討論一下----節能 大家來討論一下,理論上講,,大流量小溫差節能,,可流量過小,壓差小,,不利于供熱效果,,這里面,蒸汽費,,電費,,供熱規模,供熱效果,,如何均衡,? 拋磚引玉[ 本帖最后由 seame 于 2010-1-5 14:01 編輯 ]
有關熱網換熱站供熱運行節能措施探討 引言 與國外發達國家相比,我國目前的集中供熱系統還相當落后,,主要體現在能源利用率不高和熱能損失,,所以,提高能源利用率和減少熱能損失迫在眉睫,。 一,、換熱站節能控制中急需解決的問題 1、換熱站控制方式 熱力系統本身是一個大的熱慣性系統,,且影響因素千變萬化,,因此做到精確控制非常困難。 2,、循環泵的變頻控制 水泵是熱網一次和二次網系統的主要設備,,其電耗大小,不但對電資源有影響,,也對運行成本有顯著影響,。水泵的流量和揚程的選擇與配置
知識點:蒸汽轉換器
圖紙簡介: 某換熱站1拖3變頻運行電氣控制原理圖。采暖機組,,循環泵二用一泵,,補水泵一用一備;生活機組補水泵一用一備。循環泵采用1拖3變頻運行,,每臺泵皆可工頻運行或變頻運行,,節省成本、運行靈活,。圖紙12張,,設計說明、配電系統圖,、設備布置圖,、低壓接線圖、變頻器接線圖,、端子圖等,。 投稿網友: as8088
一、換熱站設置原則 1,、要以總體規劃為集中供熱換熱站的設置依據,,制定的方案應避免重復建設,做到今后發展和當前使用密切結合,。做好宏觀控制,,統籌安排建設項目,做到統一布局,。 2,、熱力站的設計要將其室內的用熱系統與室外熱網的因素都考慮到,。對于壓力與設計溫度應與設計要求相一致,,熱力站設備與系統以及室外熱網應相互匹配。 3,、應將換熱站設置在熱負荷密度比較大的中心地帶,,且要使所帶負荷區域盡量不跨越主要街道,通常供熱半徑要小于1000 m,。 4,、應通過技術經濟來確定換熱站的規模,為了使其方便運行管理,,應將換熱站的規模盡量控制在供應5萬m2 ~ 20萬m2負荷的范圍以內,。 二、換熱站的建設規模理論 1,、大型換熱站: 在換熱站的建設中,,大型的換熱站,通??梢怨?yīng)2
1、看變頻器的輸出功率,,測量水泵實際運行的流量揚程,,算出的水泵效率 2、測量變頻器輸入電流電壓,,功率因數取值0.86,,得出的功率,測量水泵實際運行的流量揚程,,算出的水泵效率 這兩種方式哪種更符合實際,?還有別的更加準確的測算方式?要方便測量的那種,!
已知換熱站一次熱媒為160℃,,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量???求高人指點啊?。,。?/p>
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎,?中間只有個板換啊,,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
小弟不才,想請問各位大哥,,換熱站投資方面的問題,,25萬㎡,地板采暖,,總熱負荷11250KW,,做一個換熱站的話,需要投資多少錢,?謝謝
大家好,!我現在正在做的一個工程,,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替,。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎,?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝,!
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水?,F(xiàn)在想利用現有設備,在換熱站進行改造,。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間,。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢,?還是需要另設一組板換來帶采暖呢,?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~,!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積,。首先確定下來,,這個面積要差不多才行。每次都很困難,,各位有沒有好的估算辦法,,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積,;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,,各位高手誰能指點一二,。在此謝謝了。:time:
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,,一:2~4層房間為散熱器供暖,,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一,、二供熱要求,,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做,?小弟新手上路,,望各位前輩能夠多多指教!
小區換熱站給出供暖面積,,給出一次熱源的進水,、回水溫度,給出了二次供熱的供水,、回水溫度,,怎樣選擇換熱器的型號、數量,?循環泵和補水泵怎樣確定,?
圖紙簡介: 建筑平立剖面圖,樓梯詳圖,,外檐詳圖及其他圖紙,。 投稿網友: sutang2011321 上傳時間: 2013-07-05 圖
圖紙簡介: 某小區,,換熱站補水,,一用一備變頻控制,帶恒壓控制器 投稿網友: wb19830628 上傳時間: 2013-11-12 圖紙
圖紙簡介: 換熱站的布置圖和大樣圖,,包括設備平面布置,,管線和支架平面布置,排水溝平面布置,,以 投稿網友: wlei_1597535 上傳時間: 2013-03-24
圖紙簡介: 本圖紙為換熱站電氣及自控設計圖,,圖紙內容包括:設計說明,配電柜配電系統圖,,系統控制流程圖,,水泵變頻控制原理圖,,儀表控制箱KX1配電系統圖,控制箱KX1盤面布置圖,,電氣儀表設備布置圖等等,。 投稿網友: yinyanyu 上傳時間:
我們公司由于工程進度慢,一級網一直沒有焊接完畢,,估計全部完工將要在11月20日左右,,整個一級網需要注水30500噸水 ,由于是空管線,,我感覺用自來水直接補可能會快些,,補水管如果是DN100的話,有三處可以補水,,我得補多少能滿足我啟動循環泵(例如40%或者50%),,而且DN100的管道流速按多少計算那,得注水多少小時,,黑龍江地區這個日期直接注自來水會不會凍那,? 一級網循環泵是流量2000m3/H的,揚程80米,。
換熱站運行
換熱站運行專題,,為您提供換熱站運行相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站運行 相關的專業交流討論,,更多換熱站運行相關內容請訪問