溶洞場地預應力高強度混凝土管樁分析 論文欄目:混凝土論文 1工程概況本工程為某商住樓的建設項目,。本工程主樓為2幢17層的框架結構住宅成,,地下為一層地下室。經過對工程場地的地質勘察,,結果表明在本工程場地內存在溶洞和土洞情況,。經過綜合的分析考慮,本工程采用的PHC管樁復合地基處理后的筏板基礎,。在溶洞和土洞的區域進行PHC管樁施工之后,,需要對溶洞和土洞進行處理,本工程采用的處理方法為直徑600mm雙管旋噴注漿,。2施工工藝及注意事項2.1施工工藝本工程進行PHC管樁的施工,,其具體的施工工藝流程為樁位測量放樣→樁機就位→吊裝入位→錘擊打樁→接樁就位→電焊接樁→測量貫入度→收錘。本工程所采用的是柴油錘施工,,如表1所示為柴油錘的基本參數,。每天施工的管樁的數量為20根,管樁施工的工期為21d,。2.2樁位測量放樣(1)根
400PHC樁樁頂與承臺連接處樁頂1.2m范圍內灌與承臺同強度的混凝土并有插筋,,現承臺均已施工完畢,,但檢測結果頂部樁身混凝土強度只有C10,請問有何影響,?如何處理,?
湛江自來水公司綜合住宅樓工程框架結構九層,總高度為31.50m,。位于湛江市海濱地帶,,地面以下2.5~4m為機械吹填海砂層,地表平坦,,砂層往下為淤泥層,,屬沖刷和淤泥環境沉積類型。第四紀軟土厚度較大,,特別是第二層的淤泥層,,厚度達8.50~15.20m,層面為極具特色的海陸沉積湛江組層型,。場區下水位于地表下1.20m層面,,屬上層滯水帶類型。該工程樁基設計采用高強度預應力混凝土管樁(樁徑為500mm,,壁厚100mm,,管樁混凝土強度C80),單樁承載力為700kN,有效樁長為26—29m,,總樁數230根,采用三節接樁,?;A(chǔ)采用群樁上的整體筏板及局部承臺。 湛江海運集團綜合住宅樓工程框架結構九層,,總高度為32.10m,。地質狀況屬軟土地基,從第l層~第8層均為松軟地層,,力學性質差,,第9層持力層為地表下深25m以上的厚8~14m的粘土層(?κ=190kPa)。本工程位于市區中心,,周
高架橋基礎預應力高強度管樁沉樁技術
預應力高強度管樁,,通過先張法使管樁在實際使用之前就對管樁樁身混凝土產生壓力,但是這樣搞,,用在樁基礎的管樁的壓力不就更大了嗎,?
我是一名施工員,我有一組C25試壓塊代表值是23.7,,評定標準是0.95*25=23.75,,但取值是精確到0.1,,請大家幫?,找個理由不要回彈復檢
施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理,!
混凝土和鋼筋的強度及模量
鋼筋的抗剪強度取值為多少呢?一般規范上看不到啊
根據回彈法測定混凝土強度時需要檢測碳化深度進行修正,,且碳化深度對強度換算影響很大,,假如一棟建筑剛滿齡期(28)天時,碳化深度很小,,換算強度滿足要求,,而過了半年,由于氣候,、養護,、工作環境等原因,碳化深度變得很大,,此時再回彈換算強度已不滿足,,難道此時結構已不安全嗎,如果是這樣確定強度,,那豈不是只有這半年的時間,,結構是滿足設計要求的,而超出半年以后結構強度均已不滿足要求,,更何談設計年限50年呢,?求大神解惑~
請教各位高手一個強度問題唄:堅持半年,,一到節假日,,每4小時憋一次尿。那么請問以下哪個部位的強度最先出現問題,?A輸尿管B膀胱C腎D以上都不是,。
混凝土在雙向應力下強度圖,看不懂,,誰能講解下
混凝土強度不足怎么處理 噴涂昌鑫墻砼劑 在工程檢測中,,混凝土試塊的檢測是重點。在檢測時,,混凝土試塊會因為養護不規范,、送檢時強度標識錯誤、混凝土試配不合理,、未按規范要求施工,、混凝土原材料性能有變異而出現強度不合格的現象。針對這種情況,,可以采取如下處理措施: 1.根據國家相關規范,,引進具有本行業相應資質的第三方工程試驗檢測機構,,對結構實體進行檢測。
混凝土強度低下造成的后果主要表現在以下兩方面:一是結構構件承載力下降,;二是抗滲,、抗凍性能及耐久性下降。因此對混凝土強度不足問題必須認真分析處理,。
本帖最后由 ybing2015 于 2016-6-2 11:13 編輯 2012施嵐青注冊結構工程師專業考試答題指導中的一個例題,,其為獨立柱,按砌體結構設計規范2011中表3.2.1-4注1的要求,,獨立柱應按表中數值乘以0.7,可是例題中為什么沒有考慮這個折減系數,?另外,,跨度9m為什么要折減?
1,、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),,能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了
現有一框架結構辦公樓,施工到一層柱梁板發現基礎柱梁(C30混凝土),,28天標養報告強度為21MPa,,現場實體回彈強度只有15MPa左右,現在平均氣溫都是5℃,, 1,、這種強度能判斷商混有問題嗎? 2,、如果有問題,,基礎柱梁實體什么時候能達到穩定強度,(便于我方找商混站索賠) 3,、索賠程序如何走,,有什么注意事項嗎?
我們標段最近生產的管片在施工過程中發生了幾起管片出現裂縫的現象,,我們預制好的管片都是露天存放的,,現在十二月份南京的天氣也在零度左右,除了管片生產過程中產生的問題,,低溫天氣會不會影響混凝土結構導致我們管片在施工拼裝過程中產生裂縫,?
有時候鋼梁的強度不符合規范要求,,撓度符合規范要求,應該怎么處理呢,,使用這樣的鋼梁根據實踐經驗應該是沒有安全問題的,。請給位老師指點,謝謝
管樁強度
管樁強度專題,,為您提供管樁強度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁強度 相關的專業交流討論,更多管樁強度相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子