梁下凈空距離為2.50m,,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢,?是否可以在梁側面錨固,?其相關的各功能節點如何處理,?有沒有相關的圖集參考呢,?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
05R417-1熱力管道支架托架圖集
常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看?,F在買了本紙版的,。細看來,有許多不明,,特來論壇里討教,。如果您手頭有這本圖集,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖,。問題如下:1,、這是個固定支架嗎?2,、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思,?3、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎,?怎么做的,?4、實際設計中,,L1,、L2、L3可以調整嗎,?怎么調整,?比如說,,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎,?5,、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,,外面的那根是DN200的,,L3用調整嗎?可以調整嗎,?6,、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,,按第6頁的總說明,,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,,可是該材料明細表給出的數據是840,,相差200kg,這是為什么呢?注:我所用的圖集是2007年9月版,,2010年3月第三次印刷的,,應該是最新版。
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,,兩根DN600和兩根DN450,,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼,?支架間距多少,?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板,?請各位有經驗的前輩指教,! 謝謝!
最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答,。
圖紙簡介: 里面包含各種管道的安裝規格,常用的管道支,、吊架按用途分為滑動支架,、固定支架,、導向補充說明:適用于室外公稱直徑在DN20~700之間,溫度≤350°C的蒸汽,、熱水,、凝結水、壓縮空氣管道的支座設計,,加工及安裝,。使用時,應根據滑動支座的熱位移量,,進行選擇支架形式,。 投稿網友: laomiemie
圖紙簡介: 本圖為污水處理的一般圖集,包括塑料檢查井構成示意圖,,塑料檢查井起始檢查井連接,,塑料檢查井坡度或角度調整連接(可變角接頭),塑料檢查井坡度或角度調整連接(彎頭),,排水管與塑料檢查井連接詳圖,,塑料檢查井防護井蓋選用安裝,塑料檢查井檢查井回填(一般,、防凍),塑料檢查井基礎,,硬聚氯乙烯(PVC-U)平壁管接口橡膠圈及膠黏劑等等,,總共有28張圖。 投稿網友:
圖紙簡介: 1.常用的管道支,、吊架按用途分為滑動支架,、固定支架、導向支架幾吊架等,。每種支,、吊架對有多種結構形式。2.管道支架型式的選擇,,主要應考慮:管道的強度,、剛度;輸送介質的溫度,、工作壓力,;管材的線膨脹系數;管道運行后的受力狀態及管道安裝的實際位置狀況等,。同時應考慮制作和安裝的成本,。 本圖為史上最全的工藝管道支架標準圖集!CAD版??!上傳給大家,,供大家下載參考使用!
各位大哥幫幫忙,,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),,急用!,!萬分感謝?。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!
圖紙簡介: 這是某工藝管道支架多種結構形式標準圖集,包括:說明,、曲面槽滑動支座 ,、丁字托滑動支座、水平管道固定支架支座,、雙向限位導向支座,,垂直管道雙拉桿接管吊板、直埋式內固定支座,。補充說明:這是常用的管道支,、吊架圖集,結構形式比較多,。對初學者有參考價值,。 投稿網友: yangshisan0413
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,,管道的補償量可以用公式求得,,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠,?
求支架做法《12YS10》圖集
管道穿樓板一般留套管,,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支,、托、吊架,,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~