圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,圖紙內容包括:設計說明,,配電柜配電系統圖,,系統控制流程圖,水泵變頻控制原理圖,,儀表控制箱KX1配電系統圖,,控制箱KX1盤面布置圖,電氣儀表設備布置圖等等,。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
最近,,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵?。坎恢婪桨词欠窨尚?,請大家探討,,望各位同行不吝賜教,言謝!
各位,我是新人,問一個簡單問題,現在樓房的采暖系統(換熱戰)還用高位水箱嗎?我有1.5萬平樓房(6層)采暖,欲建一臨時(3年左右)換熱站,那用什么方式定壓好呢?另外換熱器用汽水混合的好嗎?
圖紙簡介: 全自動換熱站設計,,無人值守,,plc編程控制,遠程調度中心控制 投稿網友: hnkljd 上傳時間: 2013-08-05 圖
正在做換熱站設計,,需要大神們幫忙一下,第一,,布置問題,,供回水管道之間的間距給多少合適,相關設備的距強的距離多少好那,。設備之間的間距,??,?,??,?第二設備和管道的保溫怎么做,,,,,求指點 看很多圖紙說明都是用40復合硅酸鹽保溫材料,,材料的選擇都是怎么選出來的
圖紙簡介: 本圖紙為某小區水水換熱站施工圖,共6張,。包括說明,、材料表、平面圖,、軸測圖等,,可供參考! 投稿網友: hz_sir 上傳時間: 2014-04-23
本人正做一熱源為過熱蒸汽(1.0Mpa.200度)的換熱站,苦于手頭沒有設計資料,懇請各位大俠們幫助一下,圖紙啦產品樣本或設計手冊等均可,先謝了
知識點:蒸汽轉換器
一般換熱站設計規范是什么??!哪位大俠幫忙發個。 我們單位要做個換熱站的估算,。,。。現在我找不到換熱站設計相關規范和手冊,。,。。,。 換熱負荷很小,,,,,就是1000~2000KW左右,。。,。,。用于辦公和公共浴室。,。還有生產廊道的保溫,。。,。,。。誰有設計成品圖,。,。給發個。,。,。謝謝了。,。,。。QQ124639364
在設計換熱站的過程中,經常會發現一個關于壓力P1~P4的問題,,比如:1.某小區,,共28層,采用地板采暖,,地板采暖埋地管最大承壓不超過0.8MPa,,分高低區,低區1~14層,,高度46m,,高區15~28層,,高度93m;2.換熱站位于地下,,相對于±0為-10m,;3.系統采用膨脹罐定壓,不容納膨脹水量,;4.采暖系統外線回水干管阻力損失按照5m計算,。那么請教大家,P4的取值應該是多少,?
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱?30/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式,。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,進入換熱站,,經過熱量計算裝置計量后,,進入機組的板式換熱器,,進行熱交換,,降到70℃,返回供熱站,。小區二級管網70℃回水,,至換熱站集水器,由集水器引出母管,,至機組循環水泵,,升壓后,進入換熱器,,換熱成供水溫度95℃,,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管),。圖紙包含:設計施工總說明書,、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,,系統圖,、豎井平面圖,剖面圖,。
圖紙簡介: 主廠房及廠區建筑采用熱水采暖,,熱水由采暖加站站供給,此次電廠采暖換熱器設置在主廠房汽機房零米層,,采用汽-水換熱器2臺(并聯使用),,所用蒸汽參數為:壓力P=1.099MPa,t=283.2℃,,流量為5.2t/h的過熱蒸汽,;換出95/70℃低溫熱?,提供此次電廠采暖熱水。圖紙內容:平面布置圖和通風施工圖,,可供參考,。 投稿網友: pan42131
圖紙簡介: 本圖紙為某地下換熱站全套設計施工圖紙,采用板式換熱機組,,要素齊全,,雖然比較小,但是內容還是比較全面的,。歡迎有這方面需要的下載,。 投稿網友: sy198203284055 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務,。該小區供熱區域有地下停車場,、地下倉庫、商服,、幼兒園和住宅,。總供暖負荷:6108.69kW,。圖紙包括設計總說明,、換熱站設計圖、熱力外線設計圖,。 投稿網友: weibo_1395574983048
具體的水箱高度,,容積計算公式,,進水管出水管、溢流管,、泄水管,、通氣管、液位計,、人孔等附件位置如何確定,?另外,它與普通水箱和熱水水箱有什么區別,?謝謝~
簡要說明:本工程主體為地下二層,,結構形式為框架結構,。占地面積307.7㎡,總建筑面積615.4㎡,。地下二層總高度8.1 m,,地面出口高度2.7m,。 文件格式:Word 文件大小:655 kB
圖紙簡介: 北方某小區換熱站,,包括設備表,、設計說明、設備平面布置圖,、工藝管道平面布置圖,、工藝管道系統圖、水箱開口方位示意圖等詳圖,。換熱站設計供熱負荷7.6MW,供熱面積約15.1萬平方米,,圖中板式換熱器供地板采暖高區部分和采暖低區部分,換熱站內預留一套換熱機組位置,。 投稿網友: suojing1266
圖紙簡介: 本熱力站工程位于 樓地下一層,站內凈高3.5米,熱力站分為采暖和生活熱水兩個部分;采暖分高,低區兩個系統,供2,、3#樓采暖用熱, 1#樓不在該熱力站的供熱范圍之內.生活熱水分高.中.低三個系統。 主要設計內容為供熱機房站內設計部分,,主要圖紙包含熱力管道支點 大樣 平面等相關設計圖紙
圖紙簡介: 圖為某小區換熱站,,根據不同采暖面積、低區,、高區分設機組,,含詳細設計施工說明,、機組設備型號,、平面圖、流程圖,、基礎圖,、詳圖等全套設計施工用圖。 補充說明:供熱參數一次熱媒:110/70℃熱水,;二次熱媒:95/70℃熱水,。總供熱面積約45.44萬平米,,供熱負荷30.4MW ,。 投稿網友: tibetlk