對于小于200m?的臥式儲罐,,我查了很多規范都是設置移動式泡沫系統,,現在有一下幾個問題: 1、對于臥式儲罐的移動式泡沫計算,,要參考泡沫新規這條來計算流量嗎,,這個保護面積太大,計算出的流量很大合理嗎,,可否通過在罐區加隔堤來減少計算流量 2,、計算出來的移動式泡沫的水量要加到消防水池里面嗎,?流量要加到消防泵嗎?還是不管水量和 流量,,由消防車提供,,我們只設計泡沫儲罐?
想請教問問高人一個1000立方的儲罐基礎應該怎么設計比較合理條件:1,、儲罐直徑12米,。2、儲罐地面基礎面積113.04平米3,、儲罐滿載的狀態重量為1600噸4,、原有地面也是罐區還需要打樁嗎?應該怎么樣設計基礎較合理,?小弟在這里請教高人,。謝謝啦
石油化工立式圓筒形鋼制焊接儲罐設計規范
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,,他們用的都是固定式的,,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,,
大型儲罐基礎設計與地基處理
請教各位大師指點迷津~小弟有個不明白的地方:《低倍泡沫滅火系統設計規范》:第3.2.1條"固定頂儲罐液上噴射泡沫滅火系統的燃燒面積,,應按儲罐橫截面面積計算。"第3.2.3條 內浮頂儲罐的泡沫滅火系統,,應符合下列規定:,。 一、淺盤式和浮盤采用易熔材料制作的內浮頂儲罐的燃燒面積,、泡沫混合液的供給強度和連續供給時間,,均應按本
引言:隨著我國社會經濟的快速發展和人民生活水平的不斷進步,商用空調產品的使用日益廣泛,,其對能源的需求也呈現加速增長的趨勢,。我國事一個能源供給十分緊缺的國家,保護環境,、節約能源已成為新時期國家可持續發展戰略的重大題目,。為了推動節能技術進步,進步能源使用效率,,最近,,國家出臺了《單元式空氣調節機節能產品認證實施規則》。這對于推進空調產品節能技術進步起到了很大的指引性作用,。然而,,眾所周知,,空調產品的能效比要求與產品的本錢是一對尖銳的矛盾體,如何在提升產品質量和能效比的條件下,,降低產品本錢,,是產品設計開發研究技術職員亟待解決的題目。日前,,志高商用空調新推出的第二代薄型風冷十匹立式柜機RF28W/TLB,,無論是在產品的外觀質量、性能和能效比,,還是在產品的可靠性和綜合本錢性價比方面,,在商用空調行業里面都處于領先地位。該產品是志高商用空調自主研發的具備有多項獨立知識產權的新產品,,經中國質量認證中心指定的檢驗機構對其制冷量,、制冷消耗功率和能效比(EER)共3項技術指標進行測試檢驗,結果均符合國家規定的節能產品認證要求,,取得“節能產品”認證(證書編號CQC09701031187),。同時,該機型制冷工況
真空儲罐的放置方式一般分為立式罐、臥式罐,。立式罐具有占地面積小,,方便使用,由于存有重力差,,減少潛液泵運用功率,,節省了電能,但是立式儲罐通常超出10米,,會給周邊住戶引發害怕,,于是在城區不宜設置立式罐;臥式罐是目前運用的普遍方式,短處是占地面積大,,儲罐與周邊站內及站外建構筑物及設施都有安全距離特殊要求,,相對應提高了設計難度系數。 臥式儲罐大部分液位高度較低,,筒體設計壓力稍微大些就可以按GB150規定 計算壓力可以忽略液柱靜壓力,,立式儲罐大部分液位高度較高,較多情況下不能忽略液柱靜壓力,。 以上就是真空儲罐的立式罐與臥式罐的區別,,只有了解了產品的不同之處,,才能更好的在使用過程中進行選擇,,真空儲罐廠家友情提示:如果有更詳細的了解,,可直接聯系服務熱線:17601579165。 杜爾氣體裝備專業生產低溫液體儲罐,、LNG儲罐,,液氮儲罐,二氧化碳儲罐,,乙烯儲罐等低溫儲罐
求助,!立式斜管除油罐的設計計算,、加壓溶氣氣浮裝置的設計計算、壓力式過濾器的設計計算 我找了好幾天都沒找到,,謝謝各位大俠幫忙了.
立式圓筒形儲罐基礎計算[ 本帖最后由 jk1100 于 2010-1-28 11:40 編輯 ]
儲罐區防火堤設計規范2014
大型儲罐的基礎設計一般有4種類型,,護坡式基礎、護圈式基礎,、環墻式基礎,、裝配式環墻基礎,其中,,環墻式基礎用的最為廣泛,。最近,詳細計算了一下環墻基礎的環向鋼筋,,發現和院里以前做的同類工程比較(好像以前并沒有詳細計算過),,鋼筋小了很多,不敢輕易妄言,,故貼上編寫的EXCEL程序,,望指教!現在做的一個工程,。工藝條件:直徑13米,,高度9.5米,設備容積1193立方米,,設備材質:碳鋼內襯玻璃鱗片,。基礎承重:1500噸,! 基礎設計:300厚環墻,,環向鋼筋14@150,環墻高1.4米,。 環向鋼筋根據我的計算,,采用12@150就可以了,不過,,總工不放心,,建議我加大,。 FT=(RQW*RW*HW+RQM*RM*H)*K*R算式中K值(環墻內側壓力系數),一般地基0.33,,軟土地基0.50,。這個系數的取值考慮了哪些因素?是否是 環墻內填料內摩擦角和墻外填土的綜合作用取值,?計算依據《石油化工企業鋼儲罐地基與基礎設計規范》SH3068-95
我是一名在校學生,,我們在畢業前必須做一個畢業設計,,可是老師又從不帶我們?nèi)嵙暎 沒辦法,!~我真的都暈了,!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下,!~本人在此感謝,!~
隨著液化氣體儲運的發展,大型低溫液化氣體微壓儲罐(以后簡稱低溫罐)建的越來越多,,越來越大,。據不完全統計,投產,、建設和籌建中的大于等于20萬方儲罐約160臺,,總容積可達3600萬方,儲罐大型化已成業內趨勢,。目前國內27萬的LNG儲罐正在建設,,16萬的丙烷罐和16萬的乙烷罐已經建成。由于大型低溫罐容積比較大,,內外罐之間環形空間的保冷材料的側壓力在低溫儲罐開罐檢修或停用升溫過程中最大,,是連續的載荷且持續的時間比較長,和普通油罐間歇性作用的風荷載不一樣,,按照API 650和EN 14015正文的頂部抗風圈和中間加強圈去設計大型低溫罐內罐頂
立式貯罐300噸滿載,,罐自重20噸,罐直徑6米,,地質條件比較差,,3號土深度約15米左右,承載力150千帕,,上兩層土承載力低,,穩定性差。問一下,誰做過類似的基礎,,基礎底面承臺如何設計,,對于上兩層土,要怎么處理,,采用什么樁比較好?(看過石化類的規范,,沒有相關資料,,求助下大家)[ 本帖最后由 magicsjy 于 2009-7-15 20:29 編輯 ]
請問對于固定頂罐的固定式噴淋冷卻系統中環管的半徑,開孔大小及孔間距怎么確定,?:time:
雙靈化工廠儲罐施工組織設計
SH3136-2003液化烴球形儲罐安全設計規范
化工設備設計全書-球罐和大型儲罐
論文簡介:這對于手算的同行來說很不錯的,,大家下載來一起學習一下吧 投稿網友:zwm2011 上傳時間: 2013-08-14