地板輻射供暖系統能耗計算
《低溫熱水地板輻射供暖系統施工及安裝》按照新版規范的規定對03K404圖集進行局部修改的,詳見
一,、概述1.Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統的簡介Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統是以電力為能源,、發熱電纜為發熱體,將100%的電能轉換為熱能,,通過采暖房間的地面(或墻面,、頂面)以低溫熱輻射的形式,把熱量送入房間,。傳導,、對流和輻射三種熱量傳遞方式中人們對輻射熱的感覺最為良好,因此,發熱電纜低溫輻射供暖系統是世界暖通工程界公認的最理想,、最先進的采暖方式之一,。該系統以其壽命長、無污染,、節能,、易施工、可實現分室控制,、投資費用低,、管理方便、衛生舒適等優勢成為建筑采暖市場的又一新方式,。二,、系統介紹1.發熱電纜低溫輻射供暖系統的工作原理及組成1.1工作原理 Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統的工作原理是發熱電纜通電后,工作溫度為40℃~60℃,,通過地面(或墻面,、頂面)作為散熱面,以少部分對流換熱加熱周圍空氣的同時,,大部分熱量向四周的圍護結構,、物體、人體以輻射方式傳遞,,圍護結構,、物體和人體吸收了輻射熱后,其表面的溫度升高,,從而達到提高并保持室溫的目的,。Anze安澤發熱電纜低溫輻射供暖系統的輻射換熱量約占總換熱量的60%以上。
低溫熱水地板輻射供暖系統的應用.rar
地板輻射供暖系統施工的體會.rar
太陽能熱泵低溫地板輻射供暖系統的研究與展望.rar
引言 太陽能地板輻射采暖是一種以采集的太陽能作為熱源,通過敷設于地板中的盤管加熱地面進行供暖的系統,。系統是以整個地面作為散熱面,,其輻射換熱量約占總換熱量的60%以上,它是以輻射散熱為主,。常規的散熱器是以對流式散熱為主,,其采暖效果不夠理想,舒適性和衛生條件欠佳,。因此,,太陽能地板輻射采暖越來越受到人們的關注。 1工程概況 (1)試點工程的地點位于北京市,,實驗室為單層建筑,,隔壁為采暖房間,。實驗室建筑面積為32m2,西面有1.8m×1.2m的單層玻璃鋼窗,1.8m×1.9m的木門以及門上單層玻璃鋼窗1.8m×0.6m,,東面有兩面1.8m×0.9m的單層玻璃鋼窗,,墻厚0.4m,墻高3m,。 (2)建筑物的供暖面積熱指標取50W/m2,,供暖設計熱負荷為1360W,熱水供應平均熱負荷為605W,室內設計溫度為16℃,室外設計溫度為-9℃,室外平均氣溫為-1.6℃,。 (3)本設計選用桑普公司生產的聯集式熱管真空管集熱器,,串聯安裝,集熱器面積為6m2,。裝配功率為3.5Kw的
論文簡介:太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文太陽能地板輻射供暖系統的設計研究全文 投稿網友:wltdpp 上傳時間: 2013-05-25
別墅項目低溫輻射電熱膜供暖系統
地暖設計指南[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-9-1 20:38 編輯 ]
住宅供暖(地板輻射供暖)系統設計 點擊詳情
內容如題,,對于學習低溫熱水供暖的設計師,有一定的幫助,。
