  • 看看什么是真正的機電綜合管線圖(上海)

    機電綜合管線圖(上海)有點大,,分9個包,但是內容好呀??!

  • 求教這個管線怎么設置也

    求教這個管線怎么設置也

    天正默認的消火栓管線是上面這樣子的為什么在一個車庫圖上畫出來的圖就是這樣子了,??請問應該怎么設置啊

  • 關于各種管線走管打架的問題

    我剛做了個工程,,屬于住宅,,由于要暖氣 ,給水,,電線管,所以很容易打架,,我把管標的很小了DN25從水表接出進一戶,,建筑墊層做到50MM,由于衛生間是現澆的,,又不讓走明管 墊層內打架可以處理嗎,? 衛生間怎么走 希望各位大蝦給點建議?,?,??,?,??,?,??,?,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??,?,??

  • 問一個關于管線的問題!!

    有一大型廠房,里面有工業用水,、壓縮空氣,蒸汽,通風空調還有消防用水,電纜采用橋架敷設,問:在空間和平面上這些管線的布置順序是怎樣的?看過很多廠房是:橋架在最上面,下面是給水,蒸汽,空氣,消防共支架,最下面是通風管道有沒有什么規定?

  • [已結貼]什么是彈性基礎?

    [已結貼]什么是彈性基礎,?

    什么是彈性基礎?如圖,,彈性基礎考試抗扭是什么意思,?

  • [已結貼]什么是梁式基礎?

    [已結貼]什么是梁式基礎,?

    什么是梁式基礎?梁式基礎的覆土標高從哪里算到哪里,?如圖,。

  • 什么是修理照明,?如何設置?

    最近做一煤氣發生站,,其規范中15.0.4條規定要在一些車間中設置修理照明,,請問什么是修理照明啊,?要怎么設置,?這些車間還有屬于2區爆炸危險環境的車間,修理照明如何設置,?哪位能解答一下,!

  • 關于TWT7管線打斷的問題

    關于TWT7管線打斷的問題

    在所訴圖中紅色方框,按視角45度習慣看過去,,應是立管被打斷,,而不是支管被打斷。如何調整啊,,各位請執教,!在下先謝過了!,!

  • 什么是熱耗指標,?如何規定?

    一般稱單位建筑面積的耗熱量為熱耗指標,,簡稱熱指標,,單位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面積所需消耗的熱量,。黃河流域各種建筑物采暖熱指標可參照表2—1表2—1 w/m2 建筑物類型 住宅 綜 合居住區 學?;蜣k公場所 旅館 食堂餐廳非節能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140節能型建筑 38~48 50~70 55~70 50~60 100~130 上表數據只是近似值,對不同建筑結構,,材料,、朝向、漏風量和地理位置均有不同,緯度越高的地區,,熱耗指標越高,。

  • 對于室外管線的一點建議

    對于室外管線的一點建議

    室外管線在進行縱段面計算時能不能根據覆土來定,因為好些管線標高控制主要依據覆土來定,。還有能不能增加跌水和沉砂井的設置,,還有井標高標注太單一建議增加標注樣式。還有化糞池計算后能不能提供復制的文字資料如圖所示,,還有池子尺寸,。這樣就更方便了

  • 關于弱電室外管線的問題?,?,?

    1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的?,?,?2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的,?具體工藝要求呢,??,?G? PE? PVC? SC?

  • 關于管線綜合的一些疑問

    《城市工程管線綜合規范》2.2.9里面說,,工程管線之間的距離“當受道路寬度、斷面以及現狀工程管線位置等因素限制難以滿足要求時,,可根據實際情況采取安全措施后減少其最小水平凈距,。”我想知道,,其中說所的安全措施,,都是指什么啊,請求高手給舉個例子~謝謝謝謝啦

  • 什么是三級配電,怎樣理解,?

    臨時用電的三級配電分為:配備總配電箱,、分配電箱,、開關箱三類標準電箱。開關箱應符合一機,、一箱,、一閘、一漏,。是否理解為每一臺設備有一個配電箱,,一個閘刀,一個漏電保護,?兩級保護分為:選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器,?

  • 管線交叉布置的一般原則

    我們在做總圖管線綜合,或者規劃管線綜合的時候 ,,都有涉及到管線的交叉布置設計,,那具體原則是什么呢?地下管線的交叉敷設時,,各類管線由淺入深地垂直排序應為:電力管線,、電信管線、熱力管線,、燃?xì)夤芫€,、給水管線、雨水排水管線,、污水排水管線等,。 具體要求如下:①可燃、易燃?液)體管線應在其他管線上面,; ②給水管線應在排水管線上面,; ⑤電纜應在熱力管線下面、其他管線上面,,其中通訊電纜在電力電纜下面,; ④氧氣管線應在可燃管線下面、其他管線上面,; ⑤輸送腐蝕性介質的管線及酸,、堿性的排水管線,應在其他管線下面,; 還有其他的一些特殊管線交叉布置時候,,再具體問題,具體分析吧,!

  • 畫出的導線為什么是空心的,

    請問各位,我用天正電氣畫圖時畫出的導線是空心的,設備也是空心的,我用CAD病毒專殺工具殺過了也沒用.更奇怪的是只在一個文件里出現這個狀況.這是為什么啊?哪位幫幫忙啊?

  • 如何找到并刪除特定管線

    如何找到并刪除特定管線

    DN25及Φ200的無縫鋼管,在材料統計表中有,,我想在平面圖中找到這二種管線并刪除,,或者修改,,如何辦到?,?

  • 關于電纜管線的材料統計

    偶是做電廠設計的,,畫電纜和照明、接地圖,,都要統計具體線纜長度,。電纜、接地線是一根一根在圖上量,,照明管線只能大概估一下現因工作需要,,客串一下業主方。發現施工圖的線纜未作具體統計,。水平不高,,老老實實查資料?!督ㄖこ淘O(shè)計文件編制深度規定》4.5.12主要設備表,。注明主要設備名稱、型號,、規格,、單位、數量《民建電氣設計深度圖樣》(04DX003)P33,,線纜確實未做數量統計,。設計院說施工時根據實際情況具體量又看了一下《電力工程電氣設計手冊》,對施工圖的深度要求是:電纜必須標明長度,,但照明管線和接地材料未要求注明長度,。因為缺乏實踐經驗,所以對線纜材料統計一塊不知如何處理較為妥當,。畫圖時業主,,施工單位經常要求線纜材料具體統計。不知這方面有無具體規定,,劃分責任范疇,。望高人指點,不勝感激,!

  • 關于機電管線的深化設計!

    想問問大家關于機電管線方面的深化設計,屬不屬于設計呢? 深化設計應該由哪個單位負責呢?從事深化設計方面的人員以后能不能走設計這條路呢?

  • 關于室外管線計算的問題

    畫室外排水總圖,管線畫好后,用縱斷面圖命令進行計算.如果所選的多段管線有變徑的管線,計算以后,所有的管線都自動改成了較大的管徑,不知道是什么原因.如果只計算到變徑前的窨井,再以變徑后的窨井作為初始窨井繼續計算,那起始井的覆土埋深就要手動調一下,不是很方便.是我操作有問題嗎?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 編輯 ]

  • 平、縱圖管線怎樣以直代曲

    1::管綜沿中布,、沿邊布,怎樣以直代曲2::縱向怎樣以直代曲3::接續布管也要用的人選系統,、定代號?4::起始布管能自己判別當前井線層(管線下有輔助線)