供熱面積大約14萬平方米,。除項目措施費外,其他費用及主材設備都含在綜合單價中,。歡迎大家指正,!換熱站清單
冬季采暖換熱站(板式換熱器)安裝圖片
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量???求高人指點啊?。,?!
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
大家好,!我現在正在做的一個工程,,因為建枝能的局部變溉前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,,改用換熱站代替,。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點,。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了,?謝謝,!
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,,在換熱站進行改造,。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需彝溫供?,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,,這個面積要差不多才行,。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積,。分區與不分區情況下需要的換熱站面積,。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了,。:time:
小弟不才,,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,,25萬㎡,,地板采暖,總熱負荷11250KW,,做一個換熱站的話,,需要投資多少錢?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,,一:2~4層房間為散熱器供暖,,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一,、二供熱要求,,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做,?小弟新手上路,,望各位前輩能夠多多指教!
圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,,圖紙內容包括:設計說明,,配電柜配電系統圖,系統控制流程圖,,水泵變頻控制原理圖,,儀表控制箱KX1配電系統圖,,控制箱KX1盤面布置圖,電氣儀表設備布置圖等等,。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
圖紙簡介: 某小區,換熱站補水,,一用一備變頻控制,,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙
圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,樓梯詳圖,,外檐詳圖及其他圖紙,。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,包括設備平面布置,,管線和支架平面布置,,排水溝平面布置,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
1),、熱交換器應以最大工作壓力的1.5倍做水壓試驗,,蒸汽部分應不低于蒸汽供汽壓力加0.3MPa;熱水部分應不低于0.4MPa,。在試驗壓力下,,保持10min壓力不降。 2),、管殼式換熱器前端應留有抽卸管束的空間,,即其封頭于墻壁或屋頂的距離不得小于換熱器的長度,設備運行操作通道凈寬不宜小于0.8m,。 3),、各類閥門和儀表的安裝高度應便于操作和觀察。 4),、加熱器上部附件(一般指安全閥)的最高點至建筑結構最低點的垂直凈距應滿足安裝檢測的要求,,并不得小于0.2m。
14R105換熱器選用與安裝.pdf
我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.
最近,,接了一個小區換熱站的工程,,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,,一個承擔6W平方,,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊,?不知道方按是否可行,,請大家探討,望各位同行不吝賜教,,言謝,!
換熱站安裝
換熱站安裝專題,為您提供換熱站安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與換熱站安裝 相關的專業交流討論,,更多換熱站安裝相關內容請訪問