1 概述 地板輻射供暖系統具有室內溫度分布均勻,、舒適性較好等優點,得到了廣泛應用。地板輻射供暖系統供回水溫差一般不大于10℃[1],對于相同的供熱面積,其二級管網的設計流量約為采用散熱器的供暖系統的2. 5倍,設計流量的增大導致換熱器二級側的阻力較高,。為了控制換熱器二級側的阻力為30~50 kPa,往往通過加大換熱器的面積余量(即增加板片數量),降低換熱器二級側的阻力,。通常在地板輻射供暖系統熱力站的換熱器選型中,面積余量要取到100%以上才能滿足換熱器二級側阻力要求,。而同樣條件下,在散熱器供暖系統熱力站換熱器選型中,面積余量僅取5%左右即可滿足要求,。 地板輻射供暖系統熱力站換熱器選型面積余量的增大,使得所選換熱器的片數要遠多于實際所需的片數,導致換熱器造價增高,造成不必要的浪費。本文對地板輻射供暖系統熱力站換熱器的優化選型進行探討,。 2 工程概況 某居民住宅小區,一級管網設計供回水溫度為130,、70℃,設計供熱面積為5×104m2,設計供暖熱指標取64 W /m2,計算得出設計熱負荷為3 200kW,。采用地板輻射供暖系統,設計供回水溫度為60、5
低溫熱水地面輻射供暖(簡稱“熱水地暖”)系統以其舒適,、衛生、不占房間使用面積,、節能,、低噪音、便于分戶計量等優點日漸被廣大消費者認可,。隨著塑料工業的飛速發展,,熱水地暖的主要材料——加熱管的價格一降再降,使熱水地暖系統的造價已接近甚至低于常規散熱器采暖系統,。由于它與傳統的供暖方式不同,,往往會在設計和施工過程中出現一些問題。而規避這些問題,,將有助于提升熱水地暖的高品質,。 在設計過程中嚴格把關: 計算熱負荷的設計要因地制宜熱水地暖系統是通過地板內的盤管經地面向室內散熱的,。由于受地板裝飾層的厚度、材料以及地面上家具的影響,,大大降低了盤管的散熱量,。通常情況下,地板裝飾層的厚度越小,,地板表面的平均溫度就越高,,但均勻性很差;厚度越大,,地板表面的平均溫度將會降低,,同時均勻性得到了加強。地面散熱量則隨著厚度的增加而有所下降,,但下降的數額較少,。因此,在確定熱負荷時要適當考慮這些因素的影響,。由于熱水地暖是在輻射強度和溫度的雙重作用下對房間進行供暖,,形成較
利用發熱電纜采暖是實現零排放、無污染的綠色環保型供暖方式,。采用燃煤鍋爐供暖是造成該區大氣污染的主要因素,,我國某北方市資料顯示,每100萬平方米的供暖面積,,一個采暖期要耗煤5.83萬噸,,排煙塵607噸,排放CO2及氮氧化合物氣體1208噸,,灰渣8500噸,,造成該地區在采暖期空氣質量超標三級以上的天數超過100天,使全年的藍天工程計劃夭折,。要徹底改變著一現狀,,只有改變能源結構,采用發熱電纜供暖,,應該是不可或缺的方案,。1.1.5.2 供暖效果好采暖率高如前所述,,,采用地面輻射供暖無論是供暖效果還是采暖效率,,,都是其他采暖方式無法比擬的,。1.1.5.3 可控性極強,,真正實現分戶分室和區域控制,操作方便發熱電纜低溫輻射供暖系統在手動,、自動編程控制方面,,簡單易行,,有利于節能,實踐資料證明,,在供暖系統中通過控溫和分戶計量措施,,可降低耗能20%-30%。發熱電纜低溫輻射供暖系統在分戶,、分室可控方面,,可輕而易舉的實現,在雙職工家庭和公共建筑中其節能效果更加明顯,。1.1.5.4 舍棄管道,、管溝、散熱器片等建設和投資,,節約了土地提高了使用面積,,據統
03(05)K404低溫熱水地板輻射供暖系統施工安裝 很實用的地板輻射用圖集,可作為施工參考,,唯一缺點就是在伸縮縫部分與GB50019-2003有沖突,,應該按照GB要求。
低溫地板輻射供暖系統
低溫地板輻射供暖系統專題,,為您提供低溫地板輻射供暖系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低溫地板輻射供暖系統 相關的專業交流討論,更多低溫地板輻射供暖系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題