亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么管道藥要這樣設計呢?,?,?

    為什么管道藥要這樣設計呢?,?,?

    小弟剛入行，很多不?,請各位大俠相助,。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,,不知道為什么要這樣設計,?

  • 管道過鐵路頂管如何設計

    請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,,現在過鐵路頂管施工時,,如何設計?編規范的能給個答復么,?其他設計院的老兄,,可否告之如何設計,?頂管用鋼管如何與套管固定,?

  • 如何決定混凝土設計強度啊

    混凝土設計強度是根據什么計算出來的啊,,是建筑類型還是建筑高度框架結構多層建筑 一般采用什么基礎多一點呢,,對樁基礎有什么要求嗎,,可以用預制樁嗎,,設計人員怎么知道樁要打多少米呢???不懂

  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,,也不知道找什么相應的規范,。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。,。⌒〉芗毙瑁,。,。?/p>

  • 請問樁的混凝土強度怎么設計的,?

    我這邊有一個工程總高度90多米,30層,,設計為泥漿護壁回轉鉆孔灌注樁,,但是設計的混凝土強度為C30,請問這個設計的混凝土強度是怎么確定的,?怎么計算出來的?。?handshake 1,、 《建筑樁基技術規范 JGJ 94-94》(現行樁基礎設計規范)4.1.4.1條規定:混凝土強度等級,,不得低于C15,水下灌注混凝土時不得低于C20,。 2,、 《建筑地基基礎設計規范 GB 50007-2002》8.5.1.5條規定:灌注樁混凝土強度等級不應低于C20。 3、 依據《混凝土結構設計規范 GB 50010-2002》耐久性規定的3.4.1條及3.4.2條,,灌注樁工作的最好環境因為?、a,按設計使用年限為50年設計,,那么最低混凝土強度等級應為C25,。請問如果設計為C25的混凝土行不行?,?

  • 1000m³儲罐基礎設計

    想請教問問高人一個1000立方的儲罐基礎應該怎么設計比較合理條件:1、儲罐直徑12米,。2,、儲罐地面基礎面積113.04平米3、儲罐滿載的狀態重量為1600噸4,、原有地面也是罐區還需要打樁嗎,?應該怎么樣設計基礎較合理?小弟在這里請教高人,。謝謝啦

  • 關于管道三通交匯井的設計

    最近有個小工程,。雨水管道與一道管涵T型交叉。雨水管道是d1200,,管涵尺寸:高x寬為 2.5m x 2m,。均為新建。我想做個三通交匯井,,但井的尺寸很大,,需要重新設計。有沒大俠指教下,?

  • [標準]管道施工組織設計

    管道施工組織設計

  • 請教各位大蝦蒸汽管道設計

    工業園區蒸汽管道設計:1,。從熱電廠到用戶,約三千米,,只考慮接入口,,出口的調節由熱電廠內部解決。2,。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,,溫度270°,流量13kg,,壓力:1.3~1.5MPa,。3。穿越道路要求穿套管埋地,,其余架空,。請問如何設計啊?

  • 近海排放管道設計的要點,!

    各位大蝦能談談近篍欧殴艿涝O(shè)計的要點嗎?比方說與航道的關系,,潮汐的關系等等,。如哪位大蝦有設計圖紙和設計說明能上傳一份嗎,謝謝,!

  • 管道入口喇叭口的自己設計

    我要做一個試驗臺,,其中一個部件的氣體吸入口想做成喇叭口狀,請問高手們:喇叭口的形狀如外展角度該等如何設計,?,? 謝謝高手!?。,。,。,。?/p>

  • 管道溝(隧道)內照明如何設計?

    長約400m,設有檢修井,內部有水管,氣體管道,暖通熱水管,通訊電纜,電力電纜等,高約3.3m,請問照明如何設計,內部風機怎么控制?請各位英雄幫忙.

  • 請教屋面管道的支座設計,!

    制冷機房放在6層屋面,3臺1000冷噸的離心機組,,屋面上有很多冷凍水管道,,本人新手,經驗不足,,希望各位前輩高手能幫忙解答我的問題:1,,甲方要求我在圖上畫出管道支架,并提交結構設計,,混凝土管道支座與屋面樓板一起澆注,。我查了一下圖集,有動力專業的室外管道支吊架圖集,,但是也找不到,,支架應該多少米設置一個?這個應該跟管道的大小有關系吧,,另外混凝土基礎的設計應該是結構專業來做吧,?如何計算其推力?請問有沒有這方面的資料可以查閱,,比如施工圖集或設計手冊之類的,?2,屋面的管道支座不能后澆注嗎?會破壞屋面防水層,?我問了建筑總工,,他說屋面防水工程應該在屋面的管道工程完成后才開始的,那我們需不需要在圖紙上把所有混凝土基礎設計完成并提交結構設計,,使得基礎可以與屋面一起澆注,?3,冷卻塔的基礎,,各個廠家不同,,我要求甲方在設備定貨后提供給我資料,我再重新設計并提交條件給結構專業,,這樣可以使冷卻塔基礎與屋面一起澆注,?請問我這樣的要求是否合理?或者應該怎么做才對,。4,,屋面的管道較多,對結構荷載有影響,,如何給結構

  • 管道的水力計算及強度計算

    管道的水力計算及強度計算,,網上資料。

  • 關于梁板柱混凝土強度設計的一些問題

    看到一個設計圖紙,,30層的框剪結構,,墻柱標號變化兩次,截面有變化,。梁板截面無變化,,鋼筋變了,強度為C35無變化,。是不是不合理啊,,因為我想到以下兩方面?1.梁尺寸沒變化,鋼筋量變少了,,那是不是上層會出現少筋破壞,; 2.有個說法是梁板強度等級過高,會造成收縮開裂,,還有一個混凝土等級初選對照表,,里邊一般到頂層的混凝土強度都到C25,C20的,。

  • 關于管道的強度試驗壓力如何確定?

    關于管道的強度試驗壓力如何確定,?比如有一幢建筑80m高,。地下一層設置消防泵房,、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,,噴淋設計壓力為1.2mPa,。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,,但不得小于0.6MPa?!蹲詣訃娝疁缁鹣到y(tǒng)施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa,;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa,。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可,?(此時屋頂管道的壓力則比泵房

  • 型鋼強度設計值如何取值

    土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-9229068-1-1.html

點擊加載更多

管道及儲罐強度設計

管道及儲罐強度設計專題,,為您提供管道及儲罐強度設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管道及儲罐強度設計 相關的專業交流討論,更多管道及儲罐強度設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度