電纜(或光纜)進戶,。 6)庭院內路燈、建筑景觀照明,、音樂噴泉,、建筑物與建筑物之間相連接的風、水,、電管線,。 7)室外弱電控制管線,包括保安監控,、消防報警,、樓宇自控、綜合布線,、電視,、電話廣播等。 (2)對外分包情況需明確: 1)由總包直接分包的,,由總包簽訂分包協議書,,并納人

  • 某小區室外管線綜合平面規劃圖(全)

    圖紙簡介: 圖紙為某小區道路管線布置規劃圖,管線規劃有電力,、電信,、燃氣、給水,、雨水,、污水等,。圖紙內容相對完整,本圖紙僅供參考,。 投稿網友: zhanglulu1234 上傳時間: 2013-04-24

  • 某大型小區室外管線綜合設計平面圖

    圖紙簡介: 小區室外管線綜合設計包括給水,、排水、雨水,、強,、弱電、天然氣,、室外消防設計,,內容齊全,作圖清晰,。 投稿網友: wonder200789 上傳時間: 2014-06-06

  • 對于室外管線的一點建議

    對于室外管線的一點建議

    室外管線在進行縱段面計算時能不能根據覆土來定,,因?yàn)楹眯┕芫€標高控制主要依據覆土來定。還有能不能增加跌水和沉砂井的設置,,還有井標高標注太單一建議增加標注樣式,。還有化糞池計算后能不能提供復制的文字資料如圖所示,還有池子尺寸,。這樣就更方便了

  • 關于弱電室外管線的問題,??,?

    1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法,?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的?,?,?2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的,?具體工藝要求呢?,??G? PE? PVC? SC?

  • 室外綜合管線施工圖圖紙交底要點

    一、設計情況介紹(設計中不涉及的不須介紹):

  • 關于室外管線計算的問題

    畫室外排水總圖,管線畫好后,用縱斷面圖命令進行計算.如果所選的多段管線有變徑的管線,計算以后,所有的管線都自動改成了較大的管徑,不知道是什么原因.如果只計算到變徑前的窨井,再以變徑后的窨井作為初始窨井繼續計算,那起始井的覆土埋深就要手動調一下,不是很方便.是我操作有問題嗎?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 編輯 ]

  • 關于管線綜合的一些疑問

    《城市工程管線綜合規范》2.2.9里面說,,工程管線之間的距離“當受道路寬度,、斷面以及現狀工程管線位置等因素限制難以滿足要求時,,可根據實際情況采取安全措施后減少其最小水平凈距,?!蔽蚁胫溃渲姓f所的安全措施,,都是指什么啊,,請求高手給舉個例子~謝謝謝謝啦

  • 關于管線綜合管線的布置

    請問一下,大家管線綜合都是怎么安排管線的,,如果按照規范,,給水管應該距離建筑外墻線1米,,排水管線據外墻線不宜小于2.5米,,(怕碰到基礎)現在我基本是這樣布置的,,建筑單體出來的管線,,順序是(從近到遠) 電視,電信管線,,弱電管線,消防管線,給水管線,,污水管線,雨水管線在道路中間,。但是有的人說污水管線放在離建筑近比較好一般為1.5米,,理由是這樣管道不容易堵,,這樣也是有道理的,,想問問,,有經驗的前輩們,,你們管線布置都是怎么布置的,請說說你們的觀點,。:kiss:

  • 某地市政小區室外管線綜合方案布置圖

    圖紙簡介: 本圖是某地市政小區室外管線綜合方案布置圖,,圖紙內容包括平面布置圖,、管線綜合剖面圖,設計內容包括給水,、雨水,、污水,、煤氣、電氣,、電力,、有線電視,、電話網絡等管線,。圖紙內容較為完整,圖面表達較為清晰,,是一份還可以的管線綜合方案圖,。 投稿網友: jh6231035 <

  • 室外綜合管線施工復雜,,如何做好現場配合與控制?

    1,、室外綜合管線概述 室外綜合管線應在界定的紅線范圍內施工,,不經地方規劃部門批準善自超越紅線施工,將受到上級有關行政部門的處罰,。不得已需超出紅線施工時,,需審報,待審批核準后方可在規定的范圍內施工,。 (1)建筑控制紅線內有關的機電部門管線:<

  • 某自來水廠室外管線設計總圖(管線綜合)

    圖紙簡介: 圖紙為某自來水廠室外管線設計圖,,設計管線包括電力、電信,、熱力,、給水,、原水、,、清水,、污水、消防,、加藥等,,管線齊全。圖紙附有圖例和材料表,。 投稿網友: tupian121 上傳時間: 2014-05-20

  • 室外管線覆土厚度的計算

    室外管線覆土厚度的計算

    請問,,天正室外管線的覆土厚度是怎么計算的?

  • 室外綜合管網施工的原則

    室外綜合管網涉及專業繁多,, 施工要對管道進行合理的統籌安排,, 綜合解決各專業管線布置及其相互間的矛盾。 本次系統性地分享室外綜合管網施工的原則,, 以供參考實施,。 室外綜合管網施工的“四讓” 原則: 1. 有壓管道讓無壓管道 2. 埋管淺的管道讓埋管深的管道 3. 單管讓雙管 4. 柔性材料管道讓剛性材料管道 工程管線豎向位置發生矛盾時應遵循以下原則: 1. 壓力管讓重力自流管線

  • 請問管線綜合的收費依據,?

    請問道路工程的子項“管線綜合(施工圖)”如何收費,?在哪里可以找到相關規定?該施工圖根據各相關單位(供電,、通訊……)提供的要求(僅提供斷面大小、覆土要求)進行設計,。

點擊加載更多

室外綜合管線

室外綜合管線專題,,為您提供室外綜合管線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外綜合管線 相關的專業交流討論,,更多室外綜合管線相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

控制管線

石油管道設計