我個人遇到的一些問題現在總是覺得不知道改怎么選了,原因是1,、熱指標,,規范上說現在的節能建筑取30-45w/㎡,但是現在有很多地方要求小于31w/㎡,;2,、設計供回水溫差25℃,但是實際運行的時候很多達不到這個溫差,,并且小很多,,有些只有15℃;3,、板換的傳熱系數,,手冊上說經濟值是5000w/㎡.℃,但是實際做的時候業主會要求不大于3000.這幾個因素對換熱站的主要設備的選擇有著決定性的作用,,可是現在都定不下來,,尤其是溫差,到底是按設計溫差計算呢,還是按實際運行的溫差算,,讓人很不爽.不知各位對此有何見解....
建筑面積1800平米,,采暖面積大概1600平米,,我算的總熱負荷大約為140KW。采用市政供暖,,需在場區內自建小型換熱站,。求問,換熱站內大概都需要什么設備,,并估計這些設備造價,,謝謝!
1.熱電阻插入深度,,如果暖的管子150,,200,250,,那熱電阻插入深度應該是多少,。2.電磁流量計的管徑,是不是就是供暖的管徑啊,。
供熱面積大約14萬平方米,。除項目措施費外,其他費用及主材設備都含在綜合單價中,。歡迎大家指正,!換熱站清單
各位大蝦,本人最近有兩個蒸汽熱交換站的工程要發包,,擬采用容積式熱交換器進行換熱,,但是手頭上缺少合適的設備廠商,不知道各位能否幫忙推薦一下,,要求廠家技術成熟,、服務優良,廠家最好在浙江省內或在浙江有分公司或辦事處,,(因為本人在寧波),,太遠了,,后期服務不能保證!小弟先行謝過各位,!
一,、換熱器的日常維護日常操作應特別注意防止溫度、壓力的波動,,首先應保證壓力穩定,,絕不允許超壓運行。 二,、換熱器的清洗換熱設備經長時間運轉后,,由于介質的腐蝕、沖蝕,、積垢,、結焦等原因,使管子內外表面都有不同程度的結垢,,甚至堵塞,。所以在停工檢修時必須進行徹底清洗,常用的清洗(掃)方法有風掃,、水洗,、汽掃、化學洗清和機械清洗等,。但這種傳統的清洗方式如機械方法(刮,、刷),、高壓水,、化學清洗(酸洗)等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹底清除水垢等沉積物,酸液對設備造成腐蝕形成漏洞,,殘留的酸對材質產生二次腐蝕或垢下腐蝕,,最終導致更換設備,此外,,清洗廢液有毒,,需要大量資金進行廢水處理。但采用高效,、
冷卻塔-換熱器等設備安裝施工組織設計
冬季采暖換熱站(板式換熱器)安裝圖片
下面你講述無塔供水設備的安裝方法,首先在深井泵的逆止閥底座裝上一節的輸水管(除盡管內雜物),,如果輸水管用法蘭盤的連接,,則在管子上端法蘭盤根部(預留出連接螺絲的具體位置)用安裝夾板夾緊,。 這里提醒大家把第二節輸水管上端用第二付夾板夾緊慢慢吊起,用榔頭輕輕敲打,,震掉管內雜物,,管子下端用繩子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,,無塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的輸水管可靠的連接起來,,然后吊起少許,拆下第一付夾板后慢慢下落到方木上,。按此方法一次將所有需要安裝的輸水管下入井中,,但注意不要纏在輸水管上以防擦傷。
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊,?求高人指點?。。,?!
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎,?如果不能放墻角,,最少需要距墻多少呢?求大神解答,,在線等,。急急急
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風,、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
電磁加熱器的安裝是比較簡單的,只要有懂一點電工的都可以自己安裝,。其安裝步驟如下:第一,,拆下原先料筒上的石英管加熱圈。第二,,計算好料筒的周長與長度,,包裹適合料筒尺寸的保溫棉。第三,,用高溫纏繞帶繞上保溫棉,,對保溫棉進行固定作用,并讓保溫棉有一定的厚度,。如果是2.5kw到8kw的只需要讓保溫棉厚度為1.5cm,10kw到20kw的讓保溫棉厚度為2cm,,30kw到60kw的讓保溫棉厚度為2.5cm,。第四,繞上電磁線圈并接到電磁加熱器上,。安裝好以后就可以進行調試,,調試完成即完成電磁加熱器的安裝過程。 電磁加熱器調試方法:根據不同的功率來調整輸入電流的大小,,每一款功率對應的輸入電流大小可參照安裝說明書,。在這里需要特別強調一點的是我們說的電流是指輸入電流,而不是輸出電流,。我們以2.5kw為例子,,那么測試的就是接輸入端的零線或者火線的電流。2.5kw的輸入電流為8A到10A,,如果低于這個電流,,那么少繞幾圈就可以提升電流。相反,,如果超過這個電流,,則多繞幾圈可以讓電流下降。直到輸入電流在8A到10A之間就完成安裝調試,。電磁加熱器相比電阻式加熱圈加熱可以節能30%以上,。
制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,,并在油分內加住適量機油,,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油,。 2,、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3,、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節,。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處,。 5、機組整體布局合理,顏色一致,,各型號機組安裝結構應保持一致,。 2
這個規范有點老,有木有更新的啊啊
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
制冷空調安裝常用的安裝材料主要有:冷媒銅管,、保溫棉,、冷凝水管、分歧器,。那么如何辨別這些制冷材料的好壞呢? 一,、冷媒管
換熱站設備安裝
換熱站設備安裝專題,為您提供換熱站設備安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與換熱站設備安裝 相關的專業交流討論,,更多換熱站設備安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度