  • 05R417-1熱力管道支架托架圖集

    05R417-1熱力管道支架托架圖集

  • 圖集《室內管道支架及吊架》(03S402)如何使用,?

    常見講壇上有這個圖集的電子版,,一直也沒有細看。現在買了本紙版的,。細看來,,有許多不明,,特來論壇里討教。如果您手頭有這本圖集,,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖,。問題如下:1、這是個固定支架嗎,?2,、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思?3,、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎,?怎么做的?4,、實際設計中,,L1、L2,、L3可以調整嗎,?怎么調整?比如說,,L3調大一點可以嗎,?L3調小一些可以嗎?5,、如果兩個管子,,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,,L3用調整嗎,?可以調整嗎?6,、我怎么算不對材料明細表中的單管重,?以6m長DN250的不保溫管為例,按第6頁的總說明,,其重量應該是:105.4*6=632.4,,化整為640,可是該材料明細表給出的數據是840,,相差200kg,這是為什么呢,?注:我所用的圖集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,,應該是最新版,。

  • 這樣的管道支架如何布置,?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置,?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎,?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝,!

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。

  • 某設計院工藝管道支架詳細施工圖集

    圖紙簡介: 里面包含各種管道的安裝規格,,常用的管道支、吊架按用途分為滑動支架,、固定支架,、導向補充說明:適用于室外公稱直徑在DN20~700之間,溫度≤350°C的蒸汽,、熱水,、凝結水、壓縮空氣管道的支座設計,,加工及安裝,。使用時,應根據滑動支座的熱位移量,,進行選擇支架形式,。 投稿網友: laomiemie

  • 史上最全的工藝管道支架標準大樣圖集

    圖紙簡介: 1.常用的管道支、吊架按用途分為滑動支架,、固定支架,、導向支架幾吊架等。每種支,、吊架對有多種結構形式,。2.管道支架型式的選擇,主要應考慮:管道的強度,、剛度,;輸送介質的溫度、工作壓力,;管材的線膨脹系數,;管道運行后的受力狀態及管道安裝的實際位置狀況等,。同時應考慮制作和安裝的成本。 本圖為史上最全的工藝管道支架標準圖集,!CAD版?。∩蟼鹘o大家,,供大家下載參考使用,!

  • 污水處理常用的管道基礎及支架圖集

    圖紙簡介: 本圖為污水處理的一般圖集,包括塑料檢查井構成示意圖,,塑料檢查井起始檢查井連接,,塑料檢查井坡度或角度調整連接(可變角接頭),塑料檢查井坡度或角度調整連接(彎頭),,排水管與塑料檢查井連接詳圖,,塑料檢查井防護井蓋選用安裝,塑料檢查井檢查井回填(一般,、防凍),,塑料檢查井基礎,硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡膠圈及膠黏劑等等,,總共有28張圖,。 投稿網友:

  • 求室外熱力管道支架圖集(01R414),感謝??!

    各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),,急用?。∪f(wàn)分感謝?。,。。,。,。。,。,。。,。,。,。?/p>

  • 某工藝管道支架多種結構形式標準圖集

    圖紙簡介: 這是某工藝管道支架多種結構形式標準圖集,,包括:說明,、曲面槽滑動支座 、丁字托滑動支座,、水平管道固定支架支座,、雙向限位導向支座,垂直管道雙拉桿接管吊板,、直埋式內固定支座,。補充說明:這是常用的管道支、吊架圖集,,結構形式比較多,。對初學者有參考價值,。 投稿網友: yangshisan0413

  • 采暖管道固定支架的設置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠,?

  • 暖通管道吊支架怎么選用?

    梁下凈空距離為2.50m,,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢,?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理,?有沒有相關的圖集參考呢,?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.

  • 工業管道顏色及標識規范

    工業管道顏色及標識規范

  • 工業CPVC管道的用途及特性

    特性1、CPVC管道優異的耐溫性在設計合理的使用壓力條件下可輸送多種工業介質,。2,、可耐多種的化學物質腐蝕,也不受真菌和細菌侵蝕,,不受污染環境和水質無味,、無臭、無毒,??沙惺芨呋虻蚉H值水質、海水及含有腐蝕性空氣和土壤的腐蝕,。3,、導熱率低熱損失小,,熱量不易從管壁散發。4,、CPVC管道內外壁光滑,,減低流體的輸送阻力,增強了管道的輸送效果,。5,、照比其他塑膠管抗張力強,耐壓高,。6,、CPVC管材管件不自燃,不助燃,,有限制煙霧及有毒氣體產生的特性,。7、 可采用溶劑粘接和橡膠圈連接,,管件可用絲扣連接,,安裝容易快捷,施工費用低,。8,、CPVC管道內永不生垢,在規范設計安裝及使用條件下,,可保證長期使用,。用途:工業用PVC管道,需要良好的耐腐蝕性,、機械強度高,、阻燃強度、阻燃性能好,、耐候性能好安裝方便,。CPVC已在許多不同的工業領域得到普遍認可并逐步擴大應用范圍。特別是需要抵御強酸,、強堿的管道和化工及工業污水處理管

  • 關于管道穿樓板支架問題

    關于管道穿樓板支架問題

    管道穿樓板一般留套管,,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢

  • 求支架做法《12YS10》圖集

    求支架做法《12YS10》圖集

  • 管道支架安裝標準230708

    管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支,、托、吊架,,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸

  • 請教消防管道支架的問題

    圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~

  • 工業管道吹掃與清洗要求

    工業管道吹掃與清洗要求。 GB50235-2010 工業金屬管道工程施工規范中: 9.1.2、管道吹掃與清洗方法,,應根據管道的使用要求,、工作介質、系統回路,、現場條件及管道內表面臟污程度確定,,并應符合下列規定: 1、公稱尺寸大于或等于600m的液體或氣體管道,,宜采用人工清理,。 2、公稱尺寸小于600mm的液體管道宜采用水沖洗,。 3,、公稱尺寸小于600mm的氣體管道宜采用壓縮空氣吹掃。 4,、蒸汽管道應采用蒸汽吹掃,,非熱力管道不得采用蒸汽吹掃。 5,、對有特殊要求的管道,,應按設計文件規定采用相應的吹掃與清洗方法。 6,、需要時可采取高壓水沖洗,、空氣爆破吹掃或其他吹掃與清洗方法,。 工業管道涉及到系統的安全和使