系統概述 供熱系統是一個多參量,、大滯后的復雜系統,,供熱系統綜合節能控制技術,有針對性的解決供熱系統熱源,、管網,、終端用戶三個部分實際問題,提供三個主要環節的信息化管理平臺,,實現了熱源控制一體化,,管網智能化,終端用戶信息化,;解決了系統整體過量供熱,,管網存在水力失調,室溫存在冷熱不均及鍋爐冷凝水的問題,,達到整個系統的節能目的,;提高了供熱品質及舒適度,延長了設備的使用壽命,。我公司研發的CGC-HESWCS換熱站無線監控系統及鍋爐監控系統是集現代計算機技術,、自動控制技術和通訊技術為一體的,全面地監測熱網的運行參數,,控制熱網的供熱溫度,,為“按需供熱”提供有效技術保障。系統節能率10—30%,,使用壽命在10年以上,。 換熱站系統是為用戶采暖而設計的,它將鍋爐房供來的一次測高溫熱水,,通過熱交換器換成二次測低溫熱水,,再供往各個建筑物進行冬季采暖。目前換熱站大都采用人工監控,,既浪費人力又存在事故隱患,,并且各站之間難以統一調度,容易造成熱力失衡,。 本系統是對熱交換系統的整體改造,,將熱交換采用當今最先進的自動化控制系統。采用GPRS無線遠程監控系統進行監控,。使用一臺計算機作為上
各位師友~本人從事集中供熱工作,,公司建設剛剛完成,,現就供熱生產中存在的問題與大家分享,并希望得到各位的指點,,先謝過了:handshake:比如其中一個換熱站帶供約23萬建筑面積,,選用15WM的換熱機組,配置的循環泵H:44-34;Q:374-486立方,;功率75KW,,雙泵并聯,一開一備,,補水泵4KW,,Q為25立方,揚程32米,。換熱站二次側供水溫度57度,,回水溫度49度。現在運行中存在問題有兩點:1,、運行中循環泵進出口壓力差不到0.12MPa,,流量為680,大大超出額定流量.2,、末端用戶暖氣基本不熱,,只有近端用戶達到供熱標準。現懷疑循環泵選型與供熱所需不相符,,請大家幫忙分析一?,不勝感激!QQ191879286.18419261592(手機)
一,、換熱站設置原則 1,、要以總體規劃為集中供熱換熱站的設置依據,制定的方案應避免重復建設,,做到今后發展和當前使用密切結合,。做好宏觀控制,統籌安排建設項目,,做到統一布局,。 2、熱力站的設計要將其室內的用熱系統與室外熱網的因素都考慮到,。對于壓力與設計溫度應與設計要求相一致,,熱力站設備與系統以及室外熱網應相互匹配。 3,、應將換熱站設置在熱負荷密度比較大的中心地帶,,且要使所帶負荷區域盡量不跨越主要街道,通常供熱半徑要小于1000 m。 4,、應通過技術經濟來確定換熱站的規模,,為了使其方便運行管理,應將換熱站的規模盡量控制在供應5萬m2 ~ 20萬m2負荷的范圍以內,。 二,、換熱站的建設規模理論 1、大型換熱站: 在換熱站的建設中,,大型的換熱站,,通常可以供應2
這是引自國標圖集02X201-1中的兩個圖片,,請教一下:1.TE203 和TE201是否重復 ,,如僅設其中一個會產生什么問題。2TE203是AI 還是DI ,,圖集中兩頁中有矛盾之處,。
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積,。首先確定下來,,這個面積要差不多才行。每次都很困難,,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積,。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
大家好!我現在正在做的一個工程,,因為建筑功能的局部變更,,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替,。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎,?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝,!
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量???求高人指點啊?。,。?/p>
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
小弟不才,想請問各位大哥,,換熱站投資方面的問題,,25萬㎡,地板采暖,,總熱負荷11250KW,,做一個換熱站的話,需要投資多少錢,?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,,一:2~4層房間為散熱器供暖,,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一,、二供熱要求,,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做,?小弟新手上路,,望各位前輩能夠多多指教!
請教各位前輩,!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水?,F(xiàn)在想利用現有設備,,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間,。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢,?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
換熱站是集中供熱系統供熱網路與熱用戶的連接場所,,是熱源與熱用戶之間的一個中間環節,其供熱品質的好壞對改善熱網熱力工況,,提高供熱質量起著重要作用,。 本文設計針對某生活小區換熱站。目前此換熱站存在以下缺點:①耗能嚴重,。循環泵及補水泵輸出流量無法隨著供暖負荷和管網壓力的變化而變化,。②二次供水溫度難以控制。③數據傳輸和通信速率慢,、傳輸不穩定,、運行成本高。 本論文針對換熱站存在的以上缺點,,作以下設計:①基于可編程控制器PLC的變頻調速系統的設計與實現[1],。②采用智能PID算法,保證二次供水溫度的恒定。③運用GPRS(general packet radio service)通用分組無線業務進行數據傳輸[2],。系統結構簡圖如圖1所示,。 1 基于PLC的變頻調速系統的設計與實現 系統采用質量雙調的控制方式,即同時控制換熱站的循環泵的流量和二次供水設定溫度,,其中量調的節能效果最為顯著,。此外系統運行過
我發現有的換熱系統中,在集水器出水總管與補水泵定壓點之間設置了一處安全閥,不知其在系統中的具體作用和如何確定其開啟壓力.請各位前輩給俺直到一下,謝謝.
小弟初涉此行業,有個問題向各位大俠請教:監控系統攝像機電源如何供給比較好,,若采用集中式,,怎么處理?是讓電留個專門回路到電源箱(有這種設備么),,還是留個插座呢,?所有攝像機想從集中電源箱出來后一對一連接方式,請問有沒有類似火災報警的接線箱,?
最近,,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵?。坎恢婪桨词欠窨尚?,請大家探討,,望各位同行不吝賜教,言謝,!
最近設計換熱站時一次網熱源為蒸汽,,1.5公斤,;請問冷凝水的溫度應為多少?85是否可以,?另外冷凝水的回收是否需要考慮疏水裝置,,冷凝水的余壓是否可以將冷凝水輸送到鍋爐房,??,?,?請各位不吝賜教!?。,。「兄x?。,。?!:loveliness:
40t/h熱水鍋爐供水管(DN300)流量218 m3/h,大約1.4公里的外線(DN350)到換熱站,,但進入換熱站的供水管(DN300)流量109 m3/h,。管線,所有設備都是新的,。為何流量會差這么多,??,?,?請各位大蝦解答一下。謝謝,。
圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,,樓梯詳圖,,外檐詳圖及其他圖紙,。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,包括設備平面布置,,管線和支架平面布置,,排水溝平面布置,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
換熱站集中監控
換熱站集中監控專題,,為您提供換熱站集中監控相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與換熱站集中監控 相關的專業交流討論,更多換熱站集中監控相關內容請訪